    Два месяца назад случилась такая ситуация, в которой помогите разобраться. Не буду писать терминами, а расскажу своими словами. Дачный коттедж, к нему со столба подведено питание 380 В, к коттеджу сделана пристройка. В "старом" доме всё стандартно, 3-х полюсной автомат на вводе после счётчика, и пошла разводка (к каждой точке своя группа автоматов) на котёл отопления, погружной насос в скважине, в "старый" дом питание, и подвал. А, ещё стоит трансформатор для выравнивания напряжения! Мне нужно было подсоединить кабель к новой пристройке, тоже под 380В. Вот от вводного автомата я и потянул 5-ти жильный кабель уже в новую пристройку к своим автоматам. Вообщем было сделана разбивка фаз так: фаза1+ноль+земля на улицу, фаза2+ноль+земля на освещение, фаза3+ноль+земля на духовой шкаф и тёплый пол. Ставлю УЗО на фазу3+ноль, при нагрузке выбивает УЗО! Проверил все выходы из распаек, всё в норме. Но при подключении любой нагрузки УЗО выбивает! Есть один момент - нет, так сказать "чистой земли", ноль и земля идут в общей связке, но это до УЗО. Может кто сталкивался с подобным? Без УЗО всё работает, нет КЗ, всё в норме! Проверял мультитестером (китайским, но он меня пока не подводил) перекос, получается приблизительно 100мА. УЗО на 30мА.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1. Отключите УЗО и проверьте тестером связь ноль-земля. Связи быть не должно. Если эта лишняя связь существует, то УЗО выбьет при подключении любой нагрузки (лампочка, дрель...)

    2. Если пункт 1 не выявил - подключите посредством удлинителя к той линии другую заземленную нагрузку, которая без проблем работает на другом УЗО. Если УЗО выбьет - поменять местами УЗО для проверки. Если не выбьет, значит выноваты обе нагрузки: и духовой шкаф, и теплый пол.

    Перекос роли не играет. Ток в нуле должен равняться сумме токов в фазах.
     
  3. Lyoha666
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Lyoha666

    Участник

    Lyoha666

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Фрязино
    В данный момент просто не могу проверить, объект в 50-ти км от меня, Но, как я описал ситуацию, ноль и земля в одном соединении, но это до УЗО, после него ни каких косяков! Как я понял (и знаю) на связи ноль-земля должен быть 0. Вопрос в том, могут наводку утечки делать например котёл отопления, насос в скважине и т. п. (но они тоже до УЗО) А УЗО выбивает, как вы правильно сказали, даже обычная лампочка!
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Lyoha666 однозначно косяк в монтаже, возможно перепутан ноль с "землёй" после УЗО, лучше нарисуйте схему и выложите сюда, возможно даже в процессе рисования и найдёте "косяк":hello:

    ИвановКостя Вашим сообщением Вы показали только свою полную неграмотность...:(
     
  5. Lyoha666
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Lyoha666

    Участник

    Lyoha666

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Фрязино
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Все, что до УЗО - не интересует. Поскольку выбивает даже от незаземленной лампочки, значит есть связь ноль-земля. Даже такие бывают случаи: в распаячной коробке слегка надрезана изоляция проводов и они каснулись.
    И ВЫ не болейте. Только очень грамотный может по нарисованной схеме определить реальное положение проводов в пространстве.

    Еще один моментик: если на УЗО есть кнопочка "возврат" (не "тест"), то ее надо нажать.
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    У ТС выполнено "зануление" - связь будет;) - это первое подтверждение Ваших "знаний":aga:

    В 3х фазной сети ток в нуле НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ! - второе подтверждение Ваших "знаний":)] Трёхфазный ток - http://electricalschool.info/main/osnovy/583-trekhfaznyjj-peremennyjj-tok.html

    Если без нагрузки ничего не выбевает, а при проверке даже лампочкой срабатывает УЗО то 99.9% перепутан ноль с землёй.:hello:
     
  8. Lyoha666
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Lyoha666

    Участник

    Lyoha666

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Фрязино
    Да, вы правильно сделали вывод, без нагрузки всё в порядке, а при включении обычной контрольки УЗО вышибает.

    Кнопки "возврат" точно нет, УЗО фирму не помню (два месяца назад это было), но я его проверял на работоспособность. Всё в норме!

