Привет! Собираюсь в маленьком доме провести водные коммуникации с помощью пластиковых труб. Подскажите если схему составил неправильно с точки зрения гидродинамики. Не совсем я уверен, что при такой схеме водищща будет течь везде как надо. В водопроводных делах я не спец. Спасибо! Не написал ряд тонкостей: 1. По схеме вода течет слева направо. 2. В доме есть только холодная городская вода. 3. Предполагается установить газовую колонку дял нагрева воды.
И горячую от газовой колонки тоже 25 с отводами в 20 делать? И что будет если все трубы сделать двадцаткой?
Длина контура невелика: метров 5–7. Горячую обязательно армированной делать или можно тоже полипропиленовой для холодной воды?
Армированная — это такая же труба, только с дополнительной прослойкой внутри? Армированную можно также паять как и обычную полипропиленовую? И чем труба для горячей воды должна армирована. (В спецификации и классификации полипропиленовых труб не силен я)
Краны перед и после фильтров, кран по холодной перед колонкой, кран на унитаз, ну и на стиралку. Есть и армированные снаружи, такие паяются только после зачистки армированного слоя. Если армирование внутри - паяется также как и обычная. All, стекловолокно. Армированные трубы при нагреве меньше удлиняются (это если понятным языком).
Паяются то они все одинаково, но вот подготовка труб к пайке разная. По большому счету и для таких труб с внутренней армировкой необходима зачистка, но ее практически никто никогда не использует.