Народ, помогите! Ситуация: перекрытия второго этажа - плиты ПК. Проем под лестницу соответственно не перекрыт. Хочу залить ж/б перемычку - на картинке синим цветом. (на нее будет опираться лестница). Вопрос: каким образом ее грамотно закрепить по двум сторонам на плитах ПК? По третей стороне перемычка опирается на несущую стену. Размеры перемычки 1,1Х2,3м. У меня задумка швелеры вставить в плиты, а к швелерам приварить уголки...или сварить по два швелера стенками и вставить в плиты...я на правильном пути? Всем откликнувшимся спасибо!
Что то не очень хочется заставить работать плиты в поперечном направлении. Хотя в опорной части не так критично. А лестница деревянная? Боюсь бетонная не прокатит и узел опирания на вашу перемычку колхозить придётся.
...да лестницу хотелось бы бетонную...так что? мой вариант со швеллерами работоспособен? можно заливать? лестницу "прикрепить" таким же образом: на перемычку "надеть" швеллер, к этому швеллеру приварить швеллеры лестницы.
ясно, я думал лестница сборная будет. Тогда совет-не нагружать эти 2 плиты перегородками капитальными, иначе может и треснуть
Зачем, просто вдоль плит на весь пролёт два швеллера(№12-16) и один привариваете поперёк под лестницу, кладёте арматуру и заливаете бетоном.
спасибо! теперь до меня дошло, что швеллеры на ВСЮ длину! а то бы сделал только на ширину перемычки...