Котельная в цоколе - требования к помещению

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CrossVik, 14.12.11.

  1. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    День добрый.
    Имеется проект дома из керамических поризованных блоков около 300 кв.м. с цокольным этажом. В цоколе будет помещение 13,4 кв.м. под котельную, потолок - 2,7 м.
    Строительство в следующем году. ТУ и проект на газ - через пару-тройку лет.
    Тип котла неизвестен, посоветуйте, какой подойдет.
    Надо построить дом и не ошибиться - сделать заранее помещение для котельной, чтобы потом не курочить стены для увеличения дверных проемов и площади окон.
    Желательно обойтись без отдельного входа (вроде если котел до 60 квт, то не нужен).
    Как разобраться, хватит ли этой площади для размещения котельной-постирочной? Какой площади нужно заранее заложить окно и двери? Есть ли примеры похожих реализованных проектов?
     
  2. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    котельная в цоколе - требования к помещению

    площадь достаточна, размер окна лимитируется и есть где-то на страницах этого форума, встречал не один раз, дверь (если межкомнатная имеется ввиду) по-моему без лимитов. но узкую, имхо, ставить смысла нет...


    вот же прям рядышком ветка.. почитайте..
    https://www.forumhouse.ru/threads/53519/
     
  3. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Это про дверь.
    Окно должно быть вроде 0,03 от объема помещения, объем - минимум 15 куб.м.
    Но это для обычных котельных. А меня интересует реальная практика согласования и обустройства котельной в цокольном этаже. Можно ли обойтись 15 куб.м. объема или для подземных сооружений требования другие?
    Если кто-нибудь приложит ещё план и фотографии - будет просто супер!
     
  4. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Кто подскажет, где указана граница мощности, сверх которой должен быть отдельный вход в котельную в цоколе (где-то была инфа, что это 60 кВт), а если менее мощный - то вход не нужен.
     
  5. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.889
    Благодарности:
    3.450

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.889
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    у меня котельная в цоколе, нюансов очень много и в процессе реализации посторались предусмотреть все
    Площадь 2,6 на 3,7, выход на улицу(стандартная дверь), окно 0,8 на 0,5(маловато, но прошло), вентиляция и дымоход, высота потолка 2,6 м
    При размещении в цоколе/подвале заставят ставить газоанализатор
    Гдето вычитала что дверь из котельной в гараж/дом должна быть огнестойкой, собралась существующий проем заложить, но сказали что в моем случае это не применяется
     
  6. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Кто прояснит ситуацию, где граница мощности котла, до которой не нужна дверь на улицу из цоколя или подвала?
     
  7. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Так никто и не знает, где про это можно прочитать.......
     
  8. Николл
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    17

    Николл

    Участник

    Николл

    Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Климовск
    Столкнулся с подобной проблемой, правда дом уже построен. Только что звонил в "газовое хозяйство" с вопросом о технических требованиях для цокольных котельных. Мне ответили:" Получите сначала ТУ, а потом мы Вам скажем":). По возможности попробуйте позвоните в Вашу "инстанцию". Напишите пожалуйста, что Вам ответят...
     
  9. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Звонил, говорят, что можно.
    Но мне нужен документ. Делать проект сейчас нет возможности. Нет ТУ. А определенность с дверью нужна уже скоро, в процессе строительства цоколя.
     
  10. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Нашел.

    СП 42-101-2003:
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:

    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.

    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения.
    Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
     
  11. Antonii
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    56

    Antonii

    Живу здесь

    Antonii

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    56
    Подтверждаю выше процитированное. Требование предела огнестойкости REI 45 перекрытие - обычная пустотная ж/б плита (типа ПК), стены - полкирпича.

    Да и требования СНиП42-01-2002 ни кто не отменял

    7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ

    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
     
  12. V_Dmitriy
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    V_Dmitriy

    Участник

    V_Dmitriy

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Если я правильно понял то в индивидуальном доме котельную с котлом устраивать можно не только в цокольном этаже но и в подвальном можно?

    Если я правильно понял то в индивидуальном доме котельную с котлом устраивать можно не только в цокольном этаже но и в подвальном можно?
     
  13. Antonii
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    56

    Antonii

    Живу здесь

    Antonii

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    56
    Да, если не противоречит выше изложенному.
     
  14. V_Dmitriy
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    V_Dmitriy

    Участник

    V_Dmitriy

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да сегодня и мне это же подтвердили в газовой службе руководство, хотя до этого целую неделю бодался с ихнимипроектировщиками и их начальничком. Они утверждали что в подвале нельзя, да и в цоколе они не практикуют устройство котельной. Но руководство здраво рассудило своих "профи"проектировщиков и их "начальничка"
     
  15. Antonii
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    56

    Antonii

    Живу здесь

    Antonii

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    56
    Многие еще путаются в строительной терминологии: какой цокольный, подземный и надземный этажи здания. Приложение Б СНиП 31-01-2003 Вам в помощь.