Главный щит на входе. От него кабелем 4мм2 идут линии: - в ванную для 2-х розеток бойлер и стир. машина - на кухню, 3 розетки эклектрические под эл. приборы (кофеварка, микроволновка), а так вобще газ есть, еще одна линия от этого щитка под холодильник и котел 0,7КВт, она же в зал для ТВ и DVD - одна линия в топочную - там насос 2КВт и свет - одна в баню, свет и 2 розетки - одна на второй этаж - свет и несколько розеток Прямо от главного щитка идут линии освещения и для розеток соотвествующими проводами 1,5мм2 и 2,5мм2 Я не знаю правильно ли я автоматы поставил для щитков, Узо в щитках. Не мало? Пишут что нужно по сумме автоматов. И на вводе 40А АВ достаточно? По идее за глаза - у меня разрешенные всего 7КВт 380В. Вобщем за критику буду очень признателен. А зачем пронумеровать? Это не проблема, могу пронумеровать. Или это шутка?
По закону вам должны 15кВт при трехфазах (380) выдавать, а при одной фазе примерно 13кВт - 63А. Если 7кВт дают и 40А при одной фазе - ничего не ясно, но лучше чем ничего.
Дали 7КВт для 380В и не больше - деревня в 120 км от Москвы и очень старый трансформатор. Говорят его поменять должны, вот и хочется на такую перспективу правильно все сделать. А 40А автомат я на схеме в главном щите сам нарисовал. На столбе 16А всего...
Ну вот вам и дали трехфазную схему на 7кВт, по 16А на фазе -даже хорошо почти, почти 10кВт выходит, вопрос, что вы хотите подключать. Ту нагрузку что нарисовали, попробуйте распределить на 3 равные части, чтобы каждая часть, одновременно включенная в необходимом объёме, не превышала 16А.
Благодарю за помощь, я так и планировал сделать. Взгляните на мою схему мне тут подсказка нужна. Несколько вопросов: 1. На входе, в главном щите, какой автомат поставить? До главного щита у меня лежит кабель 10мм2 который тянется от столба на котором счетчик 3-х фазный и автомат 16А. 2. УЗО в главном щите 63А/100mA это правильно? 3. Автоматы которые стоят до щитов Щ1, Щ2, Щ3 на ток 25А, это правильно? 4. УЗО в щитах 32А/30mA правильно? Или поставить номинал 40А/30mA? 5. Посоветуйте реле напряжения.
Я не совсем понял, зачем вам столько АВ("автоматов") на свет? Если у вас 4 крупных зоны) То хватит максимум 4-х АВ, а-то и одного на дом. Что за АВ в топочной на 0,5кВт к примеру?
Я перерисовал. Много АВ попытка каждую линию поставить под контроль своего АВ. Может это не нужно? Я учусь, извините. Ниже я убрал АВ с отдельных линий (4,5,6) Может убрать и с 1,2,3 - ? Но какой тогда автомат на входе поставить (ГА) ? Чтобы сработал например при КЗ в ванной (1) ? В ванной 2 розетки на бойлер и на стиралку.
Ну вот, еще раз перерисовал. Теперь УЗО в щитках поставил номиналом по всей науке - следующий номинал за суммой всех АВ в группе. В ванной АВ поставил 20А, т. к. суммарная мощность всех потребителей будет не более 16А. Остается вопрос по главному автомату (ток какой?), реле напряжения (марку подскажите?) и противопожарное УЗО правильно или нет? (на какой ток его ставят?). Ну и ошибки если есть, подскажите...
https://www.forumhouse.ru/threads/130390/#post-3242461 вот изучайте Узо больше чем на 10 мА не рекомендую, если только конкретно для посудомойки или стиральной машины, но не как групповое
Все прочитал. Еще больше вопросов чем ответов появилось... По моей схеме: Главный автомат на вводе в дом 4Р 16А, т. к. на столбе у меня 16А, реле напряжения УЗМ51Н, противопожарное УЗО 63А 100mA. Правильно я понял что ток УЗО должно быть больше чем последовательно стоящий с ним автомат? Главное 100mA а на 63А или на 40А в моем случае все равно? Что еще не так в схеме?
При 16А общему УЗО на 100мА (которое должно быть селективным) отн. все равно 40 или 63 (это лучше конечно), ничему не противоречит). У вас выходит как бы три осн. "потребителя" топка, кухня, розетки комнат, вот их вам надо разделить по фазам, баню (она рядом с домом или отдельно?) повесить или на фазу где розетки комнат, или на фазу кухни. Ещё раз, много АВ на свет в доме (одноэтажный?) вам не надо, достаточно будет двух АВ по 4А, макс 4 и 6 или 6+6. Рисуйте план домика с размещением светильников и их выключателей, и свою схему их соединений. Уменьшим кол-во АВ на свет, потом остальное)
Вот так примерно распределил. Постоянно будут работать (чаще всего включаться) насос, водонагреватель и на кухне какой нибудь прибор, например холодильник + кофеварка). И еще привожу схему как я сделал разводку кабелей в доме. Дом деревянный. Открытая проводка. Основные магистрали идут под полом кабелем ВВнг 4мм2 в металлической гофре подвешены на металлических штырях в 10см от половых лаг. Ввод в щиты в той же металлогофре. В итоге открытой проводки не так много и смотрится она на роликах очень неплохо. Вот такая схема: На второй этаж тоже в металлогофре и там от своего щита уже разводка проводом. Как я смогу уменьшить АВ? Я хочу чтобы линия света от каждого щита была под автоматом? Если только без автомата сделать?