    Уважаемые форумчане!
    Был ли у кого опыт использования прогревочного провода ПНСВ (для прогрева монолитного бетона) в теплых полах Если да то поделитесь пожалуйста опытом в эксплуатации.
     
  2. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Что неужели никто не использовал? и никого это не заинтересовало .
    Странно... Кабель достаточно стоек к нагреву (выдерживает местный нагрев до 80 градусов. т.е. довольно устойчив к перегревам например под мебелью, а уж при 35 градусах должен работать веками:)- ИХМО).
    Очень дешевый... 1 метр стоит 2 рубля, т.е. к примеру на 20м2 площади потребуется порядка 100м провода- что составит 200 рублей (НЕВЕРОЯТНО но ФАКТ, сегодня смотрел прайс листы электромонтажа), а комплект готового брендового Т.П. без регулятора на ту же площадь обойдется уже в 15000р. как Говорится почувствуйте разницу.
    Я пока нашел только одно существенное отличие между этим проводом и проводом используемым у брендового теплого пола- это отсутствие экрана, и как следствие отсутствие защитного заземления, а это означает что использование данного проводника во влажных помещениях крайне не желательно .
    Ребята присоединяйтесь к обсуждению (есть желание собрать как можно больше инфы про этот провод, и провода используемые в брендовых Т.П. Понять в чем разница).
     
  3. Herr Techniker
    Регистрация:
    05.06.06
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    139

    Herr Techniker

    арматурен репаратурен

    Herr Techniker

    арматурен репаратурен

    Регистрация:
    05.06.06
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Москва
    2р за метр.
    да не бывает таких цен!
    может опечатка или там не рубли а доллары...

    Отсутствие экрана также означает что вы закопаете под собой 100м катушку индуктивности и будете (извините за грубость, но так и есть) старательно намагничивать себе яйца.
     
  4. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Экраны не спасают от эл. магнитного излучения это -два (да и эл. магнитные поля в данном случае будут ничтожно малы). Экраны защищают только от напрященности эл. поля (уж поверьте мне), но и напряженность эл. поля при классе напряжения 0,4кВ безвредна (напряженность эл. поля считается безопасной без ограничения по времени нахождения человека в зоне влияния напряженности эл. поля не превышающая 5кВ на м2, а тут и 0,2 кВ не будет)

    Сейчас даже позвонил в электромонтаж цену подтвердили 2 рубля 16 копеек. А собственно говоря чему там стоить? там же не цвет. мет. а сталь.

    Да и еще хотелось бы добавить... если вы не верите мне, и боитесь полей то никто не мешает накрыть кабель фольгой с последующим его присоединением к РЕ проводнику, после чего сделать стяжку. Даже в этом случае Т. П. останутся относительно недороги.
     
  5. Adis
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Adis

    Новичок

    Adis

    Новичок

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Иркутск
    К сожалению только наблюдать за темой могу - полный профан в этом... а вообще интересно - разница огромна по цене - неужели за шильдик платим? мне конечно МИГ-29 нравится, но летаем то на ТУ-154... Спецы! ответьте плиз
     
  6. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    а про трансформатор. который нужен для работы этого кабеля вы забыли?.здоровенная такая дура стоит не помню сколько:(
     
  7. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    трансформатор тут не нужен... кабель греющий 220в и вперед (рассчитали необходимую мощность, подобрали длину исходя из сопротивления и вперед) Трансформаторы нужны при электродном прогреве, это другая методика.
    А в целом по теме вытекает следующее: Вчера поверхностно изучил греющие кабели (не шибко то производители делятся инфой о составе своих кабелей) после чего сделал заключение: 1) греющий кабель используемый в теплых полах отличается по своему составу (практически ни в одном не используется в качестве нагревательного элемента сталь), так же он допускает локальные перегревы до 300- 500градусов (конечно верится с трудом, но другой инфы нет). В отличии от кабеля теплого пола кабель ПНСВ допускает локальные перегревы лишь до 80 градусов (инфа производителя. Изоляция при таких температурах начинает плавится стальной жиле при таких температурах ровным счетом не будет ничего).
    2) Но не стоит списывать кабель ПНСВ со счетов так как и он имеет право на жизнь, (однако укладывать его в теплые полы с риском последующего разбора Т.П. не стоит).
    Зато можно смело проводить эксперименты на обогреве кровель и водосточных труб:) т.е. в местах с свободным доступом к нагревающему кабелю. Желаю удачи.
     
  8. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    Ну-ну проведите опыт...возьмите кусок греющего провода метров 20 длиной и воткните в розетку оба конца.в лучшем случае..выбьет автомат, в худшем долбанет током...упаси бог такие експерименты
     
  9. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153
    Адрес:
    Дедовск
    это вы нашим физикам в НИИ скажите, они на вас эксперимент проведут, и посмотрят что у вас через 5 лет отвалится:)]шутка

    но поля на здоровье влияют, и очень сильно, 100%


    из инструкции
    "Номинальное переменное напряжение: до 380 В.
    Рекомендуемая длина нагревательной секции при 220 В – 110 м. "
     
  10. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    USA- по поводу длины кабеля вам SDim уже ответил думаю вопрос тем самым с трансформаторами закрыл:)].
    SDim- По поводу величин по напряженности и защит от магнитного поля все сказанное мной выше было из нормативных документов и личного опыта.
    P. S. Вообще жить вредно, лучше уж сразу умереть! :)]
     
  11. Crazy Cat
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    91

    Crazy Cat

    Живу здесь

    Crazy Cat

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Серпухов
    Магнитное поле? - При такой цене свить из него витую пару и усе!
    Электрическое? - а как мы при наличии в стенах эл.проводки живем? И не сразу помираем :)
    Локальный перегрев? - При такой цене положить их в 2-3 раза больше (с сохранением полной мощности! Заодно и от зебры избавиться.

    Только чисто электричеством топиться - дорого :(, но тут провод ни при чем:)!
     
  12. salbr

    salbr

    salbr

    Гость

    Не считали, сколько он энергии потребляет? При 0,12Ом на 1м
     
  13. Slavetc
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Slavetc

    Участник

    Slavetc

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Владимир
    Тема умерла, а все таки интересно, можно ли использовать греющий провод в качестве подогрева пола в бетонной стяжке или под плиткой? Чисто теоретически ведь ничто не мешает.
     
  14. ankar
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    169

    ankar

    Живу здесь

    ankar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Dnepropetrovsk
    В теории да. Но изоляция через год рассыпется. Ну а дальше свист по всему полу.!У меня в 80 годы стоял полевик в стене гаража. Через 5 лет к стенке без резовых рукавиц не подходи.
     
  15. Алексей Карпов
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    21

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Стерлитамак
    Работал в фирме они делали обогоеваемые панел бетонные размером 0,5 на 1 метр. Там был залит пнсв не помню сейчас сколько метров было в одной панели, но соединяли их 3 последовательно на 220. Грели супер! Потребляло 1,5 кВт. В гараже делал кто-то из работников теплый пол. Провод мотали в спираль на токарном станке. Кому интерсно могу полностью узнать технологию.