    Доброго времени всем! У меня несколько вопросов по моей схеме канализации!
    Сначала небольшое описание: Я придумал такую схему, 2 колодца из колец по 2 штуки один с дном шириной 1.5 м и один без дна шириной 1 м, без переливов. Который с дном к нему магистраль 110 мм из туалетов и кухонной раковины (серые стоки так называемые) само собой это все увозится ассинизаторами. А который без дна туда магистраль 50 мм с остального оборудования, ванны душевые, умывальники, стиральная машина.

    Теперь вопросы:
    1. Нужно ли кроме фанового стояка в емкости со дном предусмотреть вентиляцию?
    2. Сделать перелив (на всякий случай) или не нужно?
    3. Хватит ли для емкости со дном 2 кольца (Ассенизаторская машина 3 м. куб. = 2 кольца 1.5 м шириной и 0.9 высотой) или сделать 3 кольца с небольшим запасом?
    4. Хватит ли магистрали 50 мм или заложить также 110 мм?
    5. Нужно ли в маленьком колодце делать отверстия в стенках для лучшей фильтрации или не нужно?
    6. На какую глубину лучше заложить магистраль и верх колодцев (0,5-0,8 метра хватит), чем утеплить горловину и крышку?
    7. если еще вспомни или придумаю

    P. S> Это все затевается из за ограниченности места и относительной близости скважины и питьевого колодца.

    Заранее всех благодарю за дельные советы!
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Вроде как серые стоки - это с умывальников и душа...

    "Не верю!" @
    Если бы это было так, то вы бы не стали вести 2 сливных трубы и сделали бы всё герметичным, чтобы не попало в питьевой колодец.
     
  3. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.728
    Благодарности:
    519

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.728
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Чехов
    Вентиляции не надо.
    Колец лучше даже 4 штуки если уровень грунтовых вод позволяет. Что бы был запас по объему и что бы не каждую неделю откачивать!
    Трубу нужно прокладывать ниже уровня промерзания.
    Утеплять крышку смысла нет.
    И ненужно делать поворот при входе в колодец только прямой участок если не получаетсЯ то ставить нужно колодец!
     
  4. rooler181
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372

    rooler181

    Живу здесь

    rooler181

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Нижний Тагил
    про серые стоки думаю понятно что я имел ввиду?

    Именно поэтому все что с унитазов делаю в герметичную емкость, а все что менее безопасно (шампунь думаю в скважину не попадет на расстоянии 15 м и колодец на 20 м) делаю в фильтрационный колодец. Это еще задумано для того, чтобы ассенизаторов не так часто вызывать, так как маленький ребенок и он требует много воды (помыть, подмыть и тд и тп).

    И теперь все таки определился наверное "герметичный кессон" сделаю 3 кольца с запасом небольшим, как говорится запас карман не жмет! :)
     
  5. Александр98
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    530

    Александр98

    Живу здесь

    Александр98

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    530
    Не сказали главное - на сколько человек рассчитываете систему?
     
  6. rooler181
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372

    rooler181

    Живу здесь

    rooler181

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Пока 4, я, жена, сын, теща. Но вы не думайте, что мы очень много воды тратим, самое большое на сына. Основным источником сточных вод всеже планируется туалет и кухня, ради которого это все и планируется, а то в -20 в уличный туалет не очень приятно :aga:
     
  7. Трофим2010
    Регистрация:
    02.02.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    314

    Трофим2010

    Живу здесь

    Трофим2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Барнаул
  8. Val7676
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    278

    Val7676

    Живу здесь

    Val7676

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Ярославская обл.
    Есть ответы на вопросы но ... Как архив вставить?

    Вот некоторые ответы
     

    Вложения:

  9. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Интересно сколько, при такой схеме, проживет Ваш ФК?
     
  10. rooler181
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372

    rooler181

    Живу здесь

    rooler181

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Может посоветуете как сделать, чтобы долго прожил?!?!?!

