    Построил дом из бруса 15*15 см., 6*6 м. Определился с утеплением: наружнее с вентилируемым фасадом из винилового сайдинга. Утеплитель двухслойный по 5 см. Первый слой - горизонтальный с шагом около 60 см. Второй - вертикальный с шагом около 30 см. для более жесткого крепления сайдинга. Утеплитель укладывается в бруски 5*5 см. Далее Тайвек для вентилируемого фасада закрепленный бруском 5*2,5 см. на который крепим сайдинг. Все крепится на саморезах для возможного демонтажа. Делать буду сам и для себя. Вопрос стал за выбором утеплителя. Знаю что у таких фасадов возникает проблема с утеплителем через 10-15 лет и чуть ли не принудительная замена через 20-25 лет. Вопрос к уважаемым профи - какой нынче утеплитель считается лучшим по устойчивости к увлажнению, промерзанию, переходу через 0 (а не по теплопроводности ). С экструдированным пеноплексом знаком, сам производитель на своем сайте не рекомендует использовать его для наружнего утепления брусовых домов. Во всяком случае никаких гарантий не дает. Спасибо за консультацию.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Broman
    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    67

    Broman

    Живу здесь

    Broman

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Тверь
    Какой утеплитель лудше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайди

    А какие проблемы возникают с утеплителем через 15 лет? Разве только сползание вниз из-за намокания оного зимой. Используйте утеплитель на основе базальтового волокна плотностью не менее 45, а лучше 75. Недели 3 назад утеплял так бревенчатый дом, правда толщину брал 50. А утеплители рулонные типа урса здесь не подойдут - плотность маленькая, они со временем сползают вниз по действием даже своего веса, а уж если конденсат добавится...
     
  3. ТотСамый
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    ТотСамый

    Живу здесь

    ТотСамый

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Какой утеплитель лучше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайди

    Я себе утеплял снаружи, между брусками 50х50 Isoroc толщ 50мм в плитах,потом Изоспан А, потом пробил весь утеплитель через изоспан гвоздями с большими пластиковыми шайбами(спец. шайбы для удержания утеплителя ,продаются на каждом рынке) ну и всё это через рейку 25х50 зашил сайдингом, делал сам два выходных не спеша.
     
  4. jekasan45
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    jekasan45

    Новичок

    jekasan45

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курган
    Какой утеплитель лучше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайди

    Уважаемые,как думаете-я вот свой сруб брусовой через год с постройки зашил базальтовой мин.плитойТехнониколь,оставил зазор2-3см.и зашил профлистомс ПВХ покрытием,но казус то в том что денег не было-,рассудив так что раз зазор я оставил - восходящие потоки воздуха будут забирать лишнюю влагу-а к чему тогда эта мембрана?? и я не стал покупать никаких ветропароизоляций.А сейчас ,почитав ваши рекомендации-думаю через сколько это все у меня намокнет и отвалится..?
     
  5. ТотСамый
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    ТотСамый

    Живу здесь

    ТотСамый

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Какой утеплитель лучше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайди

    Через сколько это всё отвалится фиг его знает, но это не есть хорошо.Утеплитель может насытится влагой так-же легко как и высохнуть ,но только высохнуть я думаю ему будет проблематично.
     
  6. Alexey S.
    Регистрация:
    20.02.09
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    1.833

    Alexey S.

    Живу здесь

    Alexey S.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.09
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    Какой утеплитель лучше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайди

    Не все так страшно. Сейчас пугну теорией. Вообще при грамотном расчете системы утепления определяется минимальное сопротивление паропроницанию исходя из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции в течение годового периода эксплуатации (это не я - это СНиП). Короче, в течение холодного времени года допускается увеличение содержания влаги до максимально допустимого в данном материале (базальтовые утеплители - 3%), при условии просушки в теплое время года. То есть утеплитель может влагу и набирать, и отдавать, главное чтобы не переваливать этот предел. Так что если у Вас через щели в профлисте дожди в утеплитель ручьем не текут, система должна работать.
     
