    Перегорание ТЭНа стиральной машинки - проблемы подключения?
    Всем добрый день. История такова: построил новый дом, развел проводку, включил кучу электроприборов (отопление тоже электрическое) - живу и радуюсь. Но вот незадача: на стиралке самсунг перегорел ТЭН. Как положено - приехал мастер из сервиса, заменил ТЭН, включили - работает. Через 3 дня ТЭН сгорел. Звоню; приехал мастер и о обычным тестером, проверил розетку. Резюме мастера: "у вас ноль закорочен на землю, поэтому ТЭН и сгорел." И погнал такую билиберду типа, что из-за этого ТЭН почему-то вкчлючается насухую и, значится, - горит. Типа так нельзя и т. п. ТЭН типа смогут поменять только через 3 месяца.
    Я, будучи в электричестве человеком несведущим, созвал консилиум из представителей сетевой компании, монтажников, энергетиков, электронщиков, благо город у нас небольшой - все знакомые. Опускаю рассказ о замерах поверенными приборами, прозвонах цепей, тестов, споров. Вывод комиссии - что-то со стиралкой не то. И я так же думаю. Ведь весь дом практически на ТЭНах, а отопление таково, что на каждой батарее свой ТЭН - и ничего не перегорает. В субботу встречаюсь с мастером из сервисного центра. Помогите собрать необходимое количество аргументов для того, чтобы мне эту технику или поменяли или починили по гарантии. Отдавать ее для тестов в сервисный центр не хочу - не уверен, что все детали останутся моими. Да и двое детей должны быть всегда в чистом белье. Да и потом - мне просто негде стирать больше. На фото - схема ввода электричества по проекту. Выполнена верно, опломбирована сетевиками.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.377

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.377
    Адрес:
    Уфа
    ИМХО, извините за грубость, это бред, что говорят сервисмены! Ясно, что причина в неправильном алгоритме работы автоматики стиральной машины или существует проблема с датчиками. Хорошо бы провести независимую экспертизу! Понимаю, что дело хлопотное, но другого пути не вижу.
     
  3. Сергей Рыжов
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Кинель
    Согласен с Вами. Уже поднабрался первоначальных знаний по электрике. Знаю, чем ноль от земли отличается и их назначение (вернее вспомнил). По их словам РЕ и N меж собой замкнуты. НО! Каждый провод данной цепи звонили отдельно - изоляция полная. Если взять РЕ и замкнуть с N - УЗО выключается. Автомат не вышибает при перегорании ТЭНа. И потом: допустим, что РЕ и N меж собой замкнуты, тогда значит, что на корпус машинки приходит N. Соответственно, если взять просто фазу одним проводом из розетки и подсоединить к лампочке, а другой провод - с корпуса машинки, то лампочка должна ГОРЕТЬ! Я прав или нет? Действительно бредятина. Ради спортивного интереса - хочу сервисмена просто убедить в этом. Хотя они сами предлагают отвезти машинку в сервисный центр.

    Просто сам начал сомневаться - неужели с проводкой что-то не так? Ведь я практически полностью завишу от электричества. А электроприборы, установленные дома не по 2-3 тыс. руб. С каждым так бодаться ни сил ни денег не хватит.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Присоединяюсь к предыдущему оратору.

    Единственная проблема сети, из-за которой может сгореть ТЭН - длительное перенапряжение. Но даже в этом случае, быстрей сдохнет электроника стиралки, чем ТЭН.

    Стиралку на экспертизу, сервисмена - на кол:).
     
  5. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Имхо, причина перегорания тэна, сетевой фильтр, такой бочёнок диаметром 3-4-5см, длинной 6-8 см.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    1. Так и должно быть.
    2. И не должен. Хотя может. Но к проблеме это также не относится.
    3. Лампочка загорится на долю секунды (можете и не заметить), далее сработает УЗО.

    Даже если у вас всё плохо и корпус стиралки занулён прямо в розетке - это сильно снижает электробезопасность, но никак не влияет на работу ТЭНа.

    Аргументируйте.
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.377

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.377
    Адрес:
    Уфа
    PE и N не должны быть замкнуты, только по соображениям техники безопасности, и корпус стиральной машины должен быть заземлен, а не занулен. А лампочка будет гореть и от нуля и от земли...:)]
     
  8. Сергей Рыжов
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Кинель
    А где он стоит?
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.377

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.377
    Адрес:
    Уфа
    Где бы он не стоял, фильтр никакого отношения к перегоранию ТЭНа не имеет.
     
  10. Сергей Рыжов
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Кинель
    Скажите, пожалуйста, а там, где шина PEN на схеме... Может, это как-то влияет?...
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.377

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.377
    Адрес:
    Уфа
    ГЗШ должна быть надёжна заземлена на ЗУ! Но опять же это мероприятия по электробезопасности.
    Может у Вас там перекос фаз?
     
  12. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Если снять стенку то недалеко от сетевого шнура\
    .
    Данное высказывание сделано на субъективном опыте, основная причина быстрого перегорания тена -это выход из строя этого фильтра.

    https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/indesit/indesit_W84TXEX.pdf
    Примерная схема, фильтр в верхнем левом углу.
     
  13. Сергей Рыжов
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Кинель
    А, может, кто из сервисменов есть. Интересно было бы пообщаться.
     
  14. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
  15. Сергей Рыжов
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Кинель
    Что такое ГЗШ и ЗУ? Вчера вечером проверил напряжение по фазам. На двух (в том числе и на линии на машинку) 226V, а на третьей - 216-219V.