1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Каркасный барн 6х13,6

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrio2, 05.06.26.

  1. Andrio2
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Andrio2

    Участник

    Andrio2

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    Каркасный барн 6х13,6
    Всем привет, строю каркасник наемной силой, буду благодарен конструктивной критике по каркасу.
     

    Вложения:

    • 2026-05-27 19-11-45.JPG
    • 2026-05-27 20-39-40.JPG
    • 2026-05-30 10-23-51.JPG
    • 2026-05-30 10-23-54.JPG
    • 2026-05-31 20-24-57.JPG
    • 2026-06-01 19-14-05.JPG
    • 2026-06-02 20-04-28.JPG
    • 2026-06-02 20-05-06.JPG
  2. Andrio2
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Andrio2

    Участник

    Andrio2

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    Еще фото
     

    Вложения:

    • 2026-06-02 20-08-48.JPG
    • 2026-06-03 19-35-05.JPG
    • 2026-06-03 20-33-08.JPG
    • 2026-06-04 20-59-17.JPG
    • 2026-06-04 20-59-42.JPG
  3. неугомонный
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    49

    неугомонный

    Каркас на сложных грунтах.

    неугомонный

    Каркас на сложных грунтах.

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Реутов, Московская область
    Судя по штампам на досках заводской конструктив. Значит есть пакет документов. по крыше - без утепления? снизу уже подшита и сверху вентилируемая и зашита досками.
     
  4. Andrio2
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Andrio2

    Участник

    Andrio2

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    штампы это только на LVL брусе в балках перекрытия
     
  5. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    5.436
    Благодарности:
    6.289

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    5.436
    Благодарности:
    6.289
    Если это конечный фрейм, который уйдёт под финиш, то всё очень и очень печально.
     
  6. Escaper
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.088

    Escaper

    Живу здесь

    Escaper

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.088
    Адрес:
    Новосибирск
    А можно пару самых печальных моментов? Я увидел только:

    1. Ширину в 6 метров и центральную стену, т. е. комнтатки будут максимум в 2.8 шириной.

    2. 200 мм утепления по стропилам. Ну, надеемся, что утеплитель вообще поверх ПИ положили до монтажа мембраны

    3. Отсутствие плитной обшивки

    Но по всем этим пунктам, как бы, хозяин - барин.
     
  7. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    5.436
    Благодарности:
    6.289

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    5.436
    Благодарности:
    6.289
    Нет диафрагм в перекрытиях.
    И не видно проёма под лестницу, там наверняка собрано с ошибками.
     
  8. Andrio2
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Andrio2

    Участник

    Andrio2

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    Проем под лестницу виден на фото, через него сфотографирована ПИ на кровле. Там сдвоеная ЛВЛ балка на которую опираются лаги. Что подразумевается под диафрагмами в перекрытиях?
     
  9. Andrio2
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Andrio2

    Участник

    Andrio2

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    да комнаты получились узкими, но есть необходимость в их наличии, а шире дом не построить, участок узкий.
    по поводу утепления не совсем понял, снаала натянули ПИ, подшили дюймовкой, сверху затянули финкой стронг мембраной, далее контробрешетка обрешетка .
     
  10. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    5.436
    Благодарности:
    6.289

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    5.436
    Благодарности:
    6.289
    Правильный проём это не только про перекрытие, но и про стены, которые его обрамляют.
    Ничего не подразумевается, это конкретный термин конкретного элемента.

    И да, фото - это не информативно, хотите ответов по существу, дайте информацию из проекта. Для начала планировки и разрезов хватит, по мере поступления вопросов будете показывать узлы.
     
  11. Andrio2
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Andrio2

    Участник

    Andrio2

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    вот конструктив из КР
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
    • 3.JPG
    • 4.JPG
    • 5.JPG
  12. builder
    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.913
    Благодарности:
    8.159

    builder

    Чо, как сам?

    builder

    Чо, как сам?

    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.913
    Благодарности:
    8.159
    Адрес:
    Улус Джучи, Ижевск
    Наружную стену у лестничного проема нужно было всю полностью делать высотой в два этажа, не ?
     
  13. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    5.436
    Благодарности:
    6.289

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    5.436
    Благодарности:
    6.289
    Да конечно. Если не изменяет память, длина участка без перекрытия у наружной стены, собранной из двух фрагментов, не должна превышать 1.2 м если проём не имеет перпендикулярных стен на обоих этажах, 1.8 м если имеет стены на одной стороне и 2.4 метра если такие стены располагаются с обоих сторон проёма. Но если и в таком оставлять варианте, то всё равно в tall wall надо минимум две полных стойки со стороны свободных простенков. А лучше три.
    И в перекрытии балки, обрамляющие проём, должны быть сдвоены.