Пробили изоляцию на 1-ой жиле провода, замурованного в бетонную стену, как заизолировать?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikk, 29.02.12.

  1. mikk
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    mikk

    Участник

    mikk

    Участник

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Пробили изоляцию на 1-ой жиле провода, замурованного в бетонную стену, как заизолировать?
    Подскажите, плиз! Cверлили дырку в плитке и повредили провод, а точнее - изоляцию на жиле, по которой идет фаза. Провод замурован в стене, под кафельной плиткой, которую совсем ломать не хочется. Существует ли какой-то герметик, которым можно было бы заполнить эту дырку, так чтобы обеспечить изоляцию провода? При этом, утечка тока отсутствует и ничего не коротит - во всяком случае ни УЗО, ни диф. автомат в щитке не срабатывают!
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Хм, а как тогда узнали о повреждении, если ничего не коротит и не срабатывает?
     
  3. mikk
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    mikk

    Участник

    mikk

    Участник

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Посветили в просверленную дырку фонариком - увидели кусок жилы медного цвета, дотронулись щупом - он показал наличие фазы.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Никакой герметик вам не поможет.
    программа максимум - заменить кабель.
    программа минимум - тщательно заизолировать место пробоя, и жилу и оболочку.

    То есть плитку снимать придётся(
     
  5. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Чехов
    Можно залить эпоксидной смолой и ничего не произойдет еще 100 лет или герметиком! Но это если никак не поврежден сама медная жила!
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Не согласен :no:
    20-25 максимум.
    В стене есть остаточная влажность и кислотность. :um:
     
  7. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Чехов
    Ну ладно) но я бы даже не думал из за такой проблеммы снимать плитку!
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Ну, не всю ж плитку снимать то.
    Одну две - как правило, не проблема. За исключением особо ценных плиток ручной работы:aga:
     
  9. Krupskij
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    42

    Krupskij

    Живу здесь

    Krupskij

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Ленинградская область
    Я бы залил НЕЙТРАЛЬНЫМ силиконом
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Гарантию даёте за жизни топикстартера и его семьи, чтобы такие советы давать? :mad:
     
  11. Krupskij
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    42

    Krupskij

    Живу здесь

    Krupskij

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Ленинградская область
    Не нравится силикон - возьмите полиуретановый компаунд для заливки печатных плат.
    Я же написал - "Я".
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Совершенно справедливо. Надо плитку снять, чтобы убедиться, что жила целая. А то может там толщины с комариный хоботок осталось.
     
  13. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Как вариант поменять местами фазную жилу и РЕ, т. е. поврежденной станет РЕ, а дырку задуть силиконовым герметиком.
     
  14. Dmitrichel
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Dmitrichel

    Новичок

    Dmitrichel

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Согласен с последней записью, что как вариант поменять местами фазный и нулефой провод в щите. Но так до сих пор и непонял проводка 3-х жильная или 2-х? Если трёх то вообще проблем нет! Но для начала необходимо проверить сопротивление изоляции -петля фаза-ноль, c помощью Мегомметра ! Итогда сразу всё станет понятно. Ну прозаливку отверстия я бы предпочёл бакситку! :)
     
  15. DmDmDer18
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    9

    DmDmDer18

    Новичок

    DmDmDer18

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Сочи
    А ВЫ УВЕРЕНЫ ЧТО:
    а) цела изоляция обоих проводов (если я правильно понял розетка БЕЗ заземления)

    Бывает и такое что повредили изоляцию и "нуля", и "фазы" (и "земли" кстати -сам видел) -сверлом перфоратора в частности... Автомат после "коротыша" провод-сверло-провод сработал, сверла в отверстии уже нет -сверлюн испуган, придя в себя (чем чёрт не шутит) -пошёл, вкл. автомат, и... о чудо! Всё работает! Зазор м. проводами есть, а изоляция стёсана сверлом...

    б) сечение провода осталось прежним (не держится на "честном слове")

    Не забывайте о мощности электроприбора (-ов), который запитают в данную розетку... Фен для сушки волос например...

    В действительности -без принятия мер -отсчёт времени уже запущен, и как понимаете -не в Вашу пользу. И как правило это случится в самое неподходящее время. И никакой тут мистики не будет. Стена, со временем пропитавшись влагой (погодные условия, ванная комната, и т. д) даст активность солям, неизбежно находящимся в составе штукатурки, и... вуаля! Пожинайте плоды своей лени!
    Обезвоженная (сухая) соль -фактически диэлектрик (расплавы солей во внимание принимать не будем:)) Но стоит ей стать водным раствором... -это уже проводник! Причём очччень даже не плохой! Кроме того, этот растворчик начнёт реагировать с металлической жилой а при прохождении эл. тока реакция происходит намного быстрее.

    ТАК ЧТО ПЛИТОЧКУ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ УДАЛИТЬ, АККУРАТНЕНЬКО РАЗДОЛБИТЬ УЧАСТОЧЕК ШТУКАТУРОЧКИ, ЕСЛИ ПРОВОД ВСЁ -ТАКИ ПОВРЕЖДЁН -ЗАЧИСТИТЬ И ОБЛУДИТЬ ПРИПОЕМ С ПАЯЛЬНИЧКА (ЕСЛИ МЕДЬ) 4 КОНЦА (если розетка без заземления). И, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОСАДИВ ТЕРМОУСАДОЧКУ, ДОБАВИТЬ КУСОЧКИ ПРОВОДА (БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ) -УЖЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЛУЖЕННЫХ (ОДИНАКОВОГО ИЛИ БО'ЛЬШЕГО СЕЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЁННОГО ПРОВОДА), ПУТЁМ АККУРАТНЕНЬКИХ МИНИАТЮРНЫХ СКРУТОК ЛИКВИДИРУЕМ РАЗРЫВ. СКРУТОЧКИ ПРОПАИВАЕМ, ДАЁМ ОСТЫТЬ, ЗАДВИГАЕМ ТЕРМОУСАДОЧКУ (а она должна мм на 15 перекрывать "родную" изоляцию теперь уже бывшего повреждённого провода), И ОПЯТЬ ТАКИ АККУРАТНЕНЬКО, БЕЗ ФАНАТИЗМА И СПЕШКИ РАВНОМЕРНО ПРОГРЕВАЕМ ЕЁ ПРОМЫШЛЕННЫМ ФЕНОМ, ДО ПОЛНОЙ УСАДКИ (ОБТЮРАЦИИ). ПРИДАЁМ ЭТОМУ ВСЕМУ БЛАГОВИДНОСТЬ И... ПОД АЛЕБАСТР (ЕСЛИ НЕ ТЕРПИТСЯ) -ЭТО В ИДЕАЛЕ.

    МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ИЗОЛЕНТУ, ИЗОЛЕНТУ И КЕМБРИК...
    Я СЧИТАЮ ЧТО ПРОПАИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.