1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема СО помогите критикой и предложениями

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем кузминов сергей, 16.01.12.

  1. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Схема СО помогите критикой и предложениями
    Дом из бруса 150*150 в 4-х уровнях. 1 уровень цоколь из кпрпича. Площадь общая 270 м2. Вводные данные: 1. Котёл BAXI 32 КВТ или Вайлант 36 КВТ одноконтурный, турбо с подключением бойлера косвенного нагрева 150-200л.Радиаторы Керми метал. панель 22 тип 500мм,Трубы ППР. Стояк и обратка 40, На каждом этаже и цоколе коллекторы на 2 контура, налево и направо. Разводка котуров 20 внутр. диаметр. Подача на радиаторы 1/2",Подключение радиаторов подача сверху, обратка снизу через регулировочные вентили. ХВС скважина. Разводка 25 ППР. К потребителям 1/2"через коллектор (мойка на кухне, и по три точки в двух ванных (бачок унитаза, умывальник, душ.) ГВС бойлер с рециркуляцией. Рециркуляция 25 ППР. К потребителям 1/2" через коллектор анологично ХВС. К рециркуляции подключение 2-х полотенцесушителей (вход на подачу, выход на обратку).Планы прилагаю. Вопросы. 1, Будет ли ЭТО работать. 2. Хватит ли мощности указанных выше котлов, или есть альтернатива. 3, Можно ли запитать 3 контура (2 на втором этаже и один на чердаке через один коллектор и где его тогда лучше ставить?(Оба на втором этаже, на чердаке, или подающий на чердаке а обратный на 2-м этаже).
     

    Вложения:

  2. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Что то напутал с приложением. Пробую ещё раз.
     

    Вложения:

    • IMG_0924.jpg
    • IMG_0925.jpg
    • IMG_0929.jpg
    • IMG_0931.jpg
    • цоколь.JPG
    • план 1 этажа.JPG
    • план 2 этажа.JPG
    • план черд.пом..JPG
  3. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    И ещё две схемы. Прошу извинить если что коряво изьясняю. Всё в первый раз. Так вот как-то. Помогите пожалуйста. схема 1.JPG схема 1.JPG схема 1.JPG схема 2.JPG
     
  4. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Сейчас дом в таком состоянии. В чеверг сдаю документы на ТУ. Погом проект. Если мало данных поправьте, добавлю что смогу.

    и ещё.Н цоколя 2.1м, 1этаж 2.7м, 2 этаж 2.4м, чердак 2.4м.
     

    Вложения:

    • Фото000.jpg
    • Фото009.jpg
    • Фото018.jpg
    • Фото025.jpg
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Котелок что то маловат. Запаса совсем нет. Или утеплять ещё будете?
     
  6. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    36 КВТ не хватит на 270М2? Или мало утепления? (12,5 ГКЛ, 150 брус, 100мм Роквулл, сайдиг.) Если этого мало тогда какой выход?
     
  7. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, сумничал *. Он по своему угольному самовару судит.

    Просьба "оформлять" сообщения в более уважительном тоне.:hello:
     
  8. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо! Самовар топлю только шишками, может надо коксом? И если я не так рассудил, то подскажите в чём я ошибаюсь. Как я понимаю 1 КВТ-10 м2. В котлах с функцией подключения бойлера приоритет ГВС. То есть как я понимаю пока бойлер не нагреется до определённой температуры, котёл работает только на него, т. е. бойлер. После достижения водой в бойлере заданной Температуры котёп переключается на СО. Поэтому самый долгий временной промежуток простоя СО во время первого пуска. А впоследствии данные простои гораздо более кратковременны. И ещё раз спасибо за критику (хотя я бы назвал это ехидством), и если вы действительно компетентны в этой области то я бы очень был бы благодарен за конкретные предложения.
     
  9. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    А какой вы бы посоветовали что бы был в самый раз и ещё с небольшим запасом? Дымоход устраивать очень проблематично, поэтому предполагаю установку турбированного настенника, или может быть каскад из двух котлов.
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну что ж шунин как то хамите однако.

    Так вы про это не писали, вот и высказал сомнения. Посчитайте теплопотери (а 1 кВт на 10 кв - усреднённый рассчёт для лентяев) и тогда и вам станет ясно, что встанет у вас в котельной. В паспорте котла посмотрите КПД. И возможность падения от разбора (когда будет очень холодно) Из этого и выбирайте.
     
  11. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо вам и всем кто учавствовал. Теплопотери при Дт = 50 составляют 11000 ВТ, при увеличении теплопотерь ограждающих конструкций на 10-15%.Решил ставить Вайлант на 36 КВТ. Думаю что должно хватить. Ну а если при эксплуатации возникнет необходимость, то добавлю ещё один котёл.
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Что есть Дт? Есть такое понятие как холодная пятидневка. В новосибе, к примеру, это -39. В доме для комфорта где то 20-22, минус инфильтрация. Никак 50 не получается. В факе много разных формул, посчитайте. Слишком мощный котёл не надо однако ставить, стоимость его больше да и работать может не так экономно.
     
  13. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Я брал из расчёта -30 на улице, и 20 в помещении. Для Московской обл. вроде нормально. Котёл вот такой.
     

    Вложения:

  14. кузминов сергей
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    кузминов сергей

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Так и не смог вставить описание котла. Плохой из меня ещё пользователь.