    Схема отопления
    Добрый день!
    у меня есть вопросик по поводу отопления частного дама...
    дело в том, что сейчас существует система первого этажа и она выполнена на "розлив".
    Было перестроино чердачное помещение под жилое и встал вопрос об отоплении.
    я набрасал схемку, которая потребует, на мой взгляд, наименьшей переделки первого этажа, так вот вот собственно вопрос, правельно ли она будет работать?
     

    Вложения:

    • отопление.jpg
  2. Михаил-Тосно
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    ТОСНО
    Я так понимаю нет людей, которые могут прокоментировать мою схему(
     
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А что там комментировать? ни размеров, ни высот, ни материала из которого сделано, ни теплопотерь, ни ... и т. д. За вас тут должны додумывать?
     
  4. Михаил-Тосно
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    ТОСНО
    Нарисовал схему от руки, ту которая сейчас есть (система на розлив, без насоса) и работает отлично (дома тепло)
    разводка по думу произведена 45-й металлической трубой, отвод на батареи 25-й.
    При выводе отопления на второй этаж нужно, что то менять, как то правельно ее переделать, где то поставить насосы (хотелось бы насос и на 1-й этаж и 2-й,что бы они были не зависимы)
    про развод батарей 2-го этажа пока речь еще не идет, нужно переделать сначало все на первом.
    На счет теплопотерь и расчета батарей у меня вопросов пока нет, прошу ВАС помочь мне с изменение действующей схемы!
     

    Вложения:

    • img046.jpg
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А зачем вам насосы, если само течёт? Сделайте стояк подачи уп50 вверх, на него рб, разгонную петлю и также разводку уп 40 (у вас сейчас такая, по внутреннему меряют. так же как и вход у вас в радиаторы уп 3/4). У вас там вроде 2 крыла. Так же и должно работать.
    Насос на байпасе нужен будет для разгона.
     
  6. Михаил-Тосно
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    ТОСНО
    Дело в том, что когда топишь твердым топливом, то дома отлично, батареи все горячии, но когда переходишь на электро котел, то на "дальних" батареях холоднее и обратка к котлам практически холодная, а подача от него (эл.котла) рукой не дотронуться
    Так если я разведу еще по второму этажу так же, то там я думаю будет примерно тоже самое.
    хотелось бы поставить насосы.
    Да, эл. котел у меня "самопал"-емкость на 50 литров с двумя тенами по 1.5 киловата
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Так его мощей просто не хватает. Неужели вы думаете, что насосы как то улучшат то что есть? будет у вас везде и равномерно прохладно. А подключив ещё один этаж к тому что есть, можно и заморозить систему невзначай. У меня 6 кВт стоит. и то я его включаю только для поддержания около +5, когда лень, да на улице около 0. Дом 140.
     
  8. Михаил-Тосно
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    ТОСНО
    А почему они не улучшат? думаю что теплую воду они все же разгонят лучше, чем сам "розлив"
    и все же, на втором этаже я просто не хочу делать на розлив, уж больно это грамозко...
    хотелось бы по полу трасивыми трубами развезти, а для этого реально нужен насос.
    подскажите куда его правельно поставить?
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Михаил, хотите предметное обсуждение - схему в студию, а так, имхо, гадание на кофейной гуще.
     
  10. Михаил-Тосно
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    ТОСНО
    Вот, какие схемы в голове крутятся.
    какой вариант будет для моего случая наилучший? если вообще они оба правельные:)]
    первый рисунук это как сейчас у меня
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Розлив как я понимаю - это ЕЦ?
    А толку от того что насос разгонит тёплую воду? Она же от этого горячее не станет. Если не хватает мощи э котла (а он всего 3 кВт), как воду не гоняй теплее не станет. тем более если ещё и 2 этаж подключите.
    А трасивыми трубами - это ппр что ли? Ну тут тогда, правильно говорят, схему надо (лучше трёхмерную) с теплопотерями, радиаторами и т. д.
    Насос обычно на обратке перед котлом ставится. Вам типа 32/6 (с запасом) подойдёт
     
  12. Михаил-Тосно
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    ТОСНО
    Не очень вас понял...
    мощи может и не хватит, но порой эл. котел бывает сам подкипает, а труба обратки на нем холодная и почему бы тогда горячую воду с него не разогнать? на втором этаже пока делать ни чего не буду, финансы...
    а вот выход, под отопления думаю заранее вывести...да и как один еще из вариантов, в будующем, на 2-м этаже тоже поставить эл. котел, примерно такой же мощьности.
    а принципиально насос ставить в обратку?
    просто к трубам обратки в моем случаии очень сложно подобраться.
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Так она потому и холодная, что не хватает мощи. Тепла домом потребляется намного больше чем выдаёт данный котёл. ЕЦ - естественная циркуляция. Она несколько медленней чем ПЦ (принудительная), но она всё равно движет воду. У вас же другой котёл работает. Поставьте такой же мощности эл котёл, как и тт и будет у вас и обратка горячая. правда дорогая она будет, однако.
    А насос на обратке в том числе и для длительности его работы ставят, т. к. вода менее горячая, чем на подаче. Можете и на подачу, только байпас не забудьте.
     
  14. Михаил-Тосно
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Михаил-Тосно

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    ТОСНО
    Порылся я тут на форуме, нашел интересную схемку, наверно буду делать по ней...
    самое пока наверно для меня актуальное...
    единственное, придется по электреке, что то мутить с термо датчиками, хотя я видел они отдельно продаются, думаю проблем не будет...
    вот единственно придется мне все трубы обратки перед ТТ котлом выдерать, и по всей видимости подполом (подвале) их пускать...
    да и я так понимаю этих насосов хватит, что бы и на второй этаж воду продавить, единственно придется поставить болансировачные краны на каждую ветку...
    И переделую тогда ЭК, зделаю его примерно на литров 70-80 и тена 3-ри по 2-ва киловата
     

    Вложения:

    • котел обвязка.jpg
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А вам зачем увеличение литража в эк? Вы типовой котелок посмотрите, там вообще труба, типа 114 с метр длинной стоит и необходимое количество тэнов. У меня такой (заводского изготовления) на 6 кВт - ерунда полнейшая, что он там греет, не особо то и ощущается.
    У меня обратка эк стоит после насоса системы (не надо второго насоса), я просто тт котёл отсекаю., если мне его надо включить и его отсекаю, когда работает тт. Автоматизация пока в планах.