1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Интересная проблема при подключении освещения в комнате

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Sermion, 07.03.12.

  1. Sermion
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sermion

    Новичок

    Sermion

    Новичок

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Интересная проблема при подключении освещения в комнате
    В комнате стандартная разводка освещения на потолок, НА ОДНУ клавишу, установили потолочные светильники. Установили выключатель на 2 клавиши, на разрыве фаза, на одной клавише как уже писал потолок подключен. Поставили шкаф с подсветкой, фазу получили ту же что и потолочное освещение, посадив на вторую клавишу. Ноль притащили отдельным проводом.
    При включении двух клавиш, светит только потолок. Если включить сперва шкаф - работает, добавляем потолок - гаснет шкаф, включается потолок. Если включить сперва потолок то шкаф и не включается совсем.
    Просто перемыкали 3 провода вместе без выключателя (фаза + потолок + шкаф) работает только потолок, при отдельном подключении работают и потолок и шкаф...

    Я не электрик и эту загадку решить не могу, прошу помочь)
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Укажите мощности ламп на потолке и на шкафу, т. е. сколько ламп по сколько ватт?
    И еще, думаю, что если выкрутить потолочные лампы, то шкаф светить не будет.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Однозначно напутали с подключением.
     
  4. masterhouse
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990

    masterhouse

    Влад

    masterhouse

    Влад

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Лакинск
    Вот схема, посмотрите, может вы что то сделали не так?
    Схема.jpg
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Есть вероятность, что на выключатель приходит не фаза, а ноль от потолка. Отвертка-индикатор светится. И если на момент проверки суммарная мощность ламп потолка была значительно меньше мощности ламп шкафа, то все срастается.
     
  6. Фантомик
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    40

    Фантомик

    Участник

    Фантомик

    Участник

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего у вас проходной выключатель попробуйте сменить выключатель.
     
  7. altrov
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    42

    altrov

    Рррр

    altrov

    Рррр

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Ростов - на -Дону
    У вас фаза приходит сразу на лампу потолка. Через лампу присутствует на выключателе - убедитесь, выкрутив лампу. На выключатель приходит Нуль. Поменяйте его местами с проводом от потолка, а на подсветку шкафа вместо нуля прокинте фазу. Сейчас подсветка шкафа горит через лампы потолка.
     
  8. СергейАбрамыч
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    СергейАбрамыч

    Новичок

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алапаевск
    Проходные выключатели имеют одну клавишу...
     
  9. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    [​IMG]
    А вот и нет!
    И еще: проходной двухклавишный нормально бы работал.
     
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    И две: http://чоч.рф/7ЬЯ