1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подключение реле давления FF4

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Queesesto, 29.07.08.

  1. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, уважаемые. Перерыл интернет и честно перечитал соответствующее ветки здесь, но так и не нашел популярного ответа на вопрос, как же подключаются реле давления. Не с точки зрения гидравлики, а с точки зрения электрики. Электротехнику я не изучал =) , так что, к сожалению, ни "стандартный монтаж согласно схеме", ни номера 1, 2 и 4 на клеммах мне ничего не говорят.

    Буду очень благодарен, если кто проведет ликбез какая клемма для чего на реле FF4... А также, что такое "пускатель" (или как там его), для чего он нужен и можно ли без него. Самосборная насосная станция на базе самовсасывающего Calpeda.
     
  2. Oiler
    Регистрация:
    29.02.08
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    158

    Oiler

    Живу здесь

    Oiler

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.08
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Все инструкции к таким реле написаны для познаний в электротехнике на уровне 9 класса средней школы. Если все рано трудно, то нужно ... взять немного бабла...позвонить соответствующему специалисту ... и он все настроит. А то сочетание 220 вольт и воды - очень убойная штука. Придется наследникам осваивать электротехнику.
     
  3. naoumov
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    135

    naoumov

    Живу здесь

    naoumov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Москва
    Для того что бы не было поминок с проводами надо купить немного алкоголя и пригласить друзей и прочих советователей! Тогда все получится!
     
  4. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Господа, спасибо, конечно, за чувство юмора, но если у вас есть дельный совет, то вэлкам. А если только оффтоп, то оффтопить про воду и 220 я и сам могу. А если Oiler мне покажет, где в учебнике 9-го класса рассказывается о разводке реле, то за это отдельное спасибо.
     
  5. BanditR
    Регистрация:
    27.04.07
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    39

    BanditR

    Живу здесь

    BanditR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.07
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    схемы выложи... с гидравликой наверно все понятно - реле прикручивается на штуцер соответствующего диаметра в любом месте магистрали.. электрику выложи и расскажем..:)
     
  6. Сергей 31
    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34

    Сергей 31

    Живу здесь

    Сергей 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киев
    Открыли. Видите 4 контакта под отвертку для проводов. Крайние два провод вошел и вышел (разрыв). Средние два, соедините перемычкой. Внутри на крышке нарисовано.
     
  7. Инж службы серв
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4

    Инж службы серв

    Новичок

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Для включения и выключения насоса по давлению используются контакты 1-4, для работы по "сухому ходу" 4-2


    контакторы используют чаще всего для трехфазного оборудования или большой мошности
     
  8. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва

    То есть, если я правильно понял, клемма 1 - это, по-обывательски, вход, а клемма 4 - выход? В соседней ветке сказано, правда про другое реле, что реле рвет и фазу и ноль. Значит, если у моего FF4 также по два контакта в каждой группе (реле, естессно, на даче, а так я не помню по два или одному...), значит "1" - это входы и фазы и нуля, а "4" - соответственно выходы?

    И можно ещё пжл поподробнее про 2-4 и сухой ход? Это как-то связано с "соедини перемычкой" в предыдущем посте?

    С релюхой прилагался вот такой буклет:
    rusklimat.ru/download/manual/pumps/grundfos/FF4.pdf

    Хотя на сайте производителя схема подключения, по-моему, другая:
    tival-sensors.com/PDFE/englisch_02_FF4.pdf
     
  9. Инж службы серв
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4

    Инж службы серв

    Новичок

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    есть реле у которых рвется и ноль и фаза, у реле FF рвется только один провод. и можно ее использовать как в обычном режиме, а можно как защита по сухому ходу
     
  10. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Ага... понимание где-то рядом =) еще чуток и пойму.
    И эти две функции у него раздельные, то есть ЛИБО нормальный режим, ЛИБО сухой ход? А зачем в посте выше предложили перемкнуть контакты?
     
  11. Инж службы серв
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4

    Инж службы серв

    Новичок

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
  12. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Товарищи специалисты, взгляните на схему еще раз... ибо в выходные занимался подключением. Сделал сначала по насоветованному "для включения по давлению используются контакты 1-4". Результат: не работает.

    Поставил на 1-2. Работает.

    И отдельный вопрос к Инженеру: вот Вы пишите, что для работы по сухому ходу используются контакты 2-4. Как же такое может быть, если ни в при каком положении реле 2 и 4 ние оказываются в одной цепи? По крайней мере, по схеме - так.
     
  13. Инж службы серв
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4

    Инж службы серв

    Новичок

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Дико извеняюсь, не было время взглянуть на схему, просто по привычке для работы по давлению подключаем крайние клеммы, а по сухому ходу крайнюю левую и центральную.
     
  14. Queesesto
    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90

    Queesesto

    Живу здесь

    Queesesto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.08
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Ясно, а я-то уже себя в Эйнштейны записал. =)

    Такой еще вопрос, к теме уже мало относящийся. У меня такое ощущение сложилось, что реле не только перещелкивается когда наступает заданное условие, но и требует вполне определенного начального состояния системы, чтобы сработать?

    Я его поставил на пустую систему (следовательн, давление ноль). Параметры включения/выключения - 2,5/4,5. Даю питание - ...тишина. Беру отвертку и начинаю "спускать" давление включения - как только спустил до нуля - так оно перещелкнулось и насос заработал. Проделал опыт два раза, снимая напругу и спуская систему - похоже, что оно функционирует только в предалах "от" и "до", а если давление ниже "от", это его не колышет. Что ж получается - если мне захочется систему на зиму слить, или обратный клапан пробьет, пока у меня света не будет, - мне потом заново выкрутасы с регулировочными винтами проделывать?
     
  15. Инж службы серв
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4

    Инж службы серв

    Новичок

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    такого не должно быть. Принцип работы реле: по достижении давления включения замыкаются контакты. По достижении давления выключения размыкаются. Может есть проблема в реле.