1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котёл OASIS ZRT 18 нужна помощь

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Montagnik, 09.02.12.

  1. Montagnik
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Montagnik

    Участник

    Montagnik

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгодонск
    Газовый котёл OASIS ZRT 18 нужна помощь
    Нужна помощь газовый котёл перестал реагировать на включение крана горячей воды, т. е. котел работает (t-75-80 C), вода через котел подается но холодная (при открытии крана котёл на него не реагирует, как на один так и на оба). Может кто сталкивался с подобным как это лечится и от чего возникает.

    Для справки у нас вторую неделю -23
     
  2. alexkyz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    alexkyz

    Участник

    alexkyz

    Участник

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Эта причина в турбинке она перестает вращаться и датчик не срабатывает для зажигания пламяни! ко мне с сервиса приезжали 6 раз меняти турбинки и ни какого толку нааписали акт и магазин поменяет на другой котол или деньги вернет! еще сказали что это первый котел вот у них причина с горячей водой а по отоплению притензий нет. скоро изготовят датчик который будет видеть проток воды и будет отлично а пока советаю сделать как я сдай в магазин его и купи за 25т.р. котел который давно на рынке нева или аристон .
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    А у другого котла что изменится? Какая разница турбинку менять или ее же, но в сборе с котлом?
    Может есть смысл просто фильтр на воду поставить?
     
  4. alexkyz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    alexkyz

    Участник

    alexkyz

    Участник

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Не у всех котлов в гвс стоит такая турбинка вот в чем дело! А фильтры стоят даже 2.
     
  5. Montagnik
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Montagnik

    Участник

    Montagnik

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгодонск
    Да но помимо зажигания не отображается что кран открыт
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А роли не играет, даже если нет "турбинки", что у других поплавковых проблем не бывает?
    Это как в автомобиле-постоянно спускают шины, вместо того, чтобы проверить не пробиты ли-хотим возвратить машину дилеру:aga:.
    Проблемы с водичкой, к сожалению... Как то так...
     
  7. alexkyz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    alexkyz

    Участник

    alexkyz

    Участник

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Не согласен с тобой напор воды отличный! конструкция турбинки не доработана! а кран не горин потому что турбина не отправляет сигнал на датчик вот и не горит кран! и пламя не зажигает и соответственно и вода не нагревается и бежит на проток.
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ваши предложения по изменению конструкции?
     
  9. alexkyz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    alexkyz

    Участник

    alexkyz

    Участник

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Нужно сделать упор чтобы вода лилась точно в лопать. а вообще завод скоро выпустит датчик который будет видеть проток воды и надеюсб это исправит неполадку в гвс!
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Смысла не очень понял, если можно Ваш рисунок, как Вы себе это представляете...

    Поживем-увидим!
     
  11. Montagnik
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Montagnik

    Участник

    Montagnik

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгодонск
    Как я понял умных мыслей по ремонту и настройке котла не будет - жаль, а насчёт конструкторских ошибок и недоработок - просьба обращаться к производителю
     
  12. alexkyz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    alexkyz

    Участник

    alexkyz

    Участник

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    я конструкцию не видел мне сервис мастер сказал но представить могу себе как она выглядит
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это из разряда курьезных...Мастер может говорить все что угодно, чтобы ему под ногами не путались...
    А Вы так хорошо рассказывали...:hello:
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если конструкцию не видел, то не надо спешить с советами, извините...
    Картинку про этот аппарат посмотри хоть для интереса... А потом расскажи нам всем про "турбинку"...
     

    Вложения:

    • 11.jpg
  15. alexkyz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    alexkyz

    Участник

    alexkyz

    Участник

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Фото0059.jpg

    вот нарисовал так от руки! 1-приспособление про которое вам говорил и которое вы не можете представить себе! оно должно быть в комплекте с котлом! стрелками показана поток воды! 2-это турбина! получается вода будет толкать в любом случае турбину в одном направлении!

    расстояние от турбины и стенки корпуса получилось большое необр внимание !