1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Потёк теплообменник напольного чугунного котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vaлера, 26.02.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тольятти
    Потёк теплообменник напольного чугунного котла
    Котлу всего 5 лет. То-ли брак, то-ли чугун такой, но бежит очень сильно. Каждый час приходится добавлять воды в систему. Попробовали заварить, толку нет. Помоему течь стало ещё больше. Что делать? Неужели только замена?
     
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Секцыи Вашего котла выглядят примерно так.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/3533/view
    Если варили ел. сваркой тогда намусор.
    Заварить только газосваркой и серебряный припой. :hello:
     
  3. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тольятти
    Что-то похожее. Варили эл. сваркой. Вопрос, почему-же он потёк? Ведь брали специально чугун, чтобы дольше ходил. Сейчас смотрел цены - теплообменник стоит больше 20 000. Если его хватает на 5 лет, то выпускают конкретное барахло. Совдеповский дон у мамы больше 20 лет, и хоть-бы что.
     
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Служат они долго. Возможен заводской дефект свиш. Весь теплообменик менять не нужно только потёшую секцию. :hello:
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Опишите условия эксплуатации... Какой температуры была обратка?
     
  6. An1964r
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    An1964r

    Живу здесь

    An1964r

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Подпитка на чугунных котлах должна быть сделана в подачу а не в обратку

    подпитка на чугунных котлах должна быть сделана в подачу а не в обратку
     
  7. Сонар
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Сонар

    Участник

    Сонар

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россий
     
  8. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тольятти
    Условия эксплуатации щадящие. На ночь почти всегда котёл отключали (кроме сильных морозов, за -20). Подпитка через кран заполнения котла. Система однотрубная из полипропилена. Аллюминиевые радиаторы. Температуру обратки не знаю. На котле больше 85 не давали. И то кратковременно. В основном 55-60 градусов.
     
  9. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Подпитка через кран заполнения котла должна происходить на холодную СО или в крайнем случае не выше 40 гр..А лучше ее сделать где нибудь подальше от котла в подачу.
     
  10. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тольятти
    Неужели из-за этого? Как это может влиять на теплообменник? Котёл давление держал, водичку подливали редко. Значит прежде, чем добавлять в систему воду, нужно будет котёл выключать на несколько часов чтобы остыл.
     
  11. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    При циркуляции насоса котел остывает быстро. А так может треснуть- это как в бане на горячую печку холодной водички плеснуть. У вас трещина ?
     
  12. Jazz36
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Jazz36

    Живу здесь

    Jazz36

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Воронеж
    ну тогда перед первым в сезоне пуске прикажете систему чем нить подогревать, не то лопнет?)
     
  13. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Там система такая:
    Вы запитали х\водой СО до 1 атм.(к примеру).
    Запускаете котел, и он начинает греть сам себя (насос вкл. на 55 гр. по установке), проталкивает и снова греет себя, пока не прогреет СО до 55 гр. Чтобы конденсат не выпадал и не ржавело.

    А при подпитке прямо в котел при т-ре 85гр (к примеру) впрыскиваете давлением в 4 атм.(к примеру) холодной водицы из скважины. Вряд ли понравится это чугунной рубашке котла.
     
  14. Jazz36
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Jazz36

    Живу здесь

    Jazz36

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Воронеж
    Так к подпитке холодной водой в обратку вблизи котла вопросов нет, это не полезно, а вот при чём тут насос не ясно, кстати котёл чугунный, держать там 55 градусов не обязательно...
     
  15. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Ну тогда перед первым в сезоне пуске прикажете систему чем нить подогревать, не то лопнет?)
    Ну так котел сам себя подогревает, а насос проталкивает по мере нагрева. Вы ж сами спросили.
    Держать 55 не обязательно, но это рекомендации завода (можете 40 установить)



    Я имел ввиду насос. Т-ру на котле убавляешь, насос молотит и система быстро остынет. Не надо часами ждать, чтобы долить воды.
     
Статус темы:
Закрыта.