    Добрый день теоретики и практики) Возникла необходимость поддержать температуру теплоносителя с СО после затухания ТТ котла на уровне 35-40 град С. Решил поставить электрокотёл с автоматикой включения по температуре перед или после ТТ котла.
    Собственно сам вопрос - какую ориентировочную мощьность котла выбрать?
    Воды в СО около 600 литров, теплосьём - 110 секций чугуняки+трубы на 32 в обвязке около 150 п.м. Теплопотери минимальны, дом утеплён на 5++. По мощности электроподвода могу подключить максимум 7 кВт котёл.

    Хотя бы на вскидку, хватит ли 7 кВт для поддержания 40 градусов в течении 12-18 часов? :|:
     
  2. Andrez
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Andrez

    Участник

    Andrez

    Участник

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Если 600 литров в системе то это что-то дохрена...дом у вас больше 500 квадратов что ли ? Если так, то какие 7квт...
    Может дизель вариант рассмотреть ? Там мощность можно соответствующую выбрать. Если дизель не хотите, а только электро котел в довесок..то берите его. Вы как я понял альтернативу никакую не рассматриваете, значит ставьте электро котел...а что получиться - то получиться :) Коли выбора нет...
    Конечно 7квт эл. котел свою лепту внесёт в поддержание температу, но это минимум что вы можете сделать.
    Если в котельной место есть, то к ТТ котлу надо теплоаккумулятор ставить, причем огромный...типа 3000 литров, я не знаю но это посчитать можно. Или дизельный котел. Электрокотел это пшик :) Всё это если дом >500квм
    Или укажите какая площадь...
     
  3. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Общая площадь 360 кв.м, но...
    120 кв.м. цоколь, он в земле+утеплён полистиролом 100 мм.
    120 кв м. 1 этаж, стены из керамзитных панелей 400 мм+полистирол 100 мм.
    120 кв.м. мансарда, 150 мм полистирол+пенофол 10мм+Изовер 50 мм+доска 50 мм. На чердаке 50 см опилок.
    На данный момент за бортом -20...-25, за сутки топлю 4 раза через 6 часов, теплопотери небольшие. После полного прогарания угля температура в СО около 40 град. Падает до 20 примерно за 2-2,5 часа.
    Я электрокотлом не собираюсь топить до 80 град) Просто нужно, что бы в промежуток времени с 02.00 до 06.00 температура не упала бы ниже 40 град. Неужели 7 кВт не поддержит 40 град в 600 литрах воды?
     
  4. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Неужели ни кто не подскажет и придётся экспериментироать?(
     
  5. vas.plotnikov
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    2.138
    Благодарности:
    5.258

    vas.plotnikov

    Живу здесь

    vas.plotnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    2.138
    Благодарности:
    5.258
    Адрес:
    Чехов
    А что экспериментировать? ИМХО, возьмите котел максимально возможной мощности (равной отведенной Вам) и повесьте, хуже не будет точно. Какой-никакой но плюс в теплоносителе он поддержит... А по цене э/котлы разной мощности не сильно отличаются.
    Или у Вас есть другие варианты? Истопника личного завести? Договориться с охраной, чтоб протапливали по расписанию? Тоже вариант...
     
  6. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Выбор состоит в том, что если я поставлю 7 кВт котёл, а он будет тупо жрать эти 7 кВт и греть воду с 18 до 20 градусов, то он мне нафик не нужен, буду ставить Китурами на керосине... Жалко отдавать 10 килорублей за электрокотёл, что бы его потом выбросить...
     
  7. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Так толком ни кто и не ответил. Хорошо, спрошу по другому - Как рассчитать за какое время 7 кВт ТЭН разогреет 600 литров воды с температуры 15 до 40 град?? Теплопотерями принебрегаем... :mad:
     
  8. floyd
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    229

    floyd

    Живу здесь

    floyd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Казань
    Мой двухкиловаттный чайник греет 2 литра воды с 10 до 100 (дельта 90, пусть для простоты расчета 100) за 3 мин. Значит на 25 градусов за то же время подогреет 8 литров. У Вас тэн 7 квт - значит уже воды за то же воемя будет 8*7:2=28 литров.
    Что в 20 раз меньше Вашей системы - значит 3*20=60 мин.=1 час
    Но из практики видится мне, что прямой физический расчет обманет Вас в десятки раз.
    Я практикую электрокотел половинной мощности от расчетной, чтобы держать +10+12 на объекте, как страховку при головняках с газом (котлом).
     
