    ОС и ТТ котел, есть вопросы по монтажу
    Здравствуйте.
    В этом году буду устанавливать котел (Dakon DOR 20). Читая в основном Ваш форум, для себя точно решил, буду делать ТОЛЬКО открытую систему (по признаку безопасности) с принудительной циркуляцией, с антифризом в системе (на основе пищевых), двухтрубная, 7 - 8 радиаторов, плюс бак на 200 л косвенного нагрева. Что я не могу точно найти и понять - это четкие и логичное объяснения по таким моментам:
    1. Место расположения расширительного бака. Где - на обратке или на выходе из котла? Если отопление только первого этажа, достаточно ли расположить РБ под потолком (а не на чердаке, там я не смогу его разместить) котельной, которая тоже на первом этаже?
    2. Циркуляционный насос располагать буду на обратке. Вопрос - перед стояком РБ или за ним (ближе к котлу)? Были ли случаи выдавливания насосом теплоносителя через РБ открытого типа? Честно, я в это не верю.
    3. По трубам. В котельной по максимуму металл. Оптимальный диаметр какой считается (я думаю, максимум 50 мм, а то и 32 мм)? Полипропилен полагаю использовать 32 мм, подводка к радиаторам 25 мм (или 20 мм? - можно?).
    Очень хотелось бы понимать логику тех или других вариантов, которые, я надеюсь Вы сможете предложить.
    Спасибо заранее!
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    11.999
    Благодарности:
    12.751

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    11.999
    Благодарности:
    12.751
    Адрес:
    МО
    Антифриз и открытая СО-на любителя. Не боитесь отравиться?
     
  3. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    1. на обратке предлочтительнее.
    2. Перед насосом.
    3. Если на случай аварии предусматриваете ЕЦ, то лучше брать диаметры побольше, а так некоторые вообще все 25 трубой делают.
    схемку желательно было б глянуть.
     
  4. Genasha
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Genasha

    Участник

    Genasha

    Участник

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за комментарий.
    Да нет, не боюсь. Во-первых, я написал, что антифриз будет на основе пищевого 1,2-пропиленгликоля (добавка Е1520), есть на основе глицерина. А то что систему буду делать открытой, то это безопасность прежде всего. Здесь достаточно было примеров по взрыву котлов. Если бы газовый или электро - дело другое.

    Спасибо за ответ! Как-то сложно у меня получается с рисованием схем на компе... Согласен, лучше один раз увидеть... Я обязательно покажу свою схему! Возможность ЕЦ на случай отсутствия эл-ва конечно супер! Я не то что к ЕЦ стремлюсь, а просто смягчить как-то тепловую нагрузку на систему на время отсутствия эл-ва и пока котел продолжает гореть.
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    11.999
    Благодарности:
    12.751

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    11.999
    Благодарности:
    12.751
    Адрес:
    МО
    Я не зря спросил. У меня самого СО на таком антифризе. Может не отравитесь, конечно, но пахнет он всё равно сильно. Позиция ваша по безопасности понятна, но правильную группу безопасности ни кто не отменял. Тогда лучше всего СО на ЕЦ. Поэтому я так и у себя и сделал. Закрытая СО на антифризе С ЕЦ.
     
  6. Genasha
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Genasha

    Участник

    Genasha

    Участник

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, увы, как пахнет антифриз, но верю Вам. Но пока не могу круглогодично находиться на даче. А заполнив раз водой систему уже не получится слить воду перед зимой полностью. Надеюсь когда-то (мечтаю) пожить и зимой постоянно на даче - вот тогда конечно водой заполню! А что Вы имеете ввиду про "правильную группу безопасности"? Вы про закрытую систему? Это мембранный бак, предохранительный клапан...? Да, соглашусь, при закрытой системе это приятнее смотрится, компактнее размещается, может даже более эффективнее работает СО при закрытом варианте. Но вопрос безопасности, если не на 100%, то уж гораздо лучше решается в открытой системе - нет зависимости от давления в МБ, от несрабатывания какого-то клапана. Как я понимаю, ТТ котлы по большому счету должны использоваться только в ОС! И не раз встречал в инете подобное мнение и рекомендации производителей, монтажников! А уж случаи потерпевших... Не хотелось бы по присказке "авось пронесет". Да и доводы противников ОС неубедительные - типа, повышенная коррозия котла, доступ воздуха...
     
  7. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Да не пахнет он если грамотно сделать. Делаете бак с вестовой трубой, которую заводите под крышу, а если боитесь, что будет много испаряться, то гидрозатвор вам в помощь.
     
  8. Genasha
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Genasha

    Участник

    Genasha

    Участник

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это новенькое для меня - вестовая труба и гидрозатвор. Хотя так могу себе представить, но лучше бы увидеть. Если найдете что-то на фотках - покажите, пожалуйста! Вообще я думал про РБ, про его конструкцию. Мысли такие.
    1. Возможность визуального контроля уровня жидкости не заглядывая внутрь бака под крышку. Это по типу окошка прозрачного или стеклянная вертикальная колба снаружи бака.
    2. Аварийный слив (перелив) жидкости через спец. патрубок в специальную небольшую (возможно канистру пластиковую) ёмкость на полу или, если позволяет место, на стене.
    3. Коль появилась инф-я о неприятном запахе, то я бы подумал о герметичной крышке бака с выводом из крышки же шланга, пластиковой трубы за пределы помещения.
     
  9. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Вeстовaя трубa это тeрминология, a тaк это обычнaя трубa вывeдeннaя из бaкa под крышу. Если жe eё изогнуть в видe U-обрaзникa и внутрь влить жидкость то получится гидрозaтвор. Пробкa из жидкости. Если вдруг дaвлeниe поднимeтся то этот гидрозaтвор просто выбьeт нaружу.
     
  10. Genasha
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Genasha

    Участник

    Genasha

    Участник

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Понял, спасибо!
     
  11. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    А оно полюбому поднимится. Не знаю как выбъет или нет, тесть такую трубку в канализацию всунул, только кольцом её зачем-то скрутил. Теперь каждый раз булькает как система нагревается (при остывании ни разу не слышал).
     
  12. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Сдeлaв гидрозaтвор в мeтр высотой можно получить прeдохрaнитeльный клaпaн с прeдeлом срaбaтывaния 0,1 aтмосфeры. Это тaк к слову.
     
  13. AndreyKA2706
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    AndreyKA2706

    Новичок

    AndreyKA2706

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Как себя поведет мембрана закрытого РБ при отрицательных температурах? Насколько мне известно, температура теплоносителя оговаривается в пределах от -10 до +100 гр. Ц.