Покритикуйте схему эл. снабжения дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VladimirValenti, 14.03.12.

  1. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    28

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    Покритикуйте схему эл. снабжения дома
    Уважаемые Форумчане!
    Ранее выставлял черновые материалы своей схемы - теперь вроде довел до ума (или до моразма) - даже проставил мощность потребителей и сечение проводов к ним (выкладываю два вида сх - все же кака правильная?). Специалисты-электрики, сделайте пожалуйста замечания. Схема нужна лично для меня (для последующего воплощения в жизнь и не допущения ошибок при реализации). Для согласования с ХрюнМрюнСбытом нарисуют за 3 килорубля и за 1,5 тыр согласуют специально зарабатывающие на этом конторские электроработники. То что они нарисуют выложу позднее. На всяк случай выкладываю ще раз свои ТУ. Если есть какие советы или замечания. буду рад.
     

    Вложения:

    • Схема Электрич сх 5.JPG
    • Схема Электрич сх 6.JPG
    • ТУ 1л.jpg
    • ТУ 2л.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Концепция лучше, схема лучше не стала.
    Зачем к примеру плиту, сажать на одно УЗО с котлом и насосом? Какая связь?
    На примере УЗО на свет. Мощность ламп посчитайте. Неужели у вас по этажу 2,2кВт ламп?
    А в подвале? :faq:
    Так что В16А на группу - УЗО - и наверное 3АВ В6А каждый.
    И т. д.
     
  3. Artega
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Artega

    Участник

    Artega

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Согласно ГОСТ Р51628-2000 схема б) добавите ОПН, УЗО 300МА на вводе и все, зачем городить столько автоматов? Верхние 4 автом. и 4 УЗО убрать. На Эл. котел 7 кВт нужен авт. 32 А.
     

    Вложения:

    • Схема2.jpg
  4. Artega
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Artega

    Участник

    Artega

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    На эл. плиту 5 кВт нужен авт. 25 А.
     
  5. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    28

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    Подправил схему, правда запутался окончательно (токи, сечения, номиналы АВ и УЗО, что лишнее, чего не хватает, система безопасности, система надежности, ОПН и тд) Правильно ли понимаю - входное УЗО на улице в щите до счетчикавместо АВ, 300 мА селективное?

    Добейте меня, уважаемые SB3 и Артега!
     

    Вложения:

    • Схема Электрич сх 7.JPG
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Прекращайте продвигать этот бред:mad:
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Давайте так, пока оставьте как есть - всё равно не то.
    УЗО на 30мА.
    1. На плиту, если нет желания - одно УЗО на розетки первого этажа + плита.
    2. УЗО розеток первого этажа.
    3. УЗО розеток второго этажа.
    4. УЗО света всего дома, есть желание - ставьте два, разделив по этажам.
    5. Водонагреватель - лучше свое УЗО на 10мА.
    6 Два насоса - свое УЗО 30мА.
    7 Котел и его(?)насос - свое УЗО.

    Что можно сократить.
    УЗО на все розетки 1-2-го этажей, кроме оборудования - см. выше.
    Одно УЗО на свет.
    -
    Итого максимум 8 УЗО (общее не считаем)
    Минимум 5 (3 шт - 5, 6, 7, +все розетки и плита + весь свет), в крайнем случае 4 - все розетки (кроме оборудования -см.выше) +весь свет+плита на одно УЗО.
     
  8. Artega
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Artega

    Участник

    Artega

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Распишите, обоснуйте.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Устали уже ликбез проводить :)
     
  10. Artega
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Artega

    Участник

    Artega

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Вы что здесь все запуганые, это что за мода на УЗО?
    1. На освещения УЗО не ставиться.
    2. На насосы УЗО не ставиться.
    3. По остальным нагрузкам нормы рекомендуют, значит хозяин-барин.
    Правило установки: УЗО ставиться после автоматов.
    По выбору: УЗО выбирается на одну ступень выше, если автомат ставиться на 25 А, то УЗО выбирается на 32А или 40 А.
    Повторяю на эл. плиту 5 кВт нужен авт. 25 А.
    На освещения ставим авт. на 10А.
    Линию PEN разделяют на PE и N до вводного автомата. Зеленая линия заземления отход. от опоры зачем она? Вы все усложняете.
    P/S.Те кто рекомендуют ставить кучу УЗО и авт. они или теоретики или продавцы.
    Чем ставить 10 дешевых УЗО установите лучше пару нормальных, рекомендую выбирать авт. и узо от Шнайдера серии Домой или Acti 9.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Тут автору вообще-то на ТТ намекают, а не на TN-C-S)
     
  12. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    28

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    СБ3 За помощь - спасибо! Сейчас начну править свою схемку...
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Я вообще-то о бесплатном ликбезе
    Artega
     
  14. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    28

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    Просто для себя я подумал, что заземление ТТ для меня более понятно по организации и предназначению.
    Здесь на Форуме все пишут плюсы-минусы ТТ, ТН-Си-Эс, и пр. заземлений. Я так и не понял какое лучше (безопаснее, надежнее и т. д.). По своим ТУ тож не понял мне какое лучше - может разделить на ПЕ и Н на вводном щитке, где от меня все равно требуют заземление организовать? А по заземлениям ТН-Си-Эс не понятно по орназиации. Читал-читал - тож не понятно разделение на ПЕ и Н (это что нулевой провод завести на колодку, эту же колодку заземлить и от этой же колодки вести ПЕ провод как заземляющий проводник к потребителям.) - щас еще раз прочитаю темы про заземление...

    Зеленая линия - это не от опоры (наверно я просто непонятно изобразил на схеме), а от моего вводного щита, который меня по ТУ обязали заземлить (п.11.1 ... на вводе смонтировать повторное заземление нулевого провода и устройство защитного отключения (УЗО)...п.11.2. ... Для металлических ящиков предусмотреть заземление...
    По поводу Шнайдера к Вам прислушаюсь если уменьшится необходимое количество УЗО - иначе при пока существующей для меня схеме дороговато получается...
    Спасибо.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    По цене схема нормальной получится - места просто надо знать :) А не покупать УЗО от 4000 и больше)
    Заземление нулевого провода на столбе- забота СО.
    УЗО вы там поставите)
    TN-C-S без системы уравнивания потенциалов, куда надо включать и арматуру здания, и т. п. - запрещена.
    А в деревянном доме выполнить такое - физически невозможно).