    Установил дистанционный 2ух клавишный выключатель 1-на свет 2- на светодиодную подсветку при выключенном выключателе подсветка очень слабо светит. Получается с выключателя с 2ой клавишы происходит утечка тока подскажите как исправить ситуацию говорят какой то резистор можно поставить. Заранее спасибо.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Выключатель разрывает ноль или фазу?
     
  3. AVKost
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    AVKost

    Участник

    AVKost

    Участник

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего у вас клавиша выключателя с подсветкой.
     
  4. Vartan
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vartan

    Новичок

    Vartan

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Выключатель разрывает фазу. Клавиша без подсветки, она электронная, - то есть две кнопочки. Дело в том что выключатель покупал 2 года назад порядка трех тысяч. Купил сразу два, - один прослужил два года, но чудо электрики ковырялись и сожгли. Установил второй - он оказался с дефектом. С одного выхода происходит слабая утечка. Выключатель не стандартного размера - он прямоугольный. Не могу заменить нет подходящих.

    Выключатель электронный без клавиш с часами с будильником с таймером фирма ANAM. Схема подключения такая: в один разъем входит фаза два два выхода 1ый идет на 6 встроенных светильников 2ой на трансформатор и светодиодную ленту. Всё работает как положено. Единственная проблема при выключенном свете светодиодная лента слабо слабо светит. Видно только в темное время суток.
     
  5. AVKost
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    AVKost

    Участник

    AVKost

    Участник

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Видимо в вашем случае проблема в том, что электронный выключатель размыкает цепь не полностью, остается незначительный остаточный ток, который при использовании ламп накаливания себя не проявляет, а при нагрузке в виде светодиодов наблюдается слабое свечение, если нагрузкой служит энергосберегающая лампа, то это приводит к ее периодическому миганию. Аналогичная ситуация возникает при использовании датчиков движения, подробнее здесь. Некоторые выходят из положения подключая лампу накаливания параллельно входу блока питания, что не всегда удобно. Попробуйте поискать на форумах решения проблем с датчиками движения.
     
  6. BOE
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    74

    BOE

    Живу здесь

    BOE

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    В выключателе скорее всего обычное реле и утечки быть не должно. Для полноты картины напишите, как горят светодиоды без этого выключателя но с тем же блоком питания.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Вся проблема в ёмкости между жилами кабеля на выключатель и (или) в самом выключателе.

    Выход - параллельно СД-светильнику подключить конденсатор, резистор или лампу. На выбор.
     
  8. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.896
    Благодарности:
    9.186

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.896
    Благодарности:
    9.186
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее всего не релейное, а симисторное управление. Надо схему управления симистором смотреть. Может какой конденсатор пробило или резистор не контачит.