    Здравствуйте уважаемые форумчане!

    Имеется: дом 9 на 10,5 керамзитоблок (40см)+10базальтовый утеплитель+вент. зазор+сайдинг. Мансардный этаж занимает пол дома. Всё это находится в Оренбургской области.
    По рассчётам теплопроводность стен удовлетворяет нормам. Для отопления планируется: навесной котёл 24КВт с бойлером для ГВС, радиаторы биметал., трубы - армированный полипропилен.

    Вопросы:
    1) будет ли работать такая схема? не погонит ли насос всё в 1-ин контур этажа? двухтрубная система - потмоу что мало опыта.
    2) сомневаюсь с диаметрами труб, особенно разводка 2го этажа. что скажете по этому поводу?
    3) как правильно делать подводку к радиаторам? Советуют сверху вниз, слева направо.
    4) в случае использования теплого пола для зала, кухни и СУ его подключать к коллектору? и нужно ли при этом уменьшать кол-во секции радиатора при условии что ТП будет с узлом подмеса? Т. е. только для комфорта.

    Сразу извиняюсь если есть какие то неточности. Для меня это всё новое и даже просмотрев кучу тем и форумов вопросы остаются!
     

    Вложения:

    • 1Этаж.jpg
    • 2Этаж.jpg
    • 1Этаж.jpg
    • 2Этаж.jpg
  2. Алексlav
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    20

    Алексlav

    Участник

    Алексlav

    Участник

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина г.Винница
    подводку к радиатору необходимо осуществлять в зависимости от выбранных радиаторов. Есть с нижним подключением. это вопрос дизайна на теплоотдачу это ни как не влияет. Размер батареи берите с запасом. Что это даст? Меньшей температурой воды обогреть ту же площадь
     
  3. ArtMagl
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ArtMagl

    Участник

    ArtMagl

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    В схеме при расчёте мощность секции брал равной 120 Вт. думаю этот запас будет достаточным.
     
  4. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Напрашивается на 1 этаже попутка-двухтрубка, либо на два крыла.
    Без ниш под радиаторы обойтись никак нельзя? Какая толщина стены в нишах?
    Уменьшать кол-во секций не нужно.
    Куда бойлер собираетесь подключать?
    Радиаторы+бойлер+ТП=напрашивается г\стрелка.
     

    Вложения:

    • dom_otoplenie3.jpg
    • схема с гидрораспределителем.jpg
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...взяв градусник решил проверить сам и решить давнишний спор про подключение радиаторов
    И так, радиатор с подключением низ-низ показатели следующие: температура радиатора верхней части 58 градусов причем равномерно. Внизу входная температура 60 град. Обратка выход 57 градусов противоположный угол 60 градусов.

    Подключение верх-низ по диагонали
    Подача 60 град в верхней части на конце радиатора 54 градуса.
    Обратка 55, противоположный угол обратки был всего 49 градуса.
    Неравномерно прогрет радиатор.

    https://www.forumhouse.ru/threads/114955/page-3
     
  6. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    И результате имеем: в первом случае 60-57, во втором 60-55. Где лучший теплосъем происходит, объяснять не нужно. А про равномерность прогрева: это как про шашечки и ехать.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :faq:Лучший теплосьем там, где бОльший температурный напор. Например, при Т* в помещении =20*
    В первом случае т. н. = 38,5
    Во втором ...= 37,5.

    Важно, и какой % поверхности радиатора с таким т. напором...
     
  8. ArtMagl
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ArtMagl

    Участник

    ArtMagl

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Посмотрев вашу схему понял что неправильно вывел обратку. Скорее всего будут прогреваться лучше первые радиаторы а вот последние вообще не ясно. Прилагаю изменененную схему.
    Ниши уже заложены и глубина у них 10 см. Стена в нишах получается толщиной 30см+10см утеплителя. Они могут как то отрицательно сказаться?
    Схему подключения бойлера ещё не до конца представляю, но думал что он идёт встроенный с котлом. где то ошибаюсь? :|:
    Нельзя ли обойтись без гидр. стрелки, если допустим поток теплоносителя регулировать кранами сразу после коллектора? или я глупость говорю? просто почитал про г. стрелку и её рекомендуют для нескольких котлов и для больших площадей с большим количеством контуром отопления.

    Спасибо, всё хорошо расписано и получается правильно советовали!
     

    Вложения:

    • 1Этаж.jpg
    • 2Этаж.jpg
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    ТП "даже " с узлом подмеса может полгостью отопить помещение. Если в комнате например теплопотеря составляет 40 ватт на кв/м,а ТП в состоянии выдать 120. Можно подумать и о экономии на секциях.
    Есть дома без единого радиатора, только ТП. И тепло и комфортно.
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Тогда и 32 на 25 заменить можно.
     
  11. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Ниши уже заложены и глубина у них 10 см. Стена в нишах получается толщиной 30см+10см утеплителя. Они могут как то отрицательно сказаться?
    Наличие ниш отрицательно сказывается на движение теплового потока от радиаторов, вследствие чего возможно запотевание окон и снижение теплоотдачи радиатора.
     
  12. ArtMagl
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ArtMagl

    Участник

    ArtMagl

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    А мы ещё планировали декоративными экранами их прикрыть на первом этаже. Видимо это нежелательно? Верхом ниши является пластиковый подоконник, даже в этом случае возможно запотевание?
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Не, не будет потеть. Плохая вентиляция, вот причина "потения". При отоплении ТП окна тогда вообще залиться должны что ли тогда? Хотя конечно ниша и подоконник снижают эффективность радиатора, только и всего.
     
  14. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Да если их еще и закрыть, то на хрена их вообще ставить? Утепляйся хорошо и делай одними полами.
     
  15. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Значит производители отопительных приборов нас цинично дезориентируют :) Формулу Q=G*dt не обманешь. Про температурный напор не спорю, но куда-то несколько градусов с обратки куда-то пропадают при одинаковых расходах.