Щиток ввода

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kotigor, 05.02.12.

  1. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Щиток ввода
    Помогите уважаемые знатоки разобраться. Имеем CИП, 380 В, 15 кВт. ВРУ на столбе перед домом (фото) Подключения пока нет - на согласовании. Проект общий на ДНТ- ТП, столбы и прибор учета за наши деньги и официальное подключение за 550 руб с носа. Выкипировки схемы пока нет, а уже подумываю об закупке комплектующих для внутридомового щитка
    .Имеем:
    1) Дом 100 кв. м. из профилированого бруса 1,5 этажа (2-й мансардный) -отопление - или котел электрический или конвектора Нуаро (сумарной мощностью 8 кВт) - последнее предпочтительней.
    2) Вопрос по наполнению ВРУ Меркурий, АВ 25 С 3Р,ОТ40F3 - как изобразить на схеме- последовательность
    3) Можно ли при расчете схемы электрощитка отдельно вывести 3-х фазный АВ плюс УЗО и раскидать мощность отдельными 1- фазными АВ на отопление конвекторами равномерно
     

    Вложения:

    • Фото0089.jpg
    • Фото0094.jpg
    • Фото0095.jpg
  2. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В продолжение удалось выяснить:
    СИП 2 -3*50 (16) с несущей нейтралью, с отдельным проводом на освещение
    Контур заземления вокруг ТП сделан, нейтраль заземлена на каждом столбе. Т. н. глухозаземленная нейтраль-есть ли такое понятие?
    От СИП к щитку кабель ВВГ нг 4*6 медь, щиток не заземлен
    Порядок подключения в щитке-рубильник ОТ40F3-Меркурий однотарифный-С25 А и шина N
    Вопросы к форумчанам:
    1. Каким кабелем делать ввод в дом - столб в 8 метрах
    2. Какая система заземления лучше будет
    Прошу подсобить а то от все инфы прочитанной голова идет кругом...
     
  3. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В продолжении к вышеуказанным вопросам на Ваш суд набросал схему РЩ дома - прошу совета по существу изложенного
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  5. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, очень многое на форуме прочел и эту тему. Заземление будет по системе ТТ
    Вопросы:
    1-рабочая ли схема с учетом такой развесовки
    2-подбор УЗО и АВ правильный ли
    3-не перебор ли их с учетом оптимальности
    4-ввод в дом делать кабелем 4*10 или 4*6 беря во внимание, что от СИП к щитку на столбе 4*6
    Заранее спасибо...
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Надо менять)
    1. От СИП в щиток ВВГ 1*10мм.кв. 4 штуки.
    1,5 Перед счетчиком 4Р АВ С25А, рубильник оставить на память (или продать)
    2. С учётом небольшого расстояния от столба в дом кабель бронированный в земле.
    3. УЗО S поставить в щитке на столбе.
    4 В доме общий 4Р АВ С25А после него на каждую фазу В25А.
    5. Все оборудование у вас должно быть под защитой 2P УЗО.
    6. Конвекторы перегруппировать, убрав их 4Р УЗО.
    По поводу электроплиты В16А на неё ,затем УЗО же минимум 40А с током на 30мА. - плита.
    На бойлер АВ В10А - УЗО 25А 10мА - бойлер.
     
  7. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Благодарю за ответ вот изменил схему - оцените пожалуйства
     

    Вложения:

  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Как-то вы с вводом не определились, может закопать кабель?
    Есть мысль вывести весь свет под одно УЗО,
    АВ 25на тех группах (которые будут без света) заменить на В20А
    И не совсем понял сколько там у вас водонагревателей и т. п.
    Виноват, не рассмотрел, что у вас три фазы. По нагрузке только уточните и имейте в виду, что не вряд ли получиться больше 2-3 розеток на один АВ посадить.
     

    Вложения:

    • К1.jpg
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В общем вот так ещё свет везде сделать, т. к. судя по всему не мелкий домик выходит.
    И может быть и линии света делать В10А-УЗО- 2 АВ по В6А, не слишком ли много выйдет если весь свет этажа на один АВ сажать? И на свет АВ 2P
     

    Вложения:

    • К1.jpg
  10. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо что вникли в тему и помогаете.
    Ввод - только воздушный-проще удобно и выгоднее, т. к. столб стоит хоть и рядом но в неудобном месте. Если закапывать то перекапывается - дренажнае трубы 2 штуки на глубине 40 см щебнем засыпаны, автоплощадка, отмостка, под веранду лезть-короче не хилый объем работы получается и адский - земля глина - суглинок.
    С СИПа до щитка 4*6 по проекту заложен - я тоже удивился, сделали всему поселку так и теперь идет сдача в эксплуатацию. Свет -по 200Вт на помещение, на техпомещения, с/у и коридор с верандой по 120Вт -т.е даже при одновременном включении все более 1Квт не получится. Розетки в спальни по 3шт, холл 2 шт и т. д. Потребители -зарядка, тв, ноут, торшеры, пылесос. Этакий разумный минимум для комфорта Дом не ПМЖ.
     
  11. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    По поводу бытовки и насоса перенес.
     

    Вложения:

  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    4*6 мало. Все АВ ставьте с хар-кой В, четырёхполюсные и двухполюсные. К дому хотя бы сделайте 10-ку.
    На насос бы В10А поставил, если в инструкции к нему ничего не сказано о значении пусковых токов.
    В16А на плиту - это 3,5кВт, никак не 6. Так что осторожнее включайте. На столбе ставьте общее УЗО 100мА S 63А. Все УЗО с хар-кой А. Если будете ВВГ вешать, то ВВГнг и 1*10мм.кв., четыре кабеля таких к дому.
    И уже закреплять его надо будет хорошо.
     
  13. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Т. е. с учетом Ваших последних дополнений я могу выводить финальную схему?
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В принципе да, только с учетом столба.
     
  15. kotigor
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    kotigor

    Участник

    kotigor

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Благодарю. УЗО 63 S на столб, по проводам 1*10 ясно, на плиту увеличу В20А. Вопрос по щитку начальная схема - если не дадут переделать, так возможно оставить и добавив туда УЗО 4Р и вводить в дом через АВ 4Р.