    Сколько киловатт, без перегрузки, выдержит трансформатор 630 кВА?
    Трансформатор масляный. Проблема в том, что есть 2 линии 2 транса и секционный выключатель. При отключении одной линии, по высокой стороне, переходим на один транс. Так вот, - сколько максимально киловатт он может вытянуть в нормальном режиме? Спасибо.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Допускается аварийная 40% перегрузка сверх номинальной на период максимумов общей суточной продолжительностью не более 6 часов в течение не более 5 суток подряд.
    Причём длительность максимумов определяется по таблице:
    Перегрузка по току, % 30 45 60 75 100
    Длительность перегрузки, мин 120 80 45 20 10

    Всё справедливо для масляных трансформаторов. Для сухих требования пожёстче.

    Добавлю:
    Перегрузка вышеуказанная - по току. Иными словами, не путать кВА с кВт.
    Номинальный ток вашего трансформатора - около 910 ампер (точное значение на шильдике тр-ра). Из него и исходить.
    Какое количество каловатт получится при данном токе - зависит от характера нагрузки, а именно, коэффициента мощности.

    Ну и в перегрузочном режиме не забывать контроллировать как токи так и температуру тр-ра. Дополнительный вентилятор для обдува не помешает.
    При условии, что этот тр-р вам дорог;).
     
  3. Zolikk
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Zolikk

    Новичок

    Zolikk

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    По 910 это каждой фазе? т. е. 2700 ампер по 3-м фазам?
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    В каждой фазе 910 ампер.
    И складывать их нельзя, это не мощность;)
     
  5. Zolikk
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Zolikk

    Новичок

    Zolikk

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо, помогли.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    И ещё. Не знаю вашу схему подстанции, но должен быть секционник и на стороне 10кВ, чтобы 2 тр-ра на одной линии работали.
    Это если один не вытянет. (правда, в этом случае встаёт вопрос, вытянет ли линия 10кВ)
     
  7. Zolikk
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Zolikk

    Новичок

    Zolikk

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Конечно есть, однако это уже мы не обслуживаем.