    Гравитационка в доме с мансардой 100 м2
    Здравствуйте уважаемые профессионалы! подскажите пожалуйста по приложенной схеме (развернутый вид,) все ли правильно если нет то что, какие диаметры труб необходимы (материал), дополнительное оборудование, котел будет твердотопливный. заранее спасибо!
    проект отопления.png Посмотреть вложение 625455
     
  2. Alexvod
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    25

    Alexvod

    Живу здесь

    Alexvod

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Калужская обл. Сухиничи
    Хотите развернутый ответ профессионалов, дайте развернутое описание: что за котел и его мощность?, что за приборы и их размер относительно площади помещений?, длина труб?, ЕЦ?, ПЦ?, где РБ? Ну а если не ответят, то... судя по схеме - ЕЦ, значит в верхней точке РБ, если система открытая, трубы сталь (Ду -? 32 и больше, нет данных по приборам и длинна).
     
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Как то развёрнуто каряво. Если стояк ниже радиаторов (вроде как 2 этажа) - нифига не ец. рб вообще нет, насоса нет, радиаторы без байпасов, кранов, маевских и т. д.
    ТС вам вообще форум ЛЕНЬ читать? Прям рядом с вашей темой обсасывают подобное по тыщи раз.
     
  4. Кандрей
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Кандрей

    Участник

    Кандрей

    Участник

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абакан
    вид спереди.png дом.png

    Система будет закрытой, ЕЦ, котел тт опоп н12 или аналог, примерно 75 алюминиевых радиаторов с кранами маевского и термоголовками, на радиаторах 2-го этажа автовоздушники, длина веток примерно 11м каждая, уклоны 5 см на 10м, на обратке перед котлом РБ и Ц насос, на подаче над тт котлом электрокотел 9кВт, Дополнительные картинки смотрите выше комментируйте, советуйте, хотелось бы добиться от СО максимальной эффективности, чуть не забыл вопрос как подсоединить теплый пол в ванной (маленькая комната около котельной) и будет ли он работать в ЕЦ
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    С термоголовками (уменьшенного сопротивления) максимальная эффективность будет только с насосом. Также, как и "нормальный" теплый пол. С циркуляционным давлением, которое можно создать в 1-эт. доме, "малый" ТП возможно создать с котлом в подвале и "регистром" в роли ТП а не "змейкой/улиткой" из 20МП.
     
  6. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Естественная - это без насилия над циркуляцией.
    Закрытая - значит принудительное давление, а не атмосферное...
    Не стыкуются понятия.
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы как то не правы. Принудительное давление - оно не противоЕСТЕСТВЕННО. Движение теплоносителя зависит от расширения при нагреве и диаметров/заужений/уклонов. Причём здесь закрытость системы?
    ТС вы вот про трубы не написали. А это очень важное понятие для ЕЦ и ТТ.
     
  8. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Ну как же не противоестественно?
    Естественное атм. давление - это естественное...
    Давление в закрытом РБ, отличающееся от естественного - это насилие.
     
  9. Кандрей
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Кандрей

    Участник

    Кандрей

    Участник

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абакан
    Кто-нибудь может все-таки дать ответы на мои вопросы, что-нибудь посоветовать? теплый пол отпадает, насчет расшир бака посоветуйте как лучше сделать. прилагаю новую схему 3д схема.png 3д схема.png
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Бугага. Насилие над кем? Водой или давлением.
     
  11. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    :)
    Тносителем. Водой или ещё чего...
    А принудительное давление - это инструмент насилия...
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А вода то живая. Вы к какой конфесии принадлежите?
     
  13. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Любите природу, мать вашу...;)
     
  14. PaulWist
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    19

    PaulWist

    Живу здесь

    PaulWist

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Россия, Москва
    Посмотрите как сделано у меня, правда система открытая. https://www.forumhouse.ru/threads/70664/
     
  15. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Двухтрубка ЕЦ - хорошая вешь.
    Открытого перелива до низа из него нет. Тогда бы не "потел".
    Вентиль на переливе - лишняя вешь.
    Или это не перелив, а слив? Тогда - зачем он там?
    Там нужен перелив, кот. врезается выше уровня жидкости в РБ. "На глаз" - 2/3 от низа РБ...
    ...
    Ну и гориз. верхняя подача - можно было бы поменьше диаметры: где 50- там 40, где далее 40 - там 32.
    Так же и обратка, но в другую сторону...
    мелочи.