1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отдельно стоящий дымоход

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cvetovod, 05.02.10.

  1. cvetovod
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    452

    cvetovod

    Живу здесь

    cvetovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Мариуполь
    Добрый день. Прошу прощения, если тема уже поднималась. Не нашёл. Стоит задача установить дымоход. Планирую сэндвич из нержавейки 230мм. Приценялся и понял, что предлогаются стандартные секции по 1м длинной, которые стыкуются между собой до необходимой длинны. Судя по картинкам и по общению с продавцами секции стягиваются хомутами и крепятся к стене здания на каждом стыке секцй. Проблема в том, что дымоход нужен, но здания нету (точнее оно низкое) - не к чему крепить. Опасаюсь, что при сильном ветре такой конструктор просто-напросто может рассыпатся, если его крепить только четырьмя растяжками за верх. Можно, конечно, установить телеграфный столб и крепить к нему:)], но очень не хотелось-бы:). Как альтернатива, скрепить секции стальным прокатом типа уголков или системой краспиц и тросов как на корабельных мачтах, либо широкие хомуты на каждый стык. Думаю будет стоять. Но какой существует стандартный признаный и проверенный метод соединения этих секций без крепления к зданию? Продавцы, конечно, пообещали установить, но я им почему-то не верю. Они же не возместят убытки, если дымоход рассыпется в морозы. Будте добры, подскажите.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    Отдельно стоящий, скорее всего имменно обрамленный уголками и закрепленный на фундаменте + еще притянут консолями к зданию не менее чем в 2-х точках..
    Крепление на монтажную опорную площадку и промежкточные фланцы + промежуточные скользящие хомуты.
    Хотел предложить смонтировать...
    Но увидев адрес : Мариуполь подумал, что Вам дешевле местных найти...
     
  3. cvetovod
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    452

    cvetovod

    Живу здесь

    cvetovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Мариуполь
    Спасибо, Алексей. Из Вашего ответа я понял, что конструкция этих труб изначально не предусматривает отдельно стоящую установку и стандартного, разработанного производителем и им-же рекомендованного способа такой установки не существует. Поэтому нам при решении данной задачи приходется руководствоваться лишь своей интуицией и схожим предыдущим опытом. Например, я уже устанавливал дымоход из двух кусков оцинкованной трубы от поливных установок "Фрегат" метра по 3-4 каждая. Стык сделали хомутом то же из оцинковки шириной сантиметров 40. СтоИт уже лет 10 - и нормально. Но там хомут одевался непосредственно на трубы и стягивался болтами, плотно обжимая концы обеих труб. В случае с сендвичем, на концах имеются замки стыковки, кроме того, обжимать хомутом придётся не саму трубу непосредственно, но наружный слой тонкой оцинковки, лежащей на утеплителе. Поэтому, нет ощущения, что стык будет надёжным. Как Вы видите надёжный способ установки? Я не совсем понял Ваш ответ.
    Я вижу четыре цельных уголка по всей длине стянутых между собой болтами и за счёт этой стяжки плотно прилегающие к трубе дымохода.
    Здесь совсем не понял. "Здание" представляет из себя летнюю кухну, которую я переоборудовал в котельную. Высота его стен менее 2х метров (снаружи) - Не к чему крепить.
    Простите, что означают слова "промежуточные фланцы" и "промежуточные скользящие хомуты"? Чем фланец отличается от хомута?, почему "скользящий"? применяются отдельно, либо совместно в виде общего узла? готовые изделия, либо изготавливаются самостоятельно?
    Сильно подозреваю, что предварительный проект и карту работ мне придётся выполнить самостоятельно, т.к. раз стандартных способов нет, то никто вникать глубоко не будет скорей всего и я сам должен знать что именно должно получиться в итоге, и почему так, а не иначе. Вообще несколько удивляет отсутствие готовых стандартных решений, - я же не первый и не последний кому нужен дымоход вдали от высоких зданий.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    По порядку:
    Обрамленный уголками:
    Уголки-стойки располагаются на некотором -10-15 см растоянии от трубы и соеденены между собой прямыми и диагональными (ребра жесткости) перемычками.
    Труба закреплена на раму по средством устройства несущей и промежуточных площадок.
    Притягивать консолями на стену - укос на стуну (лучше два) под самым карнизом для жесткости и устойчивости.
    Промежуточные фланцы выглядыт как треугольник - консоли с коротким куском сендвича.
    Скорее всегго вам так и придется во всем самому разобраться - расчитать и контролировать...
     
