    Вопрос по заземлению
    Частный дом. Примерная схема приведена ниже. Заземляющий проводник соединен с контуром заземления. Ноль на опоре также соединен с этим контуром заземления.
    К одному из автоматов подключен газовый котел с автоматикой и доп. насосом.
    В итоге, все батареи и эл. приемники включенные в розетку (стиралка, компьютер) бьют током. Тестер показал:
    между фазой и нулем - 220В
    между фазой и зазмелением - 60 В
    между нулем и заземлением - 110 В

    После счетчика стоит диф. автомат, а также имеется повторный диф. автомат перед котлом и насосом.
    Думал замыкание может где - провода спаялись, однако на каждую комнату идет отдельная группа проводов, на кухню даже 2 группы на розетки и 1 группа на освещение.
    Котел является одновременно и нагревателем воды, может ли это быть как то связано с заземлением? (Ну например берет заземелние через трубопровод...хотя все трубы у меня полипропилен).
    Думал котел виноват, отключил от него заземляющий проводник, ситуация не изменилась...

    zazeml.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    - Как запитан дом от опоры - кабелем или проводом?
    - Дифы не срабатывают?
    - Электроприборы нормально работают?
    И ещё: напряжение измеряли при включенной или отключенной нагрузке?
     
  3. Alexei163
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61

    Alexei163

    Живу здесь

    Alexei163

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Самара
    Дом запитан СИП 2х16.
    -Заземление кинул в дом пока временным проводом 2х4, использовав только одну жилу. До этого, когда не было такого заземеления также било током.
    -Диф ни разу не выбило
    -В каком плане нормально? машинка стирает, посудомоечная моет, котел греет. однако бьются током.
     
  4. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Сечение заземляющего проводника должно быть не менее 10 кв. мм (медь) и 16 кв. мм (алюминий). Но проблема не в этом.
    Значит потенциал выносится на РЕ-проводник до дифов (либо диф (ы) неисправен (ны). Возможно через какое-то сопротивление: "выгорает" изоляция фазного провода ("пробивает на корпус") в щите (если щит металлический), что-то неправильно подключено до дифов.
    В смысле - лампы в полный накал светят, не перегорают и т. д. Ну тут видимо "всё нормально" (напряжение L-N составляет 220 В), иначе вероятнее всего был бы обрыв нуля линии.

    Добавлю: если есть возможность, измерьте токи в каждом проводнике (при включенной нагрузке естественно).
     
  5. Alexei163
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61

    Alexei163

    Живу здесь

    Alexei163

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Самара
    Ка можно неправильно подключить, там по цветам все очевидно. синий ноль, белый фаза, желтый земля. других вариантов нет?
     
  6. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Если в этом уверены - уже легче:).
    Щит всё-таки металлический или нет? И напряжение между фазой и нулем не "прыгает"?
    По-хорошему надо всё-таки заземление переделывать на систему ТТ.
     
  7. Alexei163
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61

    Alexei163

    Живу здесь

    Alexei163

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Самара
    Если не сложно, можете на приведенной схеме перерисовать как надо? (хотябы в Паинте)
    Дело в ом что у меня 3 щита.
    1 щит вводной - расположен на улице - там автомат и счетчик и автомат после счетчика. Щит металлический.
    2 щит на первом этаже, там вводной автомат, и группы для комнат. щит металлический, соединен с заземлением. может как вариант убрать от него заземление лучше?
    3 щит - в подвале, рядом с котлом. от него розетки и освещение подвала. пластиковый
    4 щит на 2 этаже, не подключен. пластиковый
     
  8. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Поищите схемы в в подразделе "Электросхемы" - там их достаточное количество и обсуждено всё многократно, скорее всего найдете то что надо.
    В первую очередь разберитесь с возникшей проблемой во избежание печальных последствий. И ищите утечку с фазного провода на РЕ-провод ("земля") до дифзащиты. Скорее всего причина в этом - если нет скачков напряжения (иначе - обрыв нуля линии) и есть ток в РЕ-проводе.
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.263
    Благодарности:
    19.078

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.263
    Благодарности:
    19.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как вы определили, где ноль, а где фаза при подключении вводного автомата 1 ?
    Отсоедините ноль на опоре от заземляющего устройства и измерьте снова.
     
  10. Alexei163
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61

    Alexei163

    Живу здесь

    Alexei163

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Самара
    1. При помощи индикатора.
    2. Посмотрел к какому проводу подключены все соседние дома (имею ввиду ноль)
    3. ноль обычно самый нижний или науровне с фонаркой
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Подозреваю, что имеет место быть хорошая утечка на землю. Скорее всего ДО вашего щитка.
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.263
    Благодарности:
    19.078

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.263
    Благодарности:
    19.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выключите автомат после или до счетчика и померьте тестером провода ввода относительно земли.
    Может и перепутано.
     
  13. Alexei163
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61

    Alexei163

    Живу здесь

    Alexei163

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Самара
    Читаю инструкцию к котлу: "Водопроводные трубы должны быть соединены с системой выравнивания потенциалов здания.". Отопление и вода из пропилена. Как быть?
    Котел Vitopend 100.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Подсоединить к СУПу металлический вентиль, смеситель или сделать металлическую вставку. Знаю случаи когда людей трясло от воды.
     
  15. Alexei163
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61

    Alexei163

    Живу здесь

    Alexei163

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Самара
    Отключил дополнительный насос от питания и земли. В итоге между нулем и землей стало 5-10В. Но теперь выяснилась еще одна проблема. На водопроводных шлангах (которые к смесителю идут) индикатор показывает напряжение, - померил тестером: по отношению к фазе - 0, по отношению к нулю 220. Я в шоке...
     