    Ну вот, как обещал, правда темно было, на сколько мог фотошопом подравнял
    1 счетчик в доме
    2 вот так заведены провода со столба на изоляторы и к ним подключон вводный кабель
    3 тоже самое чуть ближе

    Кстати во фронтоне просверлено отверстие в которое вставлена металлопластиковая трубка, через нее и втянут вводной кабель. по чердаку он проложен в гофре до счетчика. Вот его то я и планирую поменять!

    По поводу вводного автомата, хочу поставить его между изоляторами в боксе, тоесть с изоляторов на автомат, а с него до счетчика.
     

    Вложения:

    • P1060040.JPG
    • P1060044.JPG
    • P1060043.JPG
  3. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Изоляторы выкинуть сдать в музей вместе с проводами и приобрести СИП, а также необходимую арматуру для его монтажа и будет у вас цивильный ввод, типа 2012-1.jpg автор Бонус.​
     
  4. Vickk
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Vickk

    Участник

    Vickk

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    А что за зажимчики (2 штуки) черные на фото?

    И что за кабель идет от столба? какой СИП? вы меня извините за кривой язык, просто технического языка не знаю!

    Забыл еще одну штуку, если я буду просить электриков поменять провод от столба до ввода в дом надо будет писать какую то заявку?
     
  5. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Подробенее про СИП и зажимы здесь http://www.niled.ru/ (сайт производителя)

    Ваши провода от опоры до изоляторов, от изоляторов до щитка просто ужасны!

    Со столба до изолятора нужно СИПом вести. Потом переход на медный кабель при помощи зажимов P645 (найдете на сайте).А медный кабель уже в дом. Кстати подключение к провода ВЛ тоже такими же зажимами.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Вы часом не с Марса? ;)
    95% частного сектора подключены либо так как на фото, либо намного ужаснее.
     
  7. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Вот я и говорю -ужасно!:)
     
  8. Vickk
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Vickk

    Участник

    Vickk

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    Сгонял в магазин, посмотрел что есть в наличии! Получается от столба до изоляторов использовать СИП 2х16, от изоляторов до сщетчика использовать медь 2х10 или 2х16, ВОПРОС: А возможно ли менять проводку по дому которая в данный момент алюминий 2х2.5 постепенно, ничего страшного не будет если от изоляторов до сщетчика пойдет медь (естественно на вводе переход будет через крепежи)
     
  9. ivan tucha
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    133

    ivan tucha

    Живу здесь

    ivan tucha

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот у меня как раз тот случай:(. Собираюсь менять, надо хотя бы автоматы поставить вместо этих пробок, а страшно лезть жуть. Электрика из местных пока так и не нашёл,прячутся видать:(

    Извините что влез.
     

    Вложения:

    • IMG_1818.JPG
  10. Vickk
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Vickk

    Участник

    Vickk

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    У Вас ввод медный, а разводка алюминий что ли?
     
  11. ivan tucha
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    133

    ivan tucha

    Живу здесь

    ivan tucha

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Похоже на то. Но думаю и разводка всяко разно перемешено. Дом только купил. С электрикой не разбирался, большинство проводов под обоями.., готовлюсь. А то страшновато как-то)
     
  12. Vickk
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Vickk

    Участник

    Vickk

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    Да, электрика большое дело! Надо делать сразу и нормально, ну по возможности!
     
  13. ivan tucha
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    133

    ivan tucha

    Живу здесь

    ivan tucha

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. Vickk
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Vickk

    Участник

    Vickk

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
  15. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Читайте сообщение №95 !
    СИП-4 2х16 мм2, зажим P645 - Вам нужно таких четыре. 2 на провода воздушной линии, 2 на доме для перехода на ВВГ. Также 2 анкерных зажима для крепления СИПа к дому и к воздушке.