  9. Vlad1108
    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Vlad1108

    Участник

    Vlad1108

    Участник

    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    По справочнику свойств воды теплоёмкость 4,19 кДж/кг град. умножаем на Ваши 300(кг) и на 20(градусов) и делим на 3600(секунд в часе).Получаем 7 кВт*час. У Вас 7 кВт. Значит один час.


    Пардон, у Вас 600, а не 300. Тогда получается два часа.
     
  10. Игорь 34
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Игорь 34

    Участник

    Игорь 34

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Везун! Не занимайтесь ерундой. Для вашей площади (не считая теплопотерь) нужен минимум 40 кВт и три фазы. А 7 кВт, если на улице -10 град то он нагреет до -8 град.
     
  11. Samogon_s
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    7

    Samogon_s

    Новичок

    Samogon_s

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Юг Украины
    Везун, раз в системе 600 л воды за два часа охлаждается с температуры 40°С до 20°С, то подключение котла мощностью 7 кВт/час в момент, когда температура воды будет 40°С, как раз компенсирует теплопотери и позволит поддерживать температуру в системе на уровне 40°С (если, конечно, при этом температура снаружи не изменится).
     
  12. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Приветствую!

    При охлаждении 600 литров воды на 20 градусов,
    выделяется примерно 13,2 квт/часа тепловой энергии.
    Значит за 1 час 6,6 квт/час.
    Ваш котел на 7 квт будет держать температуру около 40 градусов,
    но это при условии, что теплопотери дома не изменятся (не похолодает
    на улице или не потеплеет).
    Как то так :
     
  13. Sанёк87
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Sанёк87

    Участник

    Sанёк87

    Участник

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Помогите выбрать мощность котла. Дом с бруса 70 кв. м. отопление из двух труб 50мм воды в системе 114 литров+ в котле 46 л. = 160 еще одна ветка в 45 литров есть но я ее скорее всего вырежу хотя при желании можно оставить. Если 1 квт способен разогреть до 90 грд 15 литров воды то мне 12 квт должно хватить. Котёл буду ставить с верхней загрузкой будерус либо бош они принципиально ни чем не отличаются. Топить буду углём. Советуют брать 16 квт с запасом, морозы суровые сейчас за бортом -35. В 12 квт вижу плюсы: на 10% кпд выше чем у остальных соответственно здесь есть экономия топлива, работать будет не внатяг поэтому будет меньше копоти и нагара.
     
  14. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Строгие цифры:
    ТЭН, мощностью 1 кВт, за одну минуту нагревает на один градус 14,354 л воды без теплопотерь если. Пнри мощности 7 кВт - нагреет на один градус 100,5 л воды. 600 л воды нагреет на один градус за 6 мин. За 2 часа нагреет 600 л на 20 градусов. Ежели этот объём за два часа охлаждается на 20 градусов, то имеем баланс.
    Вот такие пироги.
     
  15. SuperMario
    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8

    SuperMario

    Живу здесь

    SuperMario

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Не очень правильные подсчеты как мне кажется.
    Подогреваемая вода в чайнике не расходует тепло на нагрев помещения - тратися лишь энергия на нагрев стенок чайника. Нагреваемый теплоноситель в системе отопления тратит же энергию на нагрев самого котла, радиаторов, труб, самого помещения в котором все это установлено.
    В связи с этим расчеты не учитывающие процесс охлаждения теплоносителя в системе отопления не соответсвут действительности.
    Пример из практики: В моем прогретом доме (+21) при включении системы отопления состоящей из электрического котла 6 квт, 13 стальных радиаторов размером (ширина х высота) 0.9х0.6м, общим объемом жидкости 150 литров, теплоноситель прогревается с +21 до 55 градусов за 2 часа. Температура в доме повышается до + 25+26. Если температура в доме падает до +10 то протопить дом до комфортных +23 не хватает и 15 часов постоянной работы котла. Температора теплоносителя за это время поднимается всего лишь до +40+45. Вот так вот. :hello:

    600 литров теплоносителя никогда не прогреть семью киловатами:)]