Смонтировал в этом году септик (свой дом) и вот когда начались морозы из канализационных труб диаметром 50, которые установлены на слив воды в ванной и кухне очень сифонит холодным воздухом, пытаюсь найти обратный клапан на 50 не получается кто, что посоветует?
Фановая труба выведена, гидрозатворов нет. Торопился делал всё ускоренными темпами, что бы заехать и конечно не мог всё предусмотреть, даже и не знаю что такое гидрозатвор и как его делать. Просветите, плиз.
Всё, разобрался с гидрозатвором, да хотел такое сделать, но спешка была... Возник вопрос: в кухне у меня сливной шланг стоит без сифона, поставлю сифон и всё нормально будет, в ванне стоит сифон на ванну, как сейчас разобрался из самой ванны не тянет, а тянет из слива стиральных машин. Думаю поставить гидрозатвор из 3 секций 90 градусных патрубков 50 трубы, поставлю после ванны, но до стиральных машин, а в кухне после установки сифона наверно и не надо гидрозатвор?
Да, я взял сифон с гидрозатвором. А вот в ванне я правильно думаю, что надо установить после самой ванны и перед стиральными машинами (их 2)?
Без схемы не очень понятно. Общая идея простая: каждая открытая труба внутри дома должна иметь гидрозатвор. Как правило это: унитаз, раковины, душ/ванна и т. п.
Стиралку надо подключать правильно. Как указано в инструкции. Там должна быть картинка с указанием высоты слива и как провисает шланг. Вот провис шланга и образует гидрозатвор. И ничего дополнительного выдумывать не надо.
Чтобы из сливов не дуло холодом, достаточно одного гидрозатвора - перед выходом сливной трубы из дома. Но такое решение не гарантирует, например, от запаха сортира из раковины или ванной, поэтому ставят на все приборы. Для стиральных машин вполне можно обойтись одним общим.