Добрый день! В прошлом году построил монолитный цокольный этаж, продолжать стройку планирую в этом году. По завершению строительства обратил внимание на присутсвие небольшого кол-ва микро трещин, как мне кажется поверхностных. Перед продолжением строительства, после зимовки хочу заказать экспертизу фундамента-цоколя, посоветуйте куда можно обратиться за недорогой экспертизой? Цоколь 11x11, участок 70км по волоколамке Сколько может стоить экспертиза? Спасибо
Больше всего похожи на усадочные. Прикрепите ещё какую-нибудь фотографию цоколя, на которой видно, где и как именно расположены трещинки. Возможно понадобиться выделить фломастером или цветной ручкой. Ну а вообще, при таких довольно сложных объектах, лучше организовывать стороннюю приемку работ до того, как они ушли в скрытые. Например, качество вязки арматурного каркаса. Сейчас уже невозможно определить, если где-то неправильно срастили арматуру, а для работы конструкции это всё-равно, что её нет вовсе.
На добавленных фотках отметил красной линией расположение трещины. На ранее выложенных фотках показана одна трещина идущая от уровня окна и заканчивается где-то в 50см от плиты (на уровне гидроизоляции). Толщина 1мм; 2мм (макс). Толщина стены 350мм, марка бетона м350. Арматура 12 и 16, шаг 20см. Так было по проекту.
Думаю, что всё-таки усадочные. На фотографиях с арматурным каркасом видно, что с армированием там вроде всё в порядке. Усадочные не страшны - заделать и забыть. Если страшновато, то поставьте марки на трещины и понаблюдайте несколько месяцев.
Дело не только в размере. Нужно посмотреть, заходит ли трещина (или эта трещиноватая полоса) на низ фундамента - или только там, где выделено красным? Дом на склоне стоит?
Дом стоит на склоне, перепад 1,5 метра по всей длине дома. Под плитой делали подушку 40см. Трещина заканчиваетеся в 50 см от плиты