Гул и вибрация в системе отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zhuki, 11.02.12.

  1. Zhuki
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Zhuki

    Новичок

    Zhuki

    Новичок

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гул и вибрация в системе отопления
    Подскажите в чём проблема.
    Дом с электрическим котлом (самодельный) 4 Квт, 2 луча с двухтрубной системой, 26 алюминиевых секций радиаторов, система замкнутая с насосом.
    Была залита вода, всё было нормально, гула не было при любом давлении в системе. В связи с большими холодами залил антифриз. При давлении до 1.2 атм. и температуре свыше 50 С стоит гул и вибрация в районе котла и насоса. Вибрирует всё вместе с подводящими трубами.
    Если поднять давление свыше 1.2 атм. гул и вибрация исчезает и всё работает тихо.
    Т. к. самая высшая точка системы на высоте 2 м поднимать давление выше 1 атм. не хочется.
    Не могу понять, что за эффект и что с этим можно сделать.
    Спасибо.
     
  2. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Очень похоже на то, что у Вас "лопнул" (или в нем трещина) тэн, и он вот вот должен перегореть! Посмотрите на Ваш блок-тэн! Мое мнение такое - лучше приобретите электрокотел в магазине с тэнами из нержавейки.
     
  3. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Все симптомы кавитации в насосе и малых диаметров труб. :um:
    Поднимая давление заканчивается парообразование(кипение) на лопастях насоса.
     
  4. Kucher
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kucher

    Участник

    Kucher

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вариантов много. может просто умер насос или он не за 1500 рублей?
     
  5. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    У меня почему-то появилась такая проблема. Система самотечная, металлические трубы, с наступлением холодов заметил вибрацию в трубах сегодня. Продолжалась полминуты где-то, периодически, пока слышал 4 раза. Началось сегодня после ночного мороза. Насоса в системе можно сказать нет (отключенный и краны перекрыты к нему), воздуха в системе нет. Температура всего 55гр.
    В чем может быть причина? Расширительный бак на чердаке находится, он утеплен, но не мог он перемерзнуть и в системе давление повысится? Больше у меня мыслей нет от чего подобное возоможно на гравитационной системе.
     
  6. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    55 - не на обратке ли?
    Билдер, топим чем?

    55 - не на обратке ли?
    Билдер, топим чем?
    Мощ котла и мощ батарей приб. равна?
     
  7. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    нет точно на подаче, обратка теплая где-то 40гр. будет может чуть меньше.
    Отопление - газ.
    Мощность котла 37кВт (но в реальности в половину расход газа сокращен по счетчику и значит мощность тоже заметно меньшая), мощность батарей всех суммарная если по паспортным данным 32кВт, в реальности думаю 23-25кВт будет.
     
  8. Zhuki
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Zhuki

    Новичок

    Zhuki

    Новичок

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Похоже Вы правы. Т. к. отключая один из тенов (2 тена по 2Квт) вибрация пропадает. Буду разбирать, там будет видно.
    На кавитацию и влияние насоса очень не похоже. Меняя скорости насоса никаких изменений не происходит, да и выключая его вибрация остаётся.
    Не понимаю одного, почему это начинается при температуре выше 48.5 С. При меньшей температуре вроде как всё нормально.
     
  9. zander2
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    10

    zander2

    Живу здесь

    zander2

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Новосибирск
    :hello: А насос работает у Вас или фильтр чистый?
     
  10. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Мож и прихватило чуть...
     
  11. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    Но а почему шум тогда и вибрация такие заметные будут? Пусть замерз сплошняком бак, системе некуда расширяться и она просто лопнет и все :)
     
  12. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Стучится, просачивается, ходы роет...:)
    Я чо спрашивал ранее про топку и градусы...
    При перетопе ТТ котлом бывает так - вода в пар превращается...
    ...
    А когда прихватит получается так: снизу тёпленькая прёт, растапивает лёд и в пар...
    РБ на чердаке... а трубы разводки?
     
  13. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    Так как может пар образовываться, если температура всего 55 гр. на подаче?
    По моему исключено.
    Протечек нигде тоже нет.

    Тоже и розлива трубы там. Все утеплено хорошо.
     
  14. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Чё то я сомневаюсь, что 55С на главном подающем у вас...
    Ну не можете вы прогреть дом при такой Т на улице 55-ю градусами и чтоб обратка была 40С...

    ;) выкиньте термометр на котле...
    Кстати, а где он у вас на котле?: http://www.ayaks-td.ru/upload/iblock/c12/instruction-alphatherm-Delta-AG-ot-44,52kVt.pdf
    или обратитесь в сервис-центр для ремонта встроенного ограничительного термостата... или какой там он у вас.
    Котёл не отключается временами?
    ...
    :) Я тоже думал, что у меня исключено замерзание выхода и шланга от насоса в колодце и на глубине 2 м...
    Пока вода не закончилась в доме в субботу...:)
     
  15. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    Не верите значит мне? :)
    Именно так и есть на подаче 55, обратка 40 (примерно, на ощупь т. к. на обратке нет термометра). Дом еще нежилой, температура поддерживается +16+17, что в принципе нормально при таких морозах и при такой температуре воды в подаче. Смысла перегревать не вижу.
    Датчик термометра в подающей трубе расположен я смотре. Сам термометр - слева. В инструкции не нарисован, там модульное исполнение.
    Нет, и не должен в принципе, от чего отключаться то?

    Короче загадка остается загадкой. Никто не знает от чего такое возможно.
    Сегодня больше не повторялось но и мороз только -22 ночью то был.