  5. cvetovod
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    452

    cvetovod

    Живу здесь

    cvetovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Мариуполь
    Думал над задачей и вот что ещё пришло в голову. Сейчас дымоход как-бы уже стоИт, просто сильно заужен и его надо менять по-идее. Так вот, действующий дымоход сделан то же из кусков фрегатной трубы (кажется три куска) и они просто сваренны между собой, а затем установленны единой цельной трубой. Пожалуй можно просто взять не готовый сендвич, а куски дымоходной трубы, поотрезать соединительные замки, а затем точно так-же сварить в цельный 8ми метровый дымоход (может быть можно заказать трубы без замков, что-б ничего не резать). В горизонтальном положении на земле утеплить его, положить на утеплитель защитный слой оцинковки и затем так его и поднять вертикально (действующий дымоход я так и устанавливал). Можно добавить растяжек не только наверху, но и посредине трубы. Мне кажется, это проще, чем варить и устанавливать 8ми метровую стальную ферму. Честно говоря, перспектива изготовления и установки такой фермы меня нехило пугает.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    Я где-то описывал процесс изолировки...
    Или у изолировщиков и спросите, как утеплить.
    Ксати можно и уже в вертикальном положении - тогда меньше помнете.
     
  7. cvetovod
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    452

    cvetovod

    Живу здесь

    cvetovod

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Мариуполь
    Спс, ещё раз за активное участие. Т.е. идея сварить все восемь кусков и установить без стальной мачты вам не показалась глупой и опасной?
     
  8. Stanislav77
    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    69

    Stanislav77

    Живу здесь

    Stanislav77

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    69
    Алексей, добрый день.
    Вопрос по отдельно-стоящему дымоходу- какой должна быть высота трубы в моём случае, роза ветров в зимний период "восток-запад", "запад-восток" дом ориентирован фасадами "восток-запад", ветровой район №3.
    Как пройти стену (угол, высота выхода, изоляция), стена оцилиндрованное бревно 240 мм.
    Материал дымохода и утепления, котёл на дровах и угле DAKON.
    Заранее благодарен, Станислав.
     

    Вложения:

    • Фасад.jpg
    • Топочная.jpg
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    Не понятно, где выхдит труба...
    делайте на 0, 5 метра выше конька -не ошибетесь.
    А мучше посмотите по фоуму - много раз уже выкладывалась схема расположения труб на кровле (принцип тот же)
    Проход бревна - проем с пожарными разделками не мене 25 см в каждую сторону от трубы, с заизолированными огнезащитными материалами торцами древесины и заполненый несгораемым утеплителем.
    Дымоход под уголь лучше - керамический!
     
  10. TanN
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    TanN

    Новичок

    TanN

    Новичок

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Novosibirsk
    Алексей, добрый вечер!
    Мы тоже планируем отдельно стоящий дымоход, печь Будерус 20кВт, топить будем углем. На сколько керамический дымоход лучше? И еще, сколько метров трубы съэкономит дефлектор?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    Дефлектор сэкономит 0,3 метра.
    Керамика для угля подойдет, а вот нержавейку нельзя! (ТОЛЬКО НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК)
     
  12. rash13
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    rash13

    Новичок

    rash13

    Новичок

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новокузнецк
    Почему нельзя?
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    Порежде всего потому, что это запрещего нормативами!
     
  14. Oiler
    Регистрация:
    29.02.08
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    158

    Oiler

    Живу здесь

    Oiler

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.08
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь к теме. На снимке стена отдельно стоящей котельной, из которой на высоте ~ 2 метра выйдет труба. Котел у меня Карборобот и ему нужно примерно 6 м трубы диаметром от 140 -150 мм. Соответственно, просто так стоять эта труба не может, прикрепить ее не к чему. Это будет сендвич 150/210 или 220 мм. Думаю сделать некий фундамент из таких же блоков, как стена на снимке, размером 1м х 1м х 1м. Внутри вставить арматуру и залить бетон с выпуском закладных. Далее призматическая конструкция высотой 1.5 м с основанием, например, 700 х 700 мм и верхом 300 х 300 мм. Это нужно для устойчивости и размещения внутри конструкции выхода из стены и стакана для конденсата и прочистки. Далее думаю сделать еще, наверное, 3 части по 1.5 м 300 х 300 мм. Разделение позволит монтировать трубу по частям, т. к. крана нет. Сендвич, который будет внутри мачты, будет крепиться к ней с помощью стандартных крепежей. Очень не хочу делать растяжки, их особо крепить некуда. Что скажет сообщество, будет конструкция устойчивой. Все крепления и соединения будут на болтах и сварке. Уголок 50, ребра профиль 20х40.

    IMAG0030.jpg
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    Если правильно изготовите каркас с делением диафрагмами жесткости - должно норматьно удержаться!