1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Сделал анализ воды - посоветуйте фильтры

Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем ruslandr, 01.02.12.

  1. ruslandr
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5

    ruslandr

    Живу здесь

    ruslandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Сделал анализ воды - посоветуйте фильтры
    Вот такая вода у меня в скважине. 2 показателя не в норме - мутность и железо. Мутность решается простым фильтром, по железу не знаю, что делать. Станцию ставить смысла нет, превышение небольшое, хочу тоже фильтрами понизить.
    В общем идея такая 3 фильра 20 дюймов в следующей последовательности
    1. Механический
    2. Обезжелезователь
    3. Угольный
    На питьевую - будет стоять обратный осмос, поэтому данные фильтра только для очистки тех воды. Железа боюсь чтобы в стиралке белье не желтело, да и сантехника без подтеков.
    Какие ваши мысли?
     

    Вложения:

    • анализ.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. ost742
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208

    ost742

    Живу здесь

    ost742

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Ruslandr,

    у вас, скорее всего, мутность связана с железом. Уберёте железо, уйдет и мутность.
    Неплохо бы сделать анализ на двух-валентное и трех-валентное железо, может быть у вас просто ржавчина от труб. И вообще, с таким железом можно не заморачиваться на очистку.

    А вот запах, это что?
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035
    Адрес:
    Москва
    Какую сумму планируете потратить на покупку 3 фильтров: механический, обезжелезователь, угольный?
    Как вы считаете, с какой периодичностью будете проводить замену картриджей этих фильтров?
     
  4. ruslandr
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5

    ruslandr

    Живу здесь

    ruslandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это дача выходного дня. Вообще, передумал, буду ставить два без угольного. На питьевую у меня полюбому обратный осмос. Два фильтра в тандеме будет в районе 12тысяч с катриджами (ББ 20).
    На обезжелезования поставлю Pentek RFFE, с моим количеством железа у него заявленный объем 600 кубов. Даже если по факту будет 100, мне этого объема за глаза на пару лет

    Железо двухвалентное, ибо когда скважина была не прокачана, то вода шла прозраная, но в реакции с воздухом давала хлопья рыжие.

    Как не заморачиваться? Думаете не будет подтеков с таким количеством железа?
     
  5. ost742
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208

    ost742

    Живу здесь

    ost742

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Вам виднее. Если появляется рыжий осадок, то надо убирать. Вы же только анализ показали, про рыжие хлопья речи не было.

    Кстати, если это дача выходного дня, то больше одного года фильтрующий элемент вряд ли будет жить - на зиму по любому надо будет воду сливать и все фильтры вытаскивать.
     
  6. Грек22
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Грек22

    Участник

    Грек22

    Участник

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Вот тоже за советом. В воде карбонаты Ca и Mg, жесткость 8,5; общая щелочность 6,0; PH 6,0; железа нет. Что порекомендуете?
     
  7. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Умягчитель, как минимум.
     
  8. Грек22
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Грек22

    Участник

    Грек22

    Участник

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    А если не как минимум, а как положено! для себя ведь, любимых!
     
  9. alex_kom
    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    26

    alex_kom

    Живу здесь

    alex_kom

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Минск
    В зависимости от анализа - если все остальное в норме- на питьевую осмос, ну и про фильтры грубой очистки перед умягчителем (а лучше и после) не забыть.
     
  10. FT SHOOTER
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    FT SHOOTER

    Участник

    FT SHOOTER

    Участник

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Похожий случай. Очень хочется немного сэкономить денег. Посоветуйте, пожалуйста, разумно-достаточную схему очистки на расход 1,5 -1,8 м3/час. Анализ воды вот:
    № п/п Показатели, ед. измерений Результаты исследований
    1. рН, ед 7,72
    2. Цветность, град. 1
    3. Запах, (20С/60С), баллы 0
    4. Привкус, баллы 1
    5. Мутность, ЕМФ 3
    6. Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) 6,1
    7. Общая минерализация, мг/л 264
    8. Железо общее, мг/л 0,41
    9. Марганец, мг/л 0,065
    10. Сульфиды, 0,002 мг/л в т. ч.: сероводород, мг/л <0,001
    11. Окисляемость перманганатная, мг О2/л 0,6
    12. Щелочность общая, мг-экв/л 5,3
    13. Щелочность гидрокарбонатная, мг/л 320,3
    14. Фториды, мг/л 0,33
     
  11. городничий
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    39

    городничий

    Живу здесь

    городничий

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По последнему сообщению - готов предположить (я не профи), что любой умягчитель в 1354 уберет Вашу жесткость, плюс подберет НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ железо и марганец без проблем для себя, добавляем на входе тонкую очистку в ВВ20, на выходе уголь в ВВ20...и спокойно живем без хлопот.
     
  12. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Совершенно верно!
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035
    Адрес:
    Москва
    После умягчите в горячей воде появится сероводородный запах. Угольный картридж не справится.
     
  14. городничий
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    39

    городничий

    Живу здесь

    городничий

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не вижу оснований для запаха... при таких концентрациях
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035
    Адрес:
    Москва
    А я основания вижу.