    Уравнивание потенциалов в квартире
    Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?

    В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:

    - сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
    при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения, отходящего на квартиру фазного проводника

    - открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь?
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А к чему вы это все собрались подключать в квартире, а из квартиры к чему?
     
  3. RaDDiveR
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    RaDDiveR

    Участник

    RaDDiveR

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Новый дом с TN-C-S. Хочу правильно сделать систему дополнительного уравнивания потенциалов. Как правильно, так и буду делать. Есть этажный щит. Есть мойка, ванна, плита. Я хочу их подружить.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Так тогда должна она у вас быть.
     
  5. RaDDiveR
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    RaDDiveR

    Участник

    RaDDiveR

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Я проектировщик. Я спрашиваю чтобы НАРИСОВАТЬ.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  7. RaDDiveR
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    RaDDiveR

    Участник

    RaDDiveR

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Именно! За этим я здесь!
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    На ваши вопросы ответил, но если вы проектировщик, вы должны и знать)
     
  9. RaDDiveR
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    RaDDiveR

    Участник

    RaDDiveR

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Знаю, мне стыдно

    Скажите, провод, идущий (смотрим https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674574/original.png) от ЩК до клеммника, почему он 1х6, ведь Шина РЕ на ЩК подключена 1х16 от этажного щита, и следовательно сечение проводника смотрим в ПУЭ п 1.7.138 и берем половину от 16, т. е. 8, а значит 10. Не так?
     
  10. RaDDiveR
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    RaDDiveR

    Участник

    RaDDiveR

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    1. По п. 7.1.88 ПУЭ понимаю, что делать ДСУП в ванной комнате - обязательно! Смотрю, что у меня есть из перечисленного в этом пункте для ванной комнаты:
    - ОПЧ - нет
    - СПЧ - ванна, водопроводный кран (согласно тех. циркуляру N23/2009 п. 2, в моем случае при всей разводке в металле достаточно подкл. проводник ДСУП к металлическим стоякам чтобы уравнять кран)
    - нулевые защ. проводники в т. ч. у розеток - нет
    - СПЧ, выходящие за пределы помещения - это как раз стояки, которые мы уже договорились уравнять
    Идем дальше по 7.1.88. "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к СУП нулевыми защ. проводниками, то СУП подключить к РЕ на вводе". Если светильник это не электрооборудование, то окей, подключимся к РЕ этажного щита.

    По п. 1.7.144 ПУЭ посл. абзац узнаем, что вместо того, чтобы подключать отдельно все наши элементы к шине РЕ щита мы можем это сделать при помощи "присоединения к одному общему неразъемному проводнику". Отлично, берем шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) и устанавливаем в удобном месте, соединяем радиально все необходимые элементы на нее и от нее одним проводником к шине РЕ щита.
    Ванна отработана!

    Да, вот еще, я намеряно не стал отделять с/у от ванной комнаты, потому что стояки то из с/у заходят, так что даже ШДУП оказалась в с/у, надеюсь так можно

    2. Идем дальше. При прочтении п. 7.1.88 ПУЭ у меня возникает противоречивое чувство. Создается ощущение, что кроме как в ванной и душевой ДСУП не являестя обязательной. Однако, по началу самого п. 7.1.88 ПУЭ и п. 1.7.83 ПУЭ я вижу что включить в ДСУП необходимо все одновременно доступные ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках (1.7.83) и просто ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках без уточнения, что "одновременно" (7.1.88).
    Но подключения защитных проводников у розеток на кухне я точно не видел, значит или соединение этих проводников в ДСУП происходит дефакто, тобишь проводник РЕ идущий к розетке вместе с фазным от этажного щита и есть подключенный в ДСУП, или я не знаю. Так что про кухню - вопрос открыт.

    Уважаемые знатоки, покритикуйте, пожалуйста.

    П. С. На рисунке изображено все что было ДО того как я захотел над этим подумать
     

    Вложения:

    • Так у меня БЫЛО.JPG
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Полотенцесушитель забыли?
     
  12. RaDDiveR
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    RaDDiveR

    Участник

    RaDDiveR

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Стояк-то не забыл.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У вас должна быть своя шина РЕ взятая от межэтажного кабеля РЕ. Во всех других случаях (особенно РЕ ?! на этажном щитке) на фиг СУП.
     
  14. RaDDiveR
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    RaDDiveR

    Участник

    RaDDiveR

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Не понял, что Вы имели ввиду.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Очень плохо.
    Либо вы не поняли, либо я вас. Не должно быть никакой общей шины РЕ в этажном щитке.
    Должен быть проложен между этажами РЕ кабель, начиная от ввода в здание.(TN-C-S или TN-S)
    http://libgost.ru/gost/27223-GOST_R_51628_2000.html#6951