    Эту тему уже не раз читал, но в посте №14 говорится, ч то у автора почти идеальные условия. У меня же грунт суглинок или глина, на счет ее пропускаемости не могу сказать. Уровень УГВ весной наверное высоко, а в сухую погоду ниже (летом под столбики бурил на 1 м глубины, грунт сухой). И все же я сторонник герметичной емкости для фекальных вод! Но время покажет может и сделаю как у sesh.

    [​IMG]
    Грунт плотная глина, лопата штыковая плохо входит. И по уровню УГВ, время сентябрь, глубина выкопанного около 1.7.
    P. S. Это для общей информации.
    И еще перелив на схеме это мысли делать его не планирую, думал на всякий случай?
     
  11. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Да чего проще-то! Заводить все стоки в септик, и только после него в фильтрующее. И ил и жир останутся в септике.
     
  12. rooler181
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372

    rooler181

    Живу здесь

    rooler181

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Вот 3 варианта которые я рассматриваю, НО есть + и -, Может кто прокомментирует, подскажет?
    - либо септик из 3 колодцев (+ очень редкий вызов ассенизаторов, - опасение за УГВ и впитывающую способность грунта почти сплошная глина, может суглинок!)
    - либо 2 колодца один герметичный для туалетных сбросов вывозить ассенизатором, а второй без дна для душа и умывальников (+ реже нужно ассенизаторов вызывать, -см. предыдущее)
    - либо сделать одну герметичную емкость под все около 4.5 м. куб, вызывать ассенизаторов и не забивать голову (+ ни какие стоки не попадут в грунт, простота, экономичность при устройстве, - часто вызывать ассенизаторов, при нынешнем потреблении возможно 1 раз в 2 месяца, но потом возможно больше и 1-2 раза в месяц не хочется их вызывать 1 ходка 700 руб!)
     
  13. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Вызов не "очень редкий", а "по мере накопления ила - ориентировочно раз в год-два". Впитивыщую способность грунта надо померить и не гадать на кофейной гуще
    Геморрой с разводкой + второй у Вас это просто выгребная яма, которая заилится через год-другой.
    Тут надо считать. Лично мне этот вариант не нравится необходимостью регулярного вызова ассенизаторов.
     
  14. rooler181
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372

    rooler181

    Живу здесь

    rooler181

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Нижний Тагил
    На 1-ое подскажите как это сделать и в какое время года (понятно что не зимой, лучше весной, летом или осенью?
    При варианте №1 у меня веть будет 2 колодца с дном общим объемом ~6 м. куб. и если мне не нравится, что вода будет уходить в грунт или она будет плохо впитываться я ведь могу спокойно вызывать ассенизаторов по мере заполнения этих 2-х колодцев!
    Еще вопрос: Если делать септик 3 колодца, то лучше сделать?
    - 1 накопитель-отстойник 1,5 метра диаметром, 2 отстойник 1.5 метра, ФК диаметром 1 м, (V 1+2 = 6 м3)
    - 1ый-1,5 м, 2ой-1 м, ФК-1м (V 1+2 = ~4.5 м3)
    - Все по 1 метру (V 1+2 = ~3 м3)
    - Ваш вариант

    Что посоветуете?
     
  15. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Впитывающую способность лучше мерить когда посуше будет. Иначе наберете верховодки в шурф.
    По поводу септика - почитайте, наконец, статьи Ратникова. В общем и целом мысль такая: должен быть объем, и должен быть длинный путь у стока.
    В первом варианте непонятно почему первая и вторая секции у Вас называются "накопитель-отстойник" и просто "отстойник". Но в целом две по полтора метра лучше чем 1.5 + 1.
    ФК тоже лучше делать максимально большого диаметра (насколько позволяют условия). 1.5, а лучше 2 метра.
    Главное не забывайте про основную проблему конструкций из сборного ж/б - серьезная сложность с обеспечением герметичности и целостности (последнее - в пучинистых грунтах).