1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift

Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.

  1. nester71
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8

    nester71

    Участник

    nester71

    Участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Витебск
    Работал я как-то в сети ресторанов типа инженером. В двух из них кухни располагались в подвалах. В общем три мойки были подключены к насосам Grundfos Sololift, каждая на свой насос. Работали они весьма хорошо. Перемалывали и качали почти (почему почти - чуть позже) все, жир не помеха, знаю что, по эксплуатации в другом месте под унитаз, туалетная бумага тоже не помеха. Про "почти": не любит нитяных и других веревочных фракций, через примерно 8 месяцев нещадной эксплуатации (представляете что такое кухня ресторана) начинали клинить. Разбирали и снимали нитки с вала на который закреплен нож-измельчитель, на наших стояла защита от перегрева, поэтому если даже и заклинило двигатель - то не перегорал.
     
  2. Geka33
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Geka33

    Участник

    Geka33

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Как думаете будет этот сололифт проталкивать слив на расстояние 80 м в трубе 40. Уклон естественный будет порядка метра, т. е. сам насос будет находиться выше точки входа в септик.
     
  3. nester71
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8

    nester71

    Участник

    nester71

    Участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Витебск
    ...вот вам и ответ http://sololift.spb.ru/sololift2_wc1.shtml :super: (в следующий раз для более быстрого ответа делайте цитату с которой хотите получить ответ, тогда у форумчан в оповещении будет висеть галочка и легче прослеживать свои сообщения) :son:

    ...вот вам и ответ http://sololift.spb.ru/sololift2_wc1.shtml :super:

    ...теперь смотрите свои " оповещения " ..
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо будет, но это на пределе его возможностей. Что видимо должно сказаться на сроке службы.
     
  5. nester71
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8

    nester71

    Участник

    nester71

    Участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Витебск
    Судя по логике схемы с сайта, если нет вертикального подъема, то горизонтальный участок с небольшим уклоном можно продлить по крайней мере до 150 метров и трубе д40 это вообще за счастье...

    ...т.е. запас прочности есть...
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сомневаюсь. Есть ряд других моментов - если магистраль с противоуклоном (т.е. насос работает на подъем) - то вода останется в шланге - потому как обратный клапан. И если магистраль выше глубины промерзания или места есть близкие к поверхности - то риски замерзания очень высоки.
     
  7. nester71
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8

    nester71

    Участник

    nester71

    Участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Витебск
    Четко все указано в его случае.
     
  8. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    7.763

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    7.763
    Адрес:
    Москва
    Есть опыт и монтажа и эксплуатации, только насосов SFA ("отцов-основателей" этих девайсов)

    https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-11#post-2120892
     
  9. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.143
    Благодарности:
    1.607

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.143
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Москва-Истра
    А нельзя как-то уменьшит шум от работы Сололифта?
     
  10. Pmb22
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Pmb22

    Новичок

    Pmb22

    Новичок

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подмогите плиз советом, у меня уже проведна канализация, чугунная труба 100мм, делали на дачееще лет 10 назад. к этой трубе подключен вывод из дома воды и далее из бани умывальник и душевая кабина. наклон трубы может 10-20 см. хочу подрубить в эту канализацию туалет. расстояние до закопанных колец около 30м, по пути вывод душевой кабины через 2 метра после туалета и через 10м вывод воды из дома, труба 5см. вопрос: не будет ли фекальная жидкость под давлением из туалета заходить в канализационные выходы душевой кабины и дома? систему думаю ставить sololift2 wc1. спасибо.
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Pmb22, если будете качать в 100-ю трубу, то не должно.
     
  12. Alexander34
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    40

    Alexander34

    Живу здесь

    Alexander34

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Волгоград
    У меня сололифт на даче 8 лет стоит на унитазе. Ежегодно снимаю, мою, сливаю, т. к. дачу не отапливаю зимой. Проблем непосредственно с работой не было. И туалетную бумагу перемалывает неплохо. вот последние два года стал неадекватно включаться (часто, короткими включениями). Подозреваю, что какие-то нелады с поплавковым выключателем. Но никак не могу понять где он расположен внутри. У кого-нибудь есть рисунок устройства сололифта. Или может кто сталкивался с подобным?
     
  13. Николай Угодник
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    Николай Угодник

    Новичок

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новгород
    Выключатель - под резиновой мембраной с пластиковым овальным кольцом, у дилера стоит порядка 100 евро (весь комплект), вылетает- вытягивается от бытовой химии и кипятка.
     
  14. Нината
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    177

    Нината

    Живу здесь

    Нината

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте уважаемые продвинутые пользователи сего девайса! Вот решила отметиться ещё и в этой теме, так как есть проблема, которую никак не могу решить. И так дано: Выходящая канализац. труба заложена слишком глубоко на глубине 1 м 50 см, в колодец приходит на 1 м 70 см. Весной до середины июня эти трубы покрыты водой и пользоваться канализацией невозможно. Первый этаж перекрыт ж/б плитами и поднять трубу слишком сложно. Но можно уже на улице раскопать небольшой участок земли и там под углом 45 градусов поднять трубу на необходимую высоту для ввода в колодец на стандартной глубине (60-70 см). Как считаете можно ли использовать эту установку для того, чтобы заставить стоки пройти по данному маршруту? Идея такая на первом этаже устанавливается сололифт, который собирает все стоки и затем подаётся на второй этаж, там тоже туалет, поток входит в фановый стояк и уже самотёком вниз оттуда все стоки через фановый стояк 110 мм идут вниз со второго этажа напрямую в землю на глубину 1 м 50 см. Затем где-то через 3 метра труба делает поворот налево на 135 градусов, (так заложено при строительстве), потом под стандартным уклоном проходит 1 метр и вот тут начинается новый маршрут, стоки под углом 45 градусов вверх проходят примерно 0,9 м и потом под стандартным уклоном (2 см на 1 м) входят в колодец т. е. септик. Не сочтите за бред и прокомментируйте, пожалуйста, очень хочется услышать мнение и специалистов в том числе.
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нината, Лучше на улице закопать мини КНС - обойдется это чуток дороже - тысяч 20-25 с насосом - но такое решение более надежное в плане обслуживания и ремонта.