Что надо знать про заземление - 12

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ahamb, 26.04.26.

  1. pMНаташа
    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269

    pMНаташа

    Живу здесь

    pMНаташа

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269
    Веранды нет и не будет. Есть крыльца по тому же принципу, что и плита. на утеплителе и изосдуде. С плитой через ЭППС по торцу.
    Не поняла.
    1. подключаем на штырь (зу) плюс по 4 штыря по углам плиты (СУП)
    2. одна дыра в плите и в нее штырь = штырь зу+4штыря СУП?
    не складывается...
     
  2. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    291

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    291
    Адрес:
    Екатеринбург
    арматура и уголок сделаны из разного материала, серьезно?)

    контур есть, просто в кессоне хотел сделать повторное заземление для надежности
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Да, сплав разный.
    Арматура требует защитного слоя из бетона.
     
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Не я сравнил.
    2 варианта реализации, которые без 4 штырей для суп. Т. е без выравнивания потенциала по земле, а только по телу плиты
    А всего с одним штырем.

    Я в первых сообщениях ранее упоминал.
    Что плиту можно пробить по углам плиты, внутри здания, вбить штыри, подсоединить их к арматуре. Залить раствором или цементный клеем
    Этот вариант хорош тем, что дырки, будут в ненагруженом участке плиты. (Стенами) и не нужно делать отводы, провода, полосы к зу, если бы он был в 1м от фундамента.

    Ну и к щиту от арматуры плиты подвести провод.

    Но сточки зрения выравнивания потенциалов, на земле. 4 штыря за периметром фундамента, работают лучше.
     
  5. pMНаташа
    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269

    pMНаташа

    Живу здесь

    pMНаташа

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269
    То есть, я по углам за отмосткой присоединяю к арматуре плиты штыри и кабель зу от щита котельной в трубе через стену бросаю к ближайшему штырю СУП.
    Ну, или в котельной присоединяюсь от щита к арматуре плиты зу, а освободившуюся трубу использую в других целях.
    И в том и другом случае штыри СУП работают еще и как зу.
    Так?
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Да
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Штыри работают только как заземлитель. Вертикальные штыри не могу работать как СУП.

    Тут вопрос в другом.
    Хорошо. Вы забили по углам штыри.
    Как планируете соединить их с арматурой плиты?
    Сделать это можно по-разному.

    1. Каждый штырь отдельно присоединить к плите. А от плиты поднять провод в щит.
    2. Объединить штыри парами каким-либо металлом в земле, а потом эту конструкцию П-образную соединить с плитой.
    3. Все штыри соединить металлом в земле. Сделать металлический контур вокруг (или почти вокруг) дома. Потом этот контур в одной точке соединить с арматурой плиты. А провод в щит поднять от плиты.

    Или такой вариант.
    От плиты заводите провод в щит.
    И от внешнего заземлителя заводите провод в щит.
    Уже внутри щита эти провода соединяются на общей шине РЕ.

    Про СУП.
    Арматура внутри плиты будет работать как система уравнивания потенциалов только для людей, находящихся внутри дома.
    Может быть (!) сама плита будет работать и как заземлитель. При условии, что имеет прямой контакт с грунтом через дыры изолирующего слоя.
    Может быть, но не факт. Поэтому не рассматриваем плиту как заземлитель.

    Контур вокруг дома работает как внешняя СУП. Работает для людей, находящихся вне дома. Контур - это именно горизонтальный металл, соединяющий штыри.

    Под отмосткой или рядом - без разницы. Влажность почвы значения не имеет. Хотя бы потому, что влажность не является постоянной величиной.

    1 или 4 штыря.
    Для срабатыватывания УЗО достаточно и одного штыря в глине.
    А для молнии - чем больше штырей, тем лучше.
     
  8. pMНаташа
    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269

    pMНаташа

    Живу здесь

    pMНаташа

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269
    Ну, п 2 не рассматриваю.
    А по 1 и 3 собственно вопрос в том, что даст СУП вокруг дома за отмосткой...
    Как то человек больше находится в доме или на участке, но не на отмостке.
    Поэтому СУП без выноса за отмостку имеет смысл, когда находишься в доме, а вот вокруг отмостки не очень понятно.
    Ради чего эти труды?
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Стоишь у веранды, держися рукой за чайник, что в розетке на веранде.

    Потенциал в точке нахождение человека, и в точке одиночного з (если зу одно), может отличаться.
    Потенциал на корпусе прибора, будет тот же, что и на зу. А у человека то что на земле, в точке которой он стоит.

    Контур вокруг дома выравнивает Потенциал вокруг дома.
    Не в ноль, но некой разностью безопасной для жизни.