  7. DENdi
    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.575

    DENdi

    Живу здесь

    DENdi

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.575
    Адрес:
    Нижегородчина
    Какой утеплитель лучше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайди

    Ещё потоки воздуха, движущиеся в зазоре, создают какие то хитрые завихрения... в общем банально выдувается тепло. По данным исследований ухудшаются теплоизолирующие свойства до 20%. И ещё разрушают структуру, "раздувают" минвату. В общем ничего страшного.


    Автору темы. Вопрос не имеющий ответа. Даже производители не могут дать каких-то гарантий.
    ЭППС не пойдет однозначно, а вот обычный пенопласт вполне.
    Выбор собственно не велик. Либо жесткая минвата, либо пенопласт.:)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  8. Alexey S.
    Регистрация:
    20.02.09
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    1.833

    Alexey S.

    Живу здесь

    Alexey S.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.09
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    Какой утеплитель лучше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайди

    Я с этим и не спорю. На то и ветрозащита. Но: базальтовая плита, которая стоит у автора, из-за своей структуру подвержена раздуванию существенно меньше, чем минвата. Поэтому некторое ухудшение теплоизоляции из-за продувания, с которым придется смириться (если только не разбирать обшивку), это одно, а намокание утеплителя, в результате которого утеплитель будет просто разрушаться, это другое. Затраты на аккуратный демонтаж всей обшивки и последующий повторный монтаж - это примерно вдвое больше стоимости просто монтажа. А иначе соответствующую пленку и не воткнешь. А самостоятельно возиться... Может быть, там три этажа и размер подходящий
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  9. DENdi
    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.575

    DENdi

    Живу здесь

    DENdi

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.575
    Адрес:
    Нижегородчина
    Какой утеплитель лучше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайди

    Да я и не претендую:). Просто дополнил. На самом деле как там что на что влияет досконально не знают и сами производители.
    Если сильно беспокоит, можно посоветовать провести "мониторинг". Замерить например температуру в каком нибудь не особо актуальном помещении за зиму, разобрать за ним обшивку, закрепить ветрозащиту, собрать и замерить температуру за следующую зиму, через пару-тройку лет опять разобрать, посмотреть, оценить состояние утеплителя с ветрозащитой и без. Что то будет видно.
     
  10. Vladimir So
    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Vladimir So

    Участник

    Vladimir So

    Участник

    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Khimki
    Я планирую двухслойный вент-фасад 50+50 (на Брусовый дом) с утеплителем тока определиться не могу - Рокввуд каменная вата - по идее менее пожароопасна и меньше шансов что сдвинется относительно направляющих (жесче) чем минвата Изовер ?
    Например, старый Изовер Класик плюс стоит в 2 раза дешевле, чем новый для Вент фасада - который уже почти равен Роквуд вент батс...
    Что брать посоветуйте! чтоб не вспыхнуть и в разумные цены уложиться...
     
  11. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    Чтобы брусовый дом не вспыхнул, он должен быть кирпичным.
     
  12. welwet
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    475

    welwet

    Живу здесь

    welwet

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Киров
    Роквул конечно будет лучше. Изовер это же стекловата, поэтому применять на фасад я не рекомендовал бы. Да и плотность у неё низка. Если смущает цена Роквула, то берите минплиту подешевле, но только обязательно базальтовую. Роквул конечно хороша, и по работе с ней и по равномерности волокна, но цена на неё уж больно кусача!
     
  13. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.907

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.907
    Адрес:
    Москва
    Только минплита, нижние слои можно не менее 35 кг/ м3, а верхний не менее 80 кг/ м3.
     
  14. Vladimir So
    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Vladimir So

    Участник

    Vladimir So

    Участник

    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Khimki
    Думаю оптимизироваться без венти батса, беру 2 слоя Лайт батс (один вертикально, другой горизонтально), сверху Изоспан А, а потом вентзазор.



    Если я правильно понимаю верхний слой вентибатс 80 кг/м3 придуман для вентфасада с возможностью монтажа без ветро-пара пленки, потому и такой плотный?
     
  15. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.907

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.907
    Адрес:
    Москва
    Для себя ветрозащиту лучше ставить, но понимать её пожароопасность.