1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите по проблеме с погружным насосом и блоков автоматики

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kaer, 20.01.12.

  1. Kaer
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067

    Kaer

    Живу здесь

    Kaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подскажите по проблеме с погружным насосом и блоков автоматики
    Кто может проконсультировать ?

    Ситуация:
    сделана скважина, стоит погружной насос, блок автоматики, гидробак и разводка по дому.
    Проблема: не срабатывает автоматика, не наполняется при падении уровня - гидробак. Только в ручном режиме, когда нажимаешь и держишь кнопку на блоке.
     
  2. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Что за блок и какое максимально давление выдает насос?
     
  3. Kaer
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067

    Kaer

    Живу здесь

    Kaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Стоит Жилекс (если правильно смотрел), насос новый ... вроде в ручном режиме - без проблем заполняет бак. (посмотреть марку насоса не могу - документов нет, сам -в скважине ...)
     
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
  5. Kaer
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067

    Kaer

    Живу здесь

    Kaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, такой блок (только кнопка белого цвета).
    Показывает - от 2 до 3 ... Если нужно точнее - сегодня поеду в дом, могу записать показания (в каком режиме и какие?)
     
  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Блок не включает насос при падении давления. А выключает ли он насос в автоматическом режиме? При каком давлении происходит отключение?
     
  7. Kaer
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067

    Kaer

    Живу здесь

    Kaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Отключается нормально (судя по тяжести гидробака - как заполнится, так и отключается).
    Сегодня точнее посмотрю все цифры (при опустошении, при включении и отключении)
    При включении насоса (руками) - словно магистраль пустая, гонит воду и воздух.
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    "Защита" на блоке загорается?
    Проверьте статический уровень воды в скважине (при длительно неработающем насосе); динамический уровень (при длительном водоразборе); глубину подвески насоса в скважине.

    Ещё уточните марку насоса. И, стесняюсь спросить, установлен ли обратный клапан? Если да, то где?

    Ещё уточните марку насоса. И, стесняюсь спросить, установлен ли обратный клапан? Если да, то где?
     
  9. Kaer
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067

    Kaer

    Живу здесь

    Kaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сегодня сделаю фото, все посмотрю точнее и отпишусь.
    Спасибо за помощь.
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Ну и заодно (раз уж проверять, так всё) проверьте с помощью автомобильного манометра давление в гидроаккумуляторе. Для этого отключите насос из сети, откройте кран, дождитесь, пока стечёт вся вода. С помощью манометра проверьте давление (на бачке должен быть золотник под крышечкой).
     
  11. Kaer
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067

    Kaer

    Живу здесь

    Kaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Давление проверю. Сколько оно должно быть ? (бак 100 л)
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Оно должно быть на 10% меньше, чем давление, при котором автоматика включает насос. Но в том то и проблема, что автоматика насос не включает. :)

    И опишите подробней схему. Что в каком порядке у Вас установлено.

    Такая проблема у Вас была изначально, или раньше всё работало нормально?
     
  13. Kaer
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067

    Kaer

    Живу здесь

    Kaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Жопорукие строители .. так было изначально.
    Они пробовали, меняли трубу с ПВХ на сварную. Все то же самое ... ничего не изменилось.
     
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Они б ещё попробовали обои переклеить. :)
    В общем уточняйте все данные, в т. ч. и диаметры труб, и отпишитесь. С фото узла автоматики и бака было бы ещё лучше.

    Правда стремает ещё немного марка блока автоматики.
     
  15. Kaer
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067

    Kaer

    Живу здесь

    Kaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    1.067
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Понял, сегодня все сделаю.