    Так ведь ноль с землёй на одной шине! Отдельного заземления нет! Как быть?
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Так вот на эту шину должен приходить провод не тоньше 10кв.мм. меди от контура заземления. Или заземления - железа в земле вообще нет? :ogo: :nono: Вы "камикадзе"? Но на ваше УЗО это не повлияет;)
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1. Зануление выполнено до УЗО. Я советовал проверять при выключенном УЗО.
    2. Сначала разберитесь в принципе работы УЗО. И не надо сравнивать принципы распределения токов в УЗО и в нагрузке.

    Да, вы правильно сделали вывод, без нагрузки всё в порядке, а при включении обычной контрольки УЗО вышибает.

    Еще один моментик: если на УЗО есть кнопочка "возврат" (не "тест"), то ее надо нажать.[/quote]
    Кнопки "возврат" точно нет, УЗО фирму не помню (два месяца назад это было), но я его проверял на работоспособность. Всё в норме!

    Так ведь ноль с землёй на одной шине! Отдельного заземления нет! Как быть?[/quote]
    Наберите в Яндексе "УЗО" в картинках. Если помните как выглядит ВАШ посмотрите - есть ли кнопка "возврат". Электрик мог проверить УЗО нажав кнопку "Тест". Если "Возврат" не нажата, то УЗО отбивает.
     
  11. Lyoha666
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Lyoha666

    Участник

    Lyoha666

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Фрязино
    Так я же и об этом и говорю! "железа" в земле нет ! Нет контура заземления - Но это не моя вина, так до меня поработали другие электрики! Я обычно выезжаю на неадекватное выражение электричества (везёт мне)! Просто возник вопрос: почему "камикадзе", и второй вопрос: так что же делать с этим долбаным УЗО?

    Так ведь ноль с землёй на одной шине! Отдельного заземления нет! Как быть?[/quote]
    Наберите в Яндексе "УЗО" в картинках. Если помните как выглядит ВАШ посмотрите - есть ли кнопка "возврат". Электрик мог проверить УЗО нажав кнопку "Тест". Если "Возврат" не нажата, то УЗО отбивает.[/quote]

    abb-f202-big.jpg Вроде он!
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Даже если фактического заземления нет, то УЗО будет выбивать при условии, что нулевой проводник обходит само УЗО. Если после УЗО проводники нуля и земли случайно соединились, то получается, что рабочий ноль проходит 2-мя путями: половина тока через УЗО, а вторая половина вокруг УЗО по проводнику заземления. УЗО "теряет" половину обратного тока и срабатывает.

    У Вас 3 варианта: кнопочка "возврат", нахлест ноль-земля после УЗО, бракованный УЗО.
     
  13. Lyoha666
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Lyoha666

    Участник

    Lyoha666

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Фрязино
    Бракованный УЗО исключается! Проверял! Остаётся 2-а варианта!
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я бы не стал однозначно исключать. Перекинул бы концы на другое УЗО, а там посмотрел бы...
    Если вопрос в кнопочке - то устранение дело одной секунды. В моей практике такое бывало.
    Если дело в перехлесте, то надо сделать следующее: сначала прозвонить прямой контакт ноль-земля. Если есть прямая связь, то вскрывать все промежуточные коробки и розетки. Возможно прозванивать участки кабеля. Ведь шуруп, попавший между нолем и землей вполне может обеспечить срабатывание УЗО. Если прямой связи нет, то попробывать в розетке поменять местами ноль и землю.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вы применяете запрещённую систему "зануления". При такой системе при неконтакте, обрыве нулевого провода на вводе, а так же при повреждении нулевого провода на линии Вы получаете ФАЗУ на корпусах "занулённых" приборов! Вот преставьте - Вы подошли к холодильнику взять колбаски, держите рукой (ногой:)]) дверку и в этот момент отгорает ноль, на линии - обрывается падающим деревом, пьяным трактористом и т. д и Вы, при определённых обстоятельствах, отправляетесь "на небеса":(. Ещё хуже дело обстоит с занулёнными приборами контактирующими с водой, там отправка "на небеса" произойдёт мгновенно... Несколько уголков в земле выходят дешевле похорон...
    Разобратся с подключением проводов.
     