    Если позвоню газовикам, то, боюсь сдам сам себя, что сертификат уже не действителен, вот в чём дело...
     
  2. Serg109M
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Serg109M

    Участник

    Serg109M

    Участник

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    В техническом паспорте на котёл написано:
    "Срок действия сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза с 30.08.2019 по 29.08.1024 года"
    Как видите, сертификация котла небесконечна, увы.
    Кстати, насчёт чуши: как у газовиков в разных регионах могут быть свои требования, как вы изволили писать?
     
  3. Serg109M
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Serg109M

    Участник

    Serg109M

    Участник

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Хотелось бы, но хрен знает, ведь газовщики потребуют документ о сертификации вроде бы, перед подключением? И, если внимательно почитают...
    Вы сами не консультировались у них, проканает или нет?
    P. S. Нашёл такой котёл на Вайлберис, спросил, есть ли у них сертификат на котёл, ответили, что есть, но показать не захотели.
     
    Последнее редактирование: 21.02.26
  4. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    218

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    218
    Так вы его купили в РФ, в момент действующего сертификата? У меня тоже такой котел, и если следовать вашей логике, мой котел срочно нужно вывести из эксплуатации, ибо у него закончилась сертификации. Про авто иностранных брендов, ушедших из РФ, и вовсе промолчу
     
  5. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    10.802

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    10.802
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я думаю, вы зря на себя жути нагоняете. Котёл для них не новинка, они его знают, им потом деньги за ТО ВДГО за него сдрючивать. Не думаю, что они на этом сертификате будут заморачиваться.
     
  6. djdeniska
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    32

    djdeniska

    Живу здесь

    djdeniska

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    32
    Интереснее будет в моем случае, сертификат ЕАЭС был на момент ввоза котла, но в РФ он никогда официально не поставлялся. Я его из РБ притащил. В общем весной поглядим, когда горгазу "сдаваться" буду
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.756
    Благодарности:
    25.004

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.756
    Благодарности:
    25.004
    Адрес:
    Минск
    В РБ только сертифицированные проходят, думаю в РФ проблем не будет
     
  8. Serg109M
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Serg109M

    Участник

    Serg109M

    Участник

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Да, когда покупал, сертификат Бош ещё действовал. Но теперь он в РФ закончился.
    Уже подключенные котлы никто, конечно, менять не заставит, так же, как не заставляют переделывать старые газовые котельные, которые не соответствуют современным требованиям.
     
  9. nikdegtyareow
    Регистрация:
    13.10.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    nikdegtyareow

    Участник

    nikdegtyareow

    Участник

    Регистрация:
    13.10.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Добрый день!
    Прошу помощи в настройке газовой арматуры котла бош газ 6000 24 квт.
    Котел работал 12 лет от газгольдера, проблем не было
    При переходе на природный газ настраивают газовщики уже целый год, никак настроить не могут
    То горелка гаснет то в морозы в полную мощность котел не греет
    Теперь настала весна и при минимальной мощности котел перегревает теплоноситель, те по зонту видно температура запрос стоит 55 градусов модуляция ноль спустя 5 минут температура теплоносителя 60 и котел отрубается. Циркуляция точно нормальная. Грязевики проверены. Приезжал последний газовщик, настраивал по книжке, выставил 0,9 мбар, все работало ровно до его отъезда)
    В общем спустя 10 вызов газовщиков я приобрел манометр (к сожалению только каждый 5 газовщик с ним приезжал) и пластиковый ключь для настройки.
    Суть проблемы-газовщики поставили жиклеры 1,25 мм, хотя вроде должны стоять 1,4 мм. Если минимальное давление выставлять по книжке-0,9 мбар, то котел работает, потухает и уже запуститься не может. Пересчитал давление под установленные форсунки 1,25, у меня вышло 1,4 мбар, котел при этом всегда запускается, работает, теплоноситель не перегревает, может так хоть час работать, поддерживая температуру 55 (10 газовщиков сделать это не могли, к сожалению)
    Но смущает то что если снять лицевую крышку (камера сгорания при этом остается закрытой) то видно что сначала разгорается одна ламель (которая у запальника), затем спустя какое то время остальные.
    Вопрос собственно это нормальная работа? Или не стоит морочить голову купить форсунки как надо 1,4 мм и настроить по книжке (но не очень хочется в виду их цены)
    Боюсь еще за то что зимой из-за этого может котел же не запуститься? Или это все таки нормально что зажигаются не все ламели сразу же?
    К сожалению за прошедшие 12 лет даже не знал как котел зажигается и как нормально должен зажигаться. И сейчас не особо хотелось лезть, если бы не рукожопые мастера. Может скорость вентилятора не та, хотя все по книжке коаксиальный дымоход в стену, длина 0,7 м режим вентилятора 2
     
  10. sMaxim
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    12.598

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    12.598
    Адрес:
    Новосибирск
    Помню когда обслуживал котел -ламели зажигались практически сразу все, по остальному не подскажу
     
  11. nikdegtyareow
    Регистрация:
    13.10.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    nikdegtyareow

    Участник

    nikdegtyareow

    Участник

    Регистрация:
    13.10.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Спасибо за информацию
    По счетчику удалось выставить минимальный расход 14 литров/мин, по книге-13,7
    Вроде как все нормально когда котел теплый, зажигаются все и сразу
    Только когда котел долго постоит зажигается одна а потом все остальные.
    но розжиг всеравно происходит с первого раза. Дальше буду наблюдать
     
  12. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.193
    Благодарности:
    1.693

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.193
    Благодарности:
    1.693
    Адрес:
    Курск
    Диаметр жиклера влияет на состав смеси. Также на состав смеси влияет диафрагма в выхлопе или ее отсутствие и модуляция вентилятора выхлопа. Первоочередно при переходе на природный газ надо добиться нормального цвета пламени и устойчивого горения, а потом уже давления крутить. Не так страшно отсутствие манометра, как непонимание характера горения газа. Картинку с цветами пламени прикреплю.

    плам.jpg
     
  13. nikdegtyareow
    Регистрация:
    13.10.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    nikdegtyareow

    Участник

    nikdegtyareow

    Участник

    Регистрация:
    13.10.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    вроде все настроил, цвет голубой, раход газа на минималке 14 л/мин (по книжке 13,7) смущает только что после долго простоя котла (5 часов) долго розжиг происходит и зажигается сначала 1 ламель. Розжиг всегда с первого раза.
     
  14. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    10.802

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    10.802
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Жиклёры же в комплекте с котлом идут для природного газа и сжиженного. Куда дели свои?
     
  15. nikdegtyareow
    Регистрация:
    13.10.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    nikdegtyareow

    Участник

    nikdegtyareow

    Участник

    Регистрация:
    13.10.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Отец по доброте душевной и по просьбе наладчиков им отдал. Они видимо их не покупают, а выпрашивают и затем ставят другим)