Имеется небольшой 2х-этажный коттедж, со столба дают 3 фазы и вводной автомат на 25А. На столбе при подключении будет делаться повторное заземление PEN-проводника на сопротивление ~30 Ом. Возле дома буду делать отдельный контур заземления сопротивлением ~5 Ом. Вводной автомат будет в ГРЩ в доме, подключение со столба СИП-ом, с переходом на ВВГнг в на внешней стене дома на высоте ~2,8м, проход через стену в толстостенной металлической трубе. Аппаратуру планирую разместить в шкафу Legrand серии А300 на 36 модулей. В приведенной ниже схемой хочу реализовать: 1) переключение нагрузок между основными и неосновными, например, чтобы при включении электроплиты отключался электробойлер и т. д. по схеме; 2) ввод резервного энергоснабжения от ДГА 4 кВт через реверсивный рубильник, особенность - через него от ДГА запитываются потребители сидящие на 2 разных фазах при основном энергоснабжении - освещение от красной фазы и бытовая электроника, цирк. насос от фиолетовой. В нормальном режиме фиолетовая фаза идет через стабилизатор напряжения (большие падения напряжения в сети зимой), который будет выполнять функции реле напряжения, а во время питания от ДГА будет работать в режиме байпас. Чтобы не перегружать схему 3 провод - землю не показал, нулевой показал там, где есть особенности включения. Кабель по дому - ВВГнг, на силовые розетки отдельные кабели чтобы не ставить разветвительные розетки, т. к. разводка скрытая в металлических лотках под полом (деревянный дом) - поэтому для расшивки фазного провода хочу поставить клеммники на дин-рейку. Просьба оценить работоспособность схемы, добавить/убавить/покритиковать
Если почитали, то исправьте, как минимум (и не только) N должен"рваться" воодным АВ, т. е. АВ перед счётчиком не 3P, а 4P/
Вы темы читали? Похоже что нет. Какие АВ стоят на "бытовой электронике+насос"!? Какой АВ стоит на "силовых розетках"? Так понимаю что е450 - реле приоритета? Какая мощность плиты? Такие РП обычно рассчитанны на макс. ток 16А, 4 кВт будет уже в перегруз. На эл. плиту обычно - 6кв.мм. меди "закладывают". Общее селективное УЗО у вас отсутствует. Достаточно пока.
1. На "бытовой электронике+насос" стоит дифавтомат на 10А с током уставки 30мА. 2. На "силовых розетках" стоит дифавтомат на 16А с током уставки 30мА. Возможно я их как-то неправильно подписал, как правильно? 3. Про реле правильно понимаете, плиты как бы еще нет но думал все сразу не врубать и довольствоваться заложенными 4,4 кВт чтобы не нарушать селективность. Можете какую-то альтернативу предложить? По схеме работы Е450 - насколько я вижу в каталоге неосновная нагрузка до 39А (зажимы до 16мм2), при протекании через управляющую катушку тока (на которой плита), она контактом отключает основную нагрузку (бойлер), который, в свою очередь, видимо до 16А (в каталоге не вижу, но зажимы под сечение провода 2.5мм2). То есть если пользоваться терминологией АВВ, то неосновной нагрузкой нужно назвать бойлер, основной - плиту, и т. д. по схеме. 4. Общее селективное УЗО делать не стал, так как защищены все группы потребителей и планирую сделать систему ТТ. Как включение рубильника, распределение фаз? С вводным автоматом немного впарился - ставить 3Р рекомендовал электрик, обслуживающий ДНТ, поэтому я как-тоо нем не думал. На столбе с которого будет подключение делается повторное заземление, но разделения на РЕ и N не делается - тогда получается, что в ГРЩ идет 3 фазы и РЕN, а согласно п. 1.7.145 его разрывать нельзя? С другой стороны - у меня отдельный РЕ в щите организован, может тогда РЕN за N принять?
У вас на схеме написано "УЗО", ни одного дифа не увидел, гадать не стал). Если вы "делить" "PEN" не будете и делать собираетесь ТТ, то ваш "PEN" будет натуральным N, который и можно, и нужно "рвать". Вводной АВ должен будет быть под пломбой или в доп. ящике под опломбировку. Общее селективное УЗО должно быть при любой системе заземления.
1. ОК, поставлю - можно будет не бояться обслуживать шкаф. 2. Изначально хотел в тот же шкаф поставить пломбируемый, нашел с планкой под пломбировку только марки IEK написал еще в ABB, может у них какие-то решения есть... ну или в отдельном боксе пломбировать, что некрасиво как-то 3. Общее селективное УЗО на 300мА защищает провода после себя от возгорания, а у меня все нагрузки защищены УЗО на 10 либо 30 мА, что должно защитить не только от перегрева и возгорания, но и от косвенного прикосновения. Или есть какие-то еще требования нормативные? Рубильник работать будет как дОлжно, как считаете?
Посмотрим, но лучше бы вы перерисовали в удобоваримый вид. У вас если от гены работает только бытовуха и свет, так может на одну фазу их повесить, насос-то зачем будет нужен в момент питания от ген-ра?
1. Как лучше перерисовать - структурно? или как схему (тогда пример нужен, не рисовал ни разу) 2. Циркуляционный-то? У меня печь с водяным контуром отопления на принудительной циркуляции - запитываю его чтобы бак в котле не бабахнул. На одну фазу как-то не влазит, или ума не хватило...
Вкратце: При системе питания с типом заземления ТТ, как на Вашей схеме, ВСЕ линии выходящие с ГРЩ должны быть как минимум под 2-х ступенчатой дифзащитой, общий автомат 3Р+N, в крайнем случае 4Р. Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на текущий момент в 3 сообщении. УЗО не согласованы с вышестоящим автоматом, почти самый худший из возможных параметр бесперебойности питания освещения, изоляция должна быть рассчитана на 660 вольт, так как одна фаза остается подключенной к сети при работе от генератора.
Здравствуйте! А можете какие-то ссылки на нормативные акты по 2х-ступенчатой защите дать? Пункт ПУЭ 7.1.85 разве в данном случае не выполняется? А УЗО еще и с вышестоящим должны согласовываться? Я так понимаю что они защищают линию после себя? Можете развернуто - какая фаза остается подключенной к сети при работе от генератора, там, по-моему мнению, все раздельно получается, нет?
По поводу фазы под U. Если замените ввод на 4P и будете отключать его при работе от ген-ра - прокатит.