1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какую темпиратуру надо устанавливать на котле

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 19.01.12.

  1. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Деревня Горки
    Какую темпиратуру надо устанавливать на котле
    Вопрос впервые сталкиваюсь с отопление дома котлами какую тимпературу надо устанавливать на котле, и какая должна быть на улице при этом.
    Котел ACV-N1 дизельная горелка сейчас стоит на минимуме 60гр. Темпиратура до отключения по комнатному датчику в системе на подаче 50 на обратке 43. Спасибо
     
  2. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Это зависит не только от дельты температур между домом и улицой, но еще и от теплопотерь дома, и колличества секций радиаторов (радиаторы при разной температуре теплоносителя имеют разную теплоотдачу). Подбирайте опытным путем или добавляйте к котлу автоматику.
    В случае если на радиаторах имеются термоголовки, или котел работает по темп. воздуха от внутреннего пульта, то ставьте температуру теплоносителя максимальной.
     
  3. aa1
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10

    aa1

    Живу здесь

    aa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На котлах серии N комнатный термостат вешали на горелку или на насос после котельного минимального термостата (включает насос только после нагрева котла не менее прим. 40гр). а на котле выставляли температуру, если нет сильных морозов, около 80гр. т. к. если поставить ручку на максимум при небольших теплопотерях-то возможен тепловой выбег котла (нагреется выше 95 и сработает предельный термостат-котел сам не включится)
     
  4. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Деревня Горки
    У меня панельные радиаторы стоят термоголовки и комнатный датчик. В таком варианте как. Спасибо

    Комнатный термоста завязан на трех ходовой кран. Спасибо
     
  5. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    В таком случае выставляйте температуру теплоносителя градусов 95 автоматика сама отключит котел когда в его нужде не будет никакой необходимости.
     
  6. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Деревня Горки
    То есть у меня на котле максимум 90гр и я на них ставлю так.
     
  7. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Чем выше температура котла, тем выше потери.
    В идеале котел должен поддерживать температуру равной той, что требуется в данный момент для отопления (если регулирование производится по температуре).
    Если используется смешивающий контур с трехходовым краном, то проще всего поддерживать температуру котла такой, при которой кран "колеблется" около своего среднего положения.
     
  8. Stealth1024
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    Stealth1024

    Живу здесь

    Stealth1024

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    Поставьте 70-80С. если будет холодно (или морозы ударят) добавите. весной/осенью 45-50С. лишняя Т подачи тоже не нужна.
     
  9. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Да, поставьте 70-80гр. и увеличивайте по мере снижения уличной температуры.
     
  10. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Чем выше температура теплоносителя тем выше теплоотдача радиаторов в доме, а теплопотери самого дома каким образом завязываете с температурой теплоносителя не совсем понятно..., или предпологаете что через дымоход тепло уходит...?
     
  11. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Это да, но при температуре жидкости в СО 95С теплоотдача радиаторов будет намного выше теплопотерь дома при текущей уличной температуре (при условии что мощности радиаторов подобраны правильно). Поэтому трехходовой клапан будет часто переключаться туда-сюда, а если температуру жидкости выставить пониже чтобы приблизить теплоотдачу радиаторов к текущим теплопотерям дома то клапан будет переключаться реже, котёл будет меньше тактовать, что наверное есть хорошо :).
     
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Да, и через дымоход тоже. И частое вкл/выкл тоже ведет к перерасходу топлива.
     
  13. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Речь шла о температуре котла.
    При наличии трехходового крана имеем два контура в которых температура может быть разной.
    Контур котла регулируется термостатом котла. Контур радиаторов- трехходовым краном.
    Идеальные системы имеют автоматику, которая управляет обоими контурами.
    В нашем случае комнатный термостат управляет только трехходовым краном и ему все равно что там происходит в котле.
    Обычно температура котла устанвливается на 10 градусов выше требуемой в контуре радиаторов.
    Кран при этом болтается около среднего положения.
    Если температура котла будет выше, к аварии это конечно не приведет, но потери тепла в контуре котла будут выше, чем могли бы быть.
     
  14. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Ребята..., я даже и не подозревал, что так можно устроить автоматику. К такой ситеме явно напрашивается погодозависимая автоматика. Спасибо за то что просвятили:hello: (буду знать)
    ИМХО мне автоматика корейцев с прямым управлением котлом по температуре воздуха в помещении больше подуше:) (хотя тут могут возникнуть определенные нюансы если к системе радиаторного отопления прибавляется теплый пол...)
     
  15. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Можно и теплым полом управлять напрямую.
    Но для этого котел не должен бояться низкотемпературной обратки.
    Скажем ДеДитриш этого не боится.