    Напряжение на квартиру
    Делаю ремонт в "брежневке" 5ти этажке. Дошло дело до замены счётчика и вводного кабеля. Узнал, что нужно вызвать тётю/дядю из петроэлектросбыта для снятия пломб и снятие с тарификации на месяц.

    И тут у меня возник вопрос, а какое входное напряжение на квартиру в "старых" домах? проводку у нас вроде по лестничной клетке не меняли. И можно ли это самое входное напряжение попросить увеличить у того же самого ПСБ ?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    1. Номинальное напряжение ваше - 220 В.
    2. Попросить можно, но никто не увеличит. ;).
    3. Если напряжение не соответствует ГОСТу - можно даже требовать, но - см. п. 2:aga:

    А чем напряжение не устраивает то?
     
  3. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.172

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.172
    Адрес:
    Москва
    Если подводящая по стояку проводка малого сечения, то даже господь бог не поможет. Вам совет, при ремонте замените хотя бы розеточную проводку от счётчика и до всех розеток медным проводом 2,5 мм2, при возможности можно заменить и световую проводку медью сечением 1,5 мм2, тогда после смены в вашем доме проводки в стояках, у вас будет полный ажур с напряжением. Розетки и свет должны быть разделены у счётчика каждая своими автоматами.
     
  4. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Полюбопытствовать - а зачем? Что такое мощное хотите подключить? (может и мне надо)
    Тариф правда "кусачий" у дома с газом - 3р.80коп. за киловатт. особо не попалишь.
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.172

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.172
    Адрес:
    Москва
    Жена вполне может включить одновременно стиральную машину (при нагреве воды она потребляет до 2квт), СВЧ печку - до 2 квт и чайник 1,5-2 квт. Моя дочь это часто делает. Автомат на 25А вышибает с ходу, надаёшь по ушам, на неделю знаний хватает, потом опять забывает. а при проводке в 1-1,5 мм2 это может привести к оплавлению проводки и пожару. Это раньше кроме холодильника лампочки и телевизора ничего энергопотребляющего не было, потому и проводку делали тонкую.
     
  6. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Видел на форуме, как решают проблему. Еще один автомат на лестничной клетке и свой кабель. Кинуть к примеру на стиралку.
    Вот, нашел. В одну квартиру три АВ, в остальные по 2 (им хватает мощности).
     

    Вложения:

    • щиток1.jpg
  7. Darwineast
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Darwineast

    Новичок

    Darwineast

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Компьютер - 1.5 квт
    СВЧ - 2 квт
    Стиральная машинка - 1.5-2квт
    Фен моей жены - 2 квт
    Чайник - 1.5 квт?
    Утюг - ? квт?
    Этог прайм тайм, не считая верхнего освещения, холодильника, посудомойки, ТВ, с кинотеатром, 2х ноутов на зарядке... и. т. п.

    Замену планируется проводить, начиная с вводного кабеля в квартиру + счётчик и вся проводка.
    Вопрос в том, какие провода и куда покупать с автоматами, чтоб не оплавилось и не повыбивало всё к такой-то матери.

    Посудомоечную машину забыл =)
     
  8. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    У Вас жена одновременно готовит в микроволновке (2 кВт - это при включенном гриле), стирает, моет посуду, сушит волосы феном и гладит одновременно? при этом успевает постотреть ТВ с кинотеатром? :faq:

    А где вы хотите все эти автоматы поставить: у себя в квартире или на этажном щитке?
     
  9. Darwineast
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Darwineast

    Новичок

    Darwineast

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Она может ещё и плойку киловатта на 1.5 в этот момент включить =)
    Ах да, чуть не забыл, планируется 3 или 4 зоны тёплого пола.

    До начала ремонта у нас было 2 автомата в щитке пробкового типа по 16А и 2 автомата на счётчике, в квартире по 10А. Но тогда о таком напряжении и речи не шло, от чайнка с феном проводка умирала.

    Вот и вопрос, как распределить нагрузку по автоматам, какие провода тянуть, вводный, и до розеок/выключателей.
     
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Крутой у Вас комп:|:
    Есть коэффициент использования. Это так, на всякий случай.
    Про напряжение забудьте. Вы пишите все о мощности.
    Достигается сечением жилы.
    Если можно поставить на лестничной площадке АВ40А, то ведете в квартиру кабель 2х10.
    В квартире щиток. Внутри щитка ПВ1 1х6.
    Общее УЗО 63А 30мА, три автомата 16А на силовые розетки, дифавтомат на стиральную и посудомоечную машины 16А 30мА и автомат 10А на свет. На свет кабель 2х1,5, на все остальное 2х2,5. Медь. ВВГ или NYM. https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe891.html
     
  11. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Вы оперируете неправильными выражениями. Напряжение 220 Вольт. А вы говорите про мощность в киловатах.

    Если Вы делаете капитальный ремонт в квартире с переделкой всей проводки то лучше щиток сделать в кваритре, там же счетчик поставить. А на этажном щитке оставить только один автомат ампер так на 40.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Ндаа, про напряжение это круто! ;)

    Определиться на плане квартиры, что где стоять будет, определиться с мощностями, тогда и проводку прикидывать, и схему щитка рисовать...
     
  13. Darwineast
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Darwineast

    Новичок

    Darwineast

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    План розеток уже есть, правда нарисован он в Exel док-те, оч забавным образом. Буду у домашнего компьютера, скину.

    За терминологию простите, от электрики я далёк)

    Комп у меня да... прожорливый :)]

    У меня кстати у соседей на этажном щитке нет ни одного автомата, силовой просто накинут на гайку и уходит в квартиру. Вечно раскалённый до красна торчит.
     
  14. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Это вообще высший пилотаж:super:
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Зачем снимать с пломб? Делаете в квартире разводку линий. Все их сводите к тому месту у входной двери (обычно) и временно соединяете со старыми питающими проводами. Устанавливаете в квартире щиток на 4-6 автоматов и тянете до лестничного щитка кабель. Приглашаете электрика из ЖЭУ для замены вводного автомата и подключения к нему нового кабеля. Старые автоматы-пробки выбрасываете. Старые провода обрезаете. Счетчик остается на этажной площадке с сохраненной пломбой.

    Забудьте про всякие увеличения мощностей и прочих напряжений. Никто ради Вас не будет менять систему электропитания подъезда и дома. Автомат ставьте на 32А. Это и будет защитой от перегрузок стояка.
    ДмитрийМ правильно сказал: определитесь с расстановкой мебели, а уж от нее танцуйте по розеткам. Например, у прикроватной тумбочки розетка должна быть либо над тумбочкой, либо сбоку от тумбочки. За диваном розетка тоже не нужна. Выключатели ставьте ориентируясь на открывание двери.

    Компьютерная графика розеток - баловство. Главное - продумать количество линий: рабочая зона кухни, освещение кухни, стиралка и освещение ванной, комнаты вместе или раздельно...