Вода не нагревается даже до 40*C

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Larsen1704, 28.01.12.

  1. Larsen1704
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Larsen1704

    Новичок

    Larsen1704

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вода не нагревается даже до 40*C
    Котел Viadrus U22, топится дровами.
    Сразу поясняю, что это не приступ идиотизма, котел работает не первый год, т. е. он нормально установлен, его умеют чистить и чистят. При том, что предидущие 2 зимы были гораздо холоднее, но в доме было тепло (настолько тепло, насколько протапливали), т. е. -30*С на улице не вызывали особых проблем в доме. В этом году, даже при -10*С, топить приходится практически непрерывно, т. к. t* воды невозможно поднять даже до 40*.
    Будет замечательно, если есть варианты того, что это может быть или что такое есть в системе, что можно игнорировать 2-3 года и запаса прочности хватало, а теперь померло.
     
  2. europellet
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864

    europellet

    Ariterm

    europellet

    Ariterm

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужно знать несколько данных:
    1. какова была T дымовых газов до как начались проблемы и какова сейчас? Это даст возможность оценить степень чистоты Вашего котла. Думаю, реально только здесь собака зарыта.
    2. Каково горение - чистое, качественное? - возможно плохая тяга - как следствие плохое горение
    3. Качество Дров ?
    Больше причин и быть не может, по-моему. Разве что, вредный барабашка завелся и тепло ворует:)]
     
  3. Larsen1704
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Larsen1704

    Новичок

    Larsen1704

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вся эта печальная история происходит более чем в 200 км от меня (и цивилизации вообще) в деревне, где живет мама. Доехать сейчас невозможно, получить внятный ответ по телефону тоже, поэтому хочется все возможные варианты охватить, чтобы ко времени поездки туда уже понимать что и где смотреть.
    Теперь ответы по списку:
    1. А кто же его знает, была попытка получить ответ по телефону - пока неудачная, возможно повезет позже -это по поводу Т сейчас, что было раньше наверняка знал отец, но он уже почти 2 года как умер (откуда в основном проблема и проистекает).
    2. Горит все отлично и тянет замечательно.
    3. Качество не идеальное (не дуб, конечно), но и не самое плохое (в основном береза, осина, сосна (все достаточно сухое), примерно такие же дрова были и в прошлом-позапрошлом годах.
     
  4. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    Ну раз все горит отлично то скорей всего теплообменник изнутри накиью оброс (воду часто доливали?..система открытая наверняка?) -других вариантов тут быть не может..Хотя за два года:faq: -или сколько всего котел эксплуатируется?
     
  5. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Ну eсли горит отлично, то явно тeплообмeнник нe отбирaeт тeпло. Смотритe проходят ли чeрeз нeго гaзы, a то можeт топитe в рaстопочном рeжимe.
     
  6. europellet
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864

    europellet

    Ariterm

    europellet

    Ariterm

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тогда 99% - теплообменник чем-то "покрылся". Плохо, если котел эксплуатировали в низкотемпературном режиме - тогда очистить будет проблематично. Как правило, заканчивается сменой котла, увы...
     
  7. gjkzr
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    gjkzr

    Живу здесь

    gjkzr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Украина
    99% это дымоход и отсутствие нормальной тяги
     
  8. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Ну вы сейчас совсем уже страшилок нарассказывали. Написано же, что горит и тянет замечательно. Вот только вопрос, а протягивает ли газы через теплообменник? Если да, то смотрите теплообменник, может сажей зарос. Хотя сколько уже сталкивался с котлами, даже если и есть сажа, то скорее тяга ухудшится чем создастся такое термическое сопротивление, что не получится воду нагреть.
     
  9. Larsen1704
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Larsen1704

    Новичок

    Larsen1704

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    " скорей всего теплообменник изнутри накпью оброс (воду часто доливали?..система открытая наверняка?)"
    Вот вариант с накипью, это единственное, что мне тоже пришло в голову, хотя воду доливали не часто, т. к. система закрытая, но сама вода оставляет желать лучшего (недавно вид фильтров произвел на меня практически неизгладимое впечатление - страшно стало..., сильно).
     
  10. КАРАН
    Регистрация:
    02.11.07
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13

    КАРАН

    Живу здесь

    КАРАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.07
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Да дрова сырые и все! Таже х-ня щас у меня горят плохо t-40 -50 еле- еле!
     
  11. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Дымоход от сажи почистите.
     
  12. Larsen1704
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Larsen1704

    Новичок

    Larsen1704

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Выше уже было написано, что дрова сухие.
    Дымоход чистили.
     
  13. MosKvach
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65

    MosKvach

    Живу здесь

    MosKvach

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    Надо ехать пробовать.
    1- проверь автоматику (настройку)
    2- насос или гравитационка?
    3- есть отсечные краны на котёл? прикрой обратку на 50% и посмотри что будет с температурой на выходе.
    поднялась до 80 и сработала автоматика (или по установке) значит котёл меньше нужной мощности или внутри накипь (менять)
    закипел сразу накипи нет но мощности мало...(менять продав этот)
    не забудь кран вернуть обратно. удачи.
     
  14. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Читаем внимательно
    Еще раз советую посмотреть как идут газы. Или явно мимо теплообменника, либо с теплообменником что-то не так.
     
  15. MosKvach
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65

    MosKvach

    Живу здесь

    MosKvach

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    Действительно кто то не умеет читать.
    Котёл был установлен правильно. (два сезона работал)
    Его содержат в чистом состоянии. (его умеют чистить и чистят)
    А вот про автоматику можно сказать что она не работает. (настолько тепло, насколько протапливали)
    Значит тепло когда топят а не когда котёл горит. он не выходит на полный режим а остаётся в режиме розжига.
    В каком положении "Роза" когда работает котёл?