1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы центрального отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 22.02.12.

  1. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    Проблемы центрального отопления
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. В связи с суровой зимой в этом году возникли некоторые вопросы. Вчера залез в подвал, магистральная труба проложена где-то 57 мм трубой. Дом у нас четырехподъездный, 64 квартиры в доме. От этой магистральной трубы уходит вверх стояк в квартиры металлопластиковой трубой примерно на 15-20 мм. Трогая рукой стояк подачи, ощущаю, что он горячий. Трогая обратку, она теплая. На ощупь разница температур очень большая. Я живу на третьем этаже, температура батареи в квартире схожа с обраткой. В чем может быть причина? Прошу принять участие в обсуждении данного вопроса уважаемого Lyko.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за доверие :hello:Обычно такие исследования глохнут в "прениях" жильцов и "инстанций".
    Система, скорее всего однотрубная с нижней разводкой. Подающий стояк идет до верхнего этажа, после чего опускается в качестве "обратного" в подвал. На обеих частях "сидят" по ?-5-9 радиаторов, в зависимости от этажности. :close:

    Естественно, 3-й радиатор "с конца" - это 6-й от "раздачи". (?)
    На предыдущих радиаторах соседи, вполне возможно, выбросили байпасы и т/носитель "насквозь" проходит теперь через их радиаторы, да еще с зауженным сечением пластикового "абгрейда".
    Как, например, ваша "подвальная" труба, также суженная (?) проходом.

    ИТП дома на "элеваторе", цирк. насоса нет, поднять давление циркуляции нечем. :(

    Это картина для домов старой постройки.
    Если у вас что-то другое - пож. подробнее.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    Спасибо, что откликнулись. Дом у нас, забыл написать, пятиэтажный, панельный, 1970 года постройки. Вы, конечно же, правы насчет байпасов. Прилагаю фото, так как на фото сделано практически у всех в нашем городе, как появилась металлопластиковая, пластиковая труба. Может быть летом мне врезаться в подающий стояк и сделать обратку напрямую? Насосов никаких в подвале не стоит и никогда не стояло. Какое давление в системе центрального теплоснабжения? В подвале под другой комнатой рядом проходят центральные трубы, которые заходят в дом. Можно ли к ним напрямую подсоединить стояк?
     

    Вложения:

    • P1040897.JPG
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ничего другого не остается, чем врезаться .." как у всех в вашем городе".:ogo:
    Врезаться в трубы, расположенные в подвале, можно только в домовую разводку (по крыльям), регулируя врезку прибора так, чтобы не "посадить" ...все имеющиеся рядом стояки (или крыло / СО).

    В трубы "входящие" в дом врезАться нельзя! В первую очередь, из соображений собственной безопасности и ..сохранения имущества и ..отделки вашей квартиры...:ogo::close:
     
  5. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    А если увеличить диаметр трубы стояка это что-нибудь даст?
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Стояк - "колхозный", т. е. общий. Увеличение его диаметра в своей квартире - лишь снижение уже нанесенного другими вреда.
     
  7. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    Я имел ввиду от подвала до пятого протянуть стояк трубой большего диаметра.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Помогло бы, если бы труба была не металлопласт. При нужном диаметре трубы ее фитинги все равно "шайбируют" стояк, причем, дважды на каждой квартире.
    ..Глядишь, весь дом опять перейдет на проектный (первоначальный) вариант разводки..:aga::pioner:
     
  9. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    И еще на подаче и обратке стоят стоят вентили. Вместо них надо поставить полно проходные краны? Чтоб хоть как то увеличить циркуляцию?
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Cовершенно верно. :pioner:
     
  11. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    Применение труб из пластика и металлопласта в нашем городе обусловлено тем, что на нашей ТЭЦ очень жесткая и грязная вода и изношены магистрали. У меня такой вопрос, если сделать стояки из железных труб и в конце отопительного сезона не сливать воду из стояка. Поможет ли это, чтоб продлить жизнь стояку?
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Жесткая и грязная - не показатель водоподготовки в котельной. Показатель - срок эксплуатации существующих "железных" систем, питающихся от вашей котельной /ТЭЦ. Если стоят еще 25-30 летние стояки, новый стальной (неоцинкованный) можно ставить смело.
     
  13. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    В том то и дело, что стояки забиваются года за три, четыре. А то, что на лето сливают воду из системы как то влияет на коррозию внутри стояка?
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тогда не мучайтесь. Диаметром пошире (32 ПП, МП). стояки. "Мокрая" изнутри труба с воздухом - через 6-7 лет круглогодичного простоя - решето. Заполняемая на зиму - побольше.
     
  15. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    Какое из данных подсоединений правильное?
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG