Покритикуйте схему дома

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Evgeny P, 21.02.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Evgeny P
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgeny P

    Участник

    Evgeny P

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте схему дома
    Покритикуйте пожалуйста мою схему. Заранее благодарен. IMG_3157.jpg IMG_3157.jpg
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Можно АВ и УЗО пронумеровать)
     
  3. Evgeny P
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgeny P

    Участник

    Evgeny P

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Главный щит на входе.
    От него кабелем 4мм2 идут линии:
    - в ванную для 2-х розеток бойлер и стир. машина
    - на кухню, 3 розетки эклектрические под эл. приборы (кофеварка, микроволновка), а так вобще газ есть, еще одна линия от этого щитка под холодильник и котел 0,7КВт, она же в зал для ТВ и DVD
    - одна линия в топочную - там насос 2КВт и свет
    - одна в баню, свет и 2 розетки
    - одна на второй этаж - свет и несколько розеток
    Прямо от главного щитка идут линии освещения и для розеток соотвествующими проводами 1,5мм2 и 2,5мм2

    Я не знаю правильно ли я автоматы поставил для щитков, Узо в щитках. Не мало? Пишут что нужно по сумме автоматов. И на вводе 40А АВ достаточно? По идее за глаза - у меня разрешенные всего 7КВт 380В.
    Вобщем за критику буду очень признателен.

    А зачем пронумеровать? Это не проблема, могу пронумеровать. Или это шутка?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    По закону вам должны 15кВт при трехфазах (380) выдавать, а при одной фазе примерно 13кВт - 63А.
    Если 7кВт дают и 40А при одной фазе - ничего не ясно, но лучше чем ничего.
     
  5. Evgeny P
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgeny P

    Участник

    Evgeny P

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дали 7КВт для 380В и не больше - деревня в 120 км от Москвы и очень старый трансформатор. Говорят его поменять должны, вот и хочется на такую перспективу правильно все сделать.
    А 40А автомат я на схеме в главном щите сам нарисовал. На столбе 16А всего...
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ну вот вам и дали трехфазную схему на 7кВт, по 16А на фазе -даже хорошо почти, почти 10кВт выходит, вопрос, что вы хотите подключать. Ту нагрузку что нарисовали, попробуйте распределить на 3 равные части, чтобы каждая часть, одновременно включенная в необходимом объёме, не превышала 16А.
     
  7. Evgeny P
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgeny P

    Участник

    Evgeny P

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Благодарю за помощь, я так и планировал сделать. Взгляните на мою схему мне тут подсказка нужна. Несколько вопросов:
    1. На входе, в главном щите, какой автомат поставить? До главного щита у меня лежит кабель 10мм2 который тянется от столба на котором счетчик 3-х фазный и автомат 16А.
    2. УЗО в главном щите 63А/100mA это правильно?
    3. Автоматы которые стоят до щитов Щ1, Щ2, Щ3 на ток 25А, это правильно?
    4. УЗО в щитах 32А/30mA правильно? Или поставить номинал 40А/30mA?
    5. Посоветуйте реле напряжения.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Я не совсем понял, зачем вам столько АВ("автоматов") на свет?
    Если у вас 4 крупных зоны) То хватит максимум 4-х АВ, а-то и одного на дом.

    Что за АВ в топочной на 0,5кВт к примеру?
     
  9. Evgeny P
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgeny P

    Участник

    Evgeny P

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я перерисовал.
    Много АВ попытка каждую линию поставить под контроль своего АВ. Может это не нужно? Я учусь, извините.
    Ниже я убрал АВ с отдельных линий (4,5,6) Может убрать и с 1,2,3 - ? Но какой тогда автомат на входе поставить (ГА) ? Чтобы сработал например при КЗ в ванной (1) ? В ванной 2 розетки на бойлер и на стиралку.

    Изображение.JPG
     
  10. Evgeny P
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgeny P

    Участник

    Evgeny P

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, еще раз перерисовал. Теперь УЗО в щитках поставил номиналом по всей науке - следующий номинал за суммой всех АВ в группе. В ванной АВ поставил 20А, т. к. суммарная мощность всех потребителей будет не более 16А. Остается вопрос по главному автомату (ток какой?), реле напряжения (марку подскажите?) и противопожарное УЗО правильно или нет? (на какой ток его ставят?). Ну и ошибки если есть, подскажите...

    Изображение.JPG
     
  11. leletau
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    6.466

    leletau

    Волочай Иван

    leletau

    Волочай Иван

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    6.466
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/130390/#post-3242461 вот изучайте
    Узо больше чем на 10 мА не рекомендую, если только конкретно для посудомойки или стиральной машины, но не как групповое
     
  12. Evgeny P
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgeny P

    Участник

    Evgeny P

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Все прочитал. Еще больше вопросов чем ответов появилось...
    По моей схеме:
    Главный автомат на вводе в дом 4Р 16А, т. к. на столбе у меня 16А, реле напряжения УЗМ51Н, противопожарное УЗО 63А 100mA. Правильно я понял что ток УЗО должно быть больше чем последовательно стоящий с ним автомат? Главное 100mA а на 63А или на 40А в моем случае все равно?

    Что еще не так в схеме?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    При 16А общему УЗО на 100мА (которое должно быть селективным) отн. все равно 40 или 63 (это лучше конечно), ничему не противоречит).
    У вас выходит как бы три осн. "потребителя" топка, кухня, розетки комнат, вот их вам надо разделить по фазам, баню (она рядом с домом или отдельно?) повесить или на фазу где розетки комнат, или на фазу кухни.
    Ещё раз, много АВ на свет в доме (одноэтажный?) вам не надо, достаточно будет двух АВ по 4А, макс 4 и 6 или 6+6.
    Рисуйте план домика с размещением светильников и их выключателей, и свою схему их соединений.
    Уменьшим кол-во АВ на свет, потом остальное)
     
  14. Evgeny P
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgeny P

    Участник

    Evgeny P

    Участник

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот так примерно распределил. Постоянно будут работать (чаще всего включаться) насос, водонагреватель и на кухне какой нибудь прибор, например холодильник + кофеварка).

    Изображение.JPG
    И еще привожу схему как я сделал разводку кабелей в доме. Дом деревянный. Открытая проводка.
    Основные магистрали идут под полом кабелем ВВнг 4мм2 в металлической гофре подвешены на металлических штырях в 10см от половых лаг. Ввод в щиты в той же металлогофре. В итоге открытой проводки не так много и смотрится она на роликах очень неплохо. Вот такая схема:

    Изображение 1.JPG
    На второй этаж тоже в металлогофре и там от своего щита уже разводка проводом.
    Как я смогу уменьшить АВ? Я хочу чтобы линия света от каждого щита была под автоматом? Если только без автомата сделать?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Как пример)
     

    Вложения:

    • Plan ))).jpg