    Горизонтальное зу, вокруг дома. Разумеется лучше справляется с этим.
    Но и чистол из вертикальных штырей, хоть с меньшей эффективностью, но так же сравнивают Потенциал
    Разность потенциалов, значимое. Набегает на растояние, ну может набежать/набраться. С растояния в длинну дома.

    В идеале конечно растояние меж штырями должно быть равной длинне штыря.
    Но это обычно не зачем.
     
  10. pMНаташа
    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269

    pMНаташа

    Живу здесь

    pMНаташа

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269
    Ну, штари же по любому соединять между собой, чтобы контур получился.
    Тогда какой смысл штыри бить, может просто уложить контур горизонтальный и не пыжиться с забиванием?
    Что уложить и на какую глубину?

    ps плохо представляю кого либо с чайником, подключенным в розетку, на отмостке.
    Вот с триммером более реальный вариант.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Да хрен его знает.
    В Курске девочка, находясь на улице, коснулась рукой стены дома и погибла.
    На земле под ногами был один потенциал, а на стене другой.
    Судьба? Да, судьба.
    А кто знает свое будущее или будущее своих родных?

    Девочка взялась за ручку входной двери (частный дом) и получила ожог.
    Хоть не погибла.
    На двери был один потенциал (металлическая дверь), а на земле под ногами был другой потенциал.

    Никого не уговариваю.
    Люди здесь взрослые.
    Понимаю. Для создания контура вокруг дома нужно 3 месяца тяжелых трудов и 500 тыс. рублей. Не все могут себе позволить.
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Триммер. Не должен иметь контакта заземления.
    Этот прибор должен быть 2класса, с двойной изоляцией.

    Гляньте на болгарку, там есть заземление? Как правило нету у его вилки. Хотя корпус имеет как правило металический редуктор (что мне не понятно почему).

    А чайник на подоконнике или веранде, всеже стоять может.

    Укладывают горизонтальный зу на 60-80см.
    При промерзании грунта, как зу почти не работает.

    Вертикальный или горизонтальный зу или контур.
    Зависит от требований и объёма работ.
    Вертикальные зу способны снижать дельту перенвпряжений ниже 50в.
    Но разумеется не гарантировано.

    У вас тт.
    У вас нет прямого заноса от пен проводника лэп.

    Если на одном углу дома 200в, то на другом углу, если нет зу, может быть 100в. Разница в 100в.
    Если есть контур из зу, на дальний угол условно перетранслируется эти 200в, и будут там распределяться по земле, с низким падением.
    С удалением от вертикальных штырей, разность может возрастать. Но с меньшей вероятностью превысит 50в.

    Если в 200м ударит молния.
    Пусть один угол наведется 6кв, на дальний 5кв, если нет зу.
    Если есть контур из зу, везде навелется 6кв.
    Но при 6кв наведеном, при удалении от штыря любого, разность может набежать и более 50в.
    Поэтому если учитывать это, пытаться избежать этого.
    Это или частокол штырей, с растоянием меж ними не более их длинны, или горизонтальный.

    Для перепапряжений до 1000в. Достаточно и 4х по углам. Это имхо

    Если говорить о контурне, горизонтальном, к которому присоединены штыри.
    То, контуру должен работать и как зу. Или хотяб как зу, например зимой.

    Иногда нужно добиться нормированого сопротивления зу 10/30ом

    Штыри распределяются ток и в глубь.

    Горизонтальный эффективнее под ногами, от шагового. В пределах пусть 1-1.5м от центра прокладки.

    Вертикальный перераспределяет радиусом, полусферой. От длинны шытря. С растоянием падение потенциала большне (с точки зрения суп и эффективность меньше), но дальность действия дальше.

    Но при контуре горизонтальном. Вертикальные нужны, чтоб зимой как зу работал. И добиться нормативных значений для зу (для газификации например)
     
    Последнее редактирование: 19.07.26
  13. pMНаташа
    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269

    pMНаташа

    Живу здесь

    pMНаташа

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269
    4 штыря забитые на 1,5 м по углам отмостки + метал. лента соединительная между ними на глубине 60-80 см получаются эффективнее, чем 4 штыря забитые так же по 4 углам и соединенные через арматуру плиты.
    Притом, забитые не за пределами утепленной отмостки, а под ней... Хотя, один хрен промерзнет.
     
  14. pMНаташа
    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269

    pMНаташа

    Живу здесь

    pMНаташа

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    269
    Интересный расчёт.
    "Чтоб, я так жил..."
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Да, эффективнее. Только меньше меньше 3м лучше не бить штыри длинной. Ну ладн.

    Но и объем работ и их стоимость иная.

    Тут вам выбирать