Обустройство собственного КТП

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Triton, 15.01.12.

  1. Triton
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Triton

    Участник

    Triton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск,Украина
    Обустройство собственного КТП
    Ввожу в эксплуатацию собственный КТП на 100 кВА. Схема с глухозаземленной нейтралью транформатора. КТП изготовили на заводе. При пуско-наладочных работах спец. из бригады электриков очень порекомендовал провести дополнительный нулевой провод (на схеме красный) от нуля трансформатора до PE N шины, для "горячего" резервирования, на случай обрыва, отгорания и пр. аварийных случаев. Я с такой практикой заботы о "завтрашнем дне" встретился впервые. Подскажите, есть ли рациональное зерно в этой идее?

    схема КТП.JPG
     
  2. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Получается простое параллельное соединение двух проводов. Сечение увеличивается - не более того. Если 25 кв. мм. расчетная в проекте величина - значит ее хватает.
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Всё верно. Дублирование и есть параллельное соединение. В случае отгорания рабочей глухозаземлённой нейтрали работает резервная линия.
     
  4. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    ППЦ, давайте тогда везде по два провода прокладывать. В случае отгорания одного - второй будет работать. КТП изготовили на заводе. Там уже давно все просчитали все токи КЗ. Если по проекту 25 кв. мм., то этого достаточно при всех условиях!
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Вопрос задан не по сечению проводника, а о предотвращении аварийной ситуации. Можно и три проводника провести - вероятность отгорания снизится втрое! :)] Отгорание ведь происходит в точках присоединения, а не где-то на участке проводника. Раз специалисты советуют значит такие ситуации возникают. :(
     
  6. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    При нормальном монтаже таких вопросов вообще возникать не должно.
     
  7. Weris
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Weris

    Участник

    Weris

    Участник

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Ну на собственной КТП ноль вряд ли отгорит, а второй провод нужен не в качестве рабочего нуля, а в качестве защитного.
     
  8. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Какой из них защитный а какой нулевой? Они оба подключены в одних и тех же точках.
     
  9. Triton
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Triton

    Участник

    Triton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск,Украина
    Большое спасибо за обсуждение. Понял. дублирование желательно, ведь не даром на боевых ракетах делают дублирование систем и проводов тоже, даже тройное резервирование делают. Очевидно заземляющий проводник PE тоже нужно продублировать. И спать спокойно в тепле.
     
  10. Weris
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Weris

    Участник

    Weris

    Участник

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Правильно. Только в доме второй провод надо подключать непосредственно на ГЗШ, а ноль на колодку рабочего нуля. Нет смысла повторно землить их ещё раз на вводе.
     
  11. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Это разные вещи. Там дублируют системы. Это тоже самое что второе КТП поставить (кстати можете это сделать - в случае выхода из строя одной вторая будет работать).

    Вы вообще о чем? Посмотрите на схему - на выходе КТП только 4 провода: 3 фазы и PEN-проводник. Какой второй провод?
     
  12. Triton
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Triton

    Участник

    Triton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск,Украина
    Вторую КТП нужно ставить, если речь идет о резервировании энергообеспечения. В данном случае нужно уберечь своих потребителей от последствий обрыва нуля. На вводном щитке в доме естественно будет подключение к заземлителю дома, но это уже другая история...
     
  13. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Уберечь потребителей от последствий обрыва нуля нужно правильным проектом КТП и соответсвующим монтажем, а эти как вы говорите "дублирования" ни к чему.
     
  14. святогор
    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    святогор

    Участник

    святогор

    Участник

    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Юг Рязанской области
    Да, это лишний провод, толку от него никакого.
     
  15. Triton
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Triton

    Участник

    Triton

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск,Украина
    Даже самый самый правильный проект и самый качественный монтаж можно перечеркнуть внутренними (скрытыми) дефектами комплектующих, воздействием внешних, в том числе атмосферных влияний, и просто не объяснимыми факторами. Не открою Америку, если скажу, что например, самые престижные иномарки маститых фирм, тысячами возвращают каждый год на доработку или замену какого-либо узла, детали и пр. Самые современные самолеты и космические изделия нет, нет но упадут, взорвутся или еще какая беда с ними, а ведь в их создании участвовало тысячи и тысячи высококвалифицированных специалистов, каждый узел, каждая деталь отрабатывалась годами, различные тесты и испытания, использовались самые лучшие материалы. Но время от времени происходит непредвиденное, либо стечение обстоятельств или человеческий фактор, а в результате аварии, взрывы, или человеческие жертвы, в лучшем случае сгоревшая бытовая техника. Как говориться, береженого бог бережет.

    Конечно провод лишний и толку от него никакого, но только если основной провод цел, обжатые наконечники исправны, и материал провода, нулевой шины и наконечников соответствует тому качеству, которое было заявлено при покупке.

    Интересно, по Вашему будет считаться правильным проект КТП, если в нем изначально заложить дублирование и резервирование некоторых жизненно важных элементов, а затем выполнить соответствующий монтаж?