    Друзья подскажите!
    Решил утеплить балкон и сделать его пригодным для существования в зимнее время (S=10м2).
    Когда то на балкон сделали вывод провод ВВГнг сечением 1.5 или 2.5 х 3 мм2.
    Теперь хочу теплый пол площадью около 7 м2, конвектор на 1 кВт, освещение 5 х 60 Вт, кондиционер, иногда утюг, может пару светильников, компьтер, принтер и помелочи. То есть считаю около 4 кВт мощности.

    Вопрос хватит ли сечения кабеля и какой нужен автомат? Спасибо!
     
  2. Лук
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    4

    Лук

    Живу здесь

    Лук

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    3х2,5 выдержит до 4,5 кВт, а вот 3х1,5 - не хватит
    Автомат 20-25А
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Да не будет у вас на балконе такой мощности!

    Как то я слабо себе представляю одновременную работу тёплого пола, кондиционера и конвектора:ogo:. Да и утюг туда же;).

    Автомат полюбому не более 16 А. Ну а если провод 1,5 мм2, то может стоит ограничиться и 10ю амперами...

    Света не мало будет? Может, ещё люстру? :aga:
     
  4. Fill
    Регистрация:
    08.01.08
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Fill

    Участник

    Fill

    Участник

    Регистрация:
    08.01.08
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Спасибо за сарказм!
    Отвечаю:
    1. Хорошо бы не было бы такой мощности, но пиковая будет примерно такая.
    2. Вы правильно представляете:ogo:, что кондей одновременно с обогревом не будет работать, а вот утюг (парогенераторная система) будет... еще как будет по часу - по два;).
    3. Запас для меня выжен из соображений электро и пож. безопасности
    4. По поводу освещенности: - тут на любителя - кому то погреб нравиться:aga:, а мне что б ярко

    А что такое отношение к люстрам? Фобия?

    Спасибо!
    Кортко и по делу!
     
  5. Лук
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    4

    Лук

    Живу здесь

    Лук

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Да нет, я просто "подшучиваю", никакой фобии;).
    Просто зайдите к себе на кухню (площадь наверное соизмерима с балконом), поднимите голову и посчитайте лампочки;). Сколько, одна-две? Так зачем вам на балконе семь ?

    Утюг, как и компьютер, макс. мощность потребляют непостоянно, впрочем как и тёплый пол. Мощность принтера я бы вообще в расчёт не брал (у вас ведь не печатный цех?)

    Ток автомата в 16 ампер ограничивается допустимым током розеток. Не стОит его превышать. А для сечения в 1.5мм2 этот автомат уже на пределе (многие тут считают, что даже много). Поэтому даже если вы там захотите три кондиционера поставить, всё равно всё это дело ограничивается вышесказанным.

    А если уж вдруг припрёт греть ноги на полу, охлаждать голову кондиционером и при этом утюжить и печатать на принтере (при семи лампочках ессно;)), то сработает через нн-ое время автомат и даст вам знать, что нагрузочку надо убавить.
    Или по-вашему, лучше чтобы не сработал, а где-нить за потолком кабель начал гореть?
     
  7. Fill
    Регистрация:
    08.01.08
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Fill

    Участник

    Fill

    Участник

    Регистрация:
    08.01.08
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Отвечаю:
    1. На кухне (16 м2) 12 точ. светильников по 40 Вт, 11 ламп нак-я по 60 Вт, 4 энргсбер светильника по 6 Вт. Соразмерно! Вот начал подумывать не добавить ли еще.
    2. Цех-то нe печатный, но пренебрегать мелочами не люблю.
    3. Когда я думаю "с запасом" это значит - с запасом: сечение больше, автомат слабже, больше количества свет-ов (управление светом - неисключение)(для тех то в бронепоезде - выключатели, переключатели, диммеры). Автомат - буду брать слабже!
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Да вы философ! :aga:

    Тем не менее, ваш вопрос, думаю, раскрыт. Или остались вопросы?

    Если хочется "с запасом" то придётся ещё одну линию тянуть. Тогда будет точно с запасом. Но врядли вы это будете делать. Да и лишне это...