    Выносной щиток на границе участка
    Предлагаю обсудить 2 варианта выносного щитка в системе TN-C-S. Какой наиболее подходящий?
     

    Вложения:

    • выносной щиток.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не повод плодить темы) Правый. Где АВ перед счётчиком.С каких пор возникли требования о ВН !? И где там TNCS - в упор не вижу.
     
  3. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Требований нет. Дешевле ставить до счетчика ВН.
    По поводу TN-C-S - щит выносной, разделять PEN-проводник нужно до общего УЗО на 100 мА. (прочел в рекомендованной Вами книге "УЗО.Теория и практика"). Получается от щитка в дом вести нужно 5 проводников. СИПом не получится (таких нет на сечения 16 и 25 кв. мм), только кабелем.
    Отсюда возникает вопрос необходимо ли ставить общее УЗО в ВЩУ?
    Можно же обойтись выключателем нагрузки (для возможности замены счетчика), счетчика и автомата.
    Что думаете?
     
  4. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Дык, а подземный ввод не рассматривается ?
     
  5. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Я хочу выяснить про оба варианта. Чтобы потом можно было рекомендовать как инструкцию к применению. Подземный ввод в дом можно сделать. А вот как с воздушкой?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    При TNCS- раз возник проводник РЕ, то и УЗО на него надо ставить. При ТТ же и счетчике на столбе- тоже брать 3 или 5 жил, но в щитке на столбе РЕ не подключать.
    TNCS при столбах вообще надо забыть. Столбы у нас падают, да и ветра (в Аргентине той же вдруг 200км*ч ветерок, где гарантия что у нас не будет).При том же СИПе произошёл обрыв, упало что-то на землю - возникла утечка, т. е. УЗО нужно.
    Ну а выключатель нагрузки за ... 74-93 руб. я бы в принципе не стал ставить.
     
  7. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Боюсь, вы меня неправильно поняли. Я опысываю стандартный случай: потребитель подключается к сетям. СО заставляют ставить щит учета на границе участка на столбе. При этом потребитель выбирает систему заземления.

    А про ВН - зачем тратится на 2 четырехполюсноых автомата?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Чтобы отключать полностью.
    Понял правильно - про щиток на столбе и написал.
     
  9. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Только если ввод - воздушка, то нету СИП 3х16 или 5х16 :faq: или есть...?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    И что что воздушка? Смысл вопроса?
    СИП такой есть к примеру 3×35+1×54,6+1×16,0, но на фига?)
     
  11. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Тогда я вас не понял. Где в таком случае делать разделение PEN и где ставить общее узо? В ЩУ или в доме?
     
  12. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тоже не въезжаю. Вопрос (чисто для развития) в чем состоит необходимость ставить 4Р автомат?
    Пришел СИП во вводной 3Р АВ, а РЕN повесить на шину, к которой прицепить заземление у столба.
    С вводного АВ в счетчик: фазы и N с шины РЕN. Выход со счетчика в 4Р УЗО.
    Кабель со столба: три фазы, N и РЕ. Всего пять.

    Вот, на примере схемы из Электроснабжения. На столбе только АВ.
    Первый рисунок - оригинал. Второй - о чем я написал. Вопрос - почему так нельзя? :hello:
    В чем смысл рвать нуль?
     

    Вложения:

    • физическая_схема.jpg
    • физическая_схема_1.JPG
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    А разрешат ли "сети" простой ВН до счётчика;), они всётаки пытаются ограничивать потребляемую мощность (согласно договора) с помощью простого АВ:hello:
    -
    И вообще, если честно:|:, никто не тянет в дом 5 жил СИПа от вводного щита на столбе;) Вот присмотритесь к рисунку - ВВОД 3Ф.jpg
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не довод:)]
    Сразу вспоминается марксистко-ленинская философия - Ленин сказал...
    У себя рву фазу и нуль, потому что есть генератор. А если его нет, зачем нужны лишние контакты?

    Это точно:super:
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А где мы видели разделение нуля после счетчка? Нормативный акт можно?)
    ИНСТРУКЦИЯ
    по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений
    http://comp-land.ru/content/view/64/205
    ТНЦС даже не упоминается, кроме ссылок на ПУЭ, которые допускают ТТ :) и в которых не упомянуты одноквартирные дома :)
    Зато хотя бы есть, что делить надо перед счетчиком)
    "Для зануления должен применяться отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от вводного шкафа (ящика). Этот проводник подключается к нулевому проводнику питающей сети перед счетчиком.
    Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается..."