1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.

Метки:
  1. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Уже обращался сюда по поводу насоса SQ 3-105 На насосе дополнительно к встроенному установлен ОК. Через обжимную металлическую муфту подсоеденина ПНД труба 32. Высота столба воды от ОК до горизонтального участка 60 метров. ПНД 32 возле Ок разорвало постепенно за 10 лет эксплуатации. От обратного гидроудара. Пытался найти управляющее устройство для обеспечения плавного останова. После консультации здесь понял, что для SQ такого нет. Было это осенью 2024 года. Обрезал кусок порванной трубы с запасом, подсоеденил к ОК и опустил в скважину. Прошёл год и опять разорвало трубу. Опять надо поднимать и ремонтировать.
    Вопрос к знатокам. Если я ликвидирую встроенный ОК и перенесу дополнительный ОК на поверхность до горизонтального участка, как это скажется на работе насоса. Не повредит ли крыльчаткам обратный поток воды? Столб воды повторюсь 60 метров. В инструкции такого предупреждения я не нашёл. В инструкции наоборот сказано о способе демонтажа встроенного ОК.
    Ещё раз.
    Вопрос про устойчивость крыльчаток насоса к обратному потоку воды. Может ли обратный поток воды сломать крыльчатки? Про то как будет работать вся система с периодически осушаемым вертикальным участком трубы длинной 60 метров не спрашиваю.
     
  2. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Не повредит да и осушаться особо не будет, а вот воздух скапливаться будет, со всеми вытекающими последствиями…
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    @boa2011, рвется именно на латунной муфте?
    Где именно установлен ?
    Мб труба шлак ?
    Что стоит после ввода в дома - ГА ? Или ничего нет ?
     
  4. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Москва
    1. Откуда знание, что не повредит? Не мысли а именно знание. Столб воды большой.
    2. Против завоздушивания применяются воздухоотводчики. Это я подробно расписывал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/130466/page-200. Да надо дорогие воздухоотводчики "Флексвент". Но собирать бригаду на подъём насоса тожеи не дёшево.
    3. Я специально добавил в своём сообщение, что интересует только состояние насоса Грюнда 3-105 если через него обратно будет стекать вода.

    1. Распирает трубу давлением на небольшом участке возле латунной муфты. Появляется пузырь и лопается со временем.
    2. ОК установлен там где и должен. На выходе из насоса. Для защиты от воздействия обратного гидроудара на трубу хочу перенести ОК на верх трубы.
    3. Ещё раз - речь не о подводе воды в дом, а воздействии обратного потока воды на лепестки крыльчатки насоса. Вредно или нет?
    Кто ЗНАЕТ?
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Если есть ОК хоть наверху, хоть в доме никакая вода обратно стекать не будет. Столб подвиснет, но та его часть, что находится выше 10м над уровнем воды в скважине, будет создавать разряжение в стволе, эти области будут заполнятся воздухом из самой воды...
     
  6. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Москва
    Простите меня христа ради за назойливость. Я не про трубу спрашиваю, я спрашиваю про состояние лопаток крыльчаток насоса. Есть у вас знание что обратный поток воды не повредит насосу? И на чём оно основано. На собственном опыте? Или видели, читали, рассказывал кто то вам об этом?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    Не на трубе часом висит насос ?
    Обычно в насосе есть ОК плюс рекомендуют второй от 2 до 6 метров над ним. Но дело может быть не в гидроударе.
    А если в нем - труба будет то же самое делать у ОКа.
    Гидроудар может идти из дома, может его можно компенсировать - ну раз вы не хотите всю систему в комплексе рассматривать ... то все уже решили для себя и вам тут вряд ли чем помогут.
     
  8. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Москва
    Не хотел я про гидроудар и водяную систему в целом здесь писать Видит бог не хотел. Но придётся. При мгновенном останове насоса подающего воду, столб воды под действием силы тяжести летит вниз и лупит по ОК. Это и есть гидроудар. В самой нижней точке возле ОК вода как молот давит на стенки трубы и разрывает. Тут мысль возникла сделать этот участок, длинной примерно метр, металлическим. Нашёл сильфонную трубу дюйм с четветью. До 60 Атм держит. Может её применю.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    Это если нет компенсатора - я не зря спрашивал, что в доме.
    Проблема может просто выше переехать.
    Пластик столько же держит - разумеется, при определенных температурах.
     
  10. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Москва
    Какой компенсатор? И чего компенсирует? Какая ПНД труба держит 60 Атм? Из доступных на рынке.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    Я сказал пластик а не ПНД. Теплопольная ФХ труба при 20 гр держит 70 атм, например, это оф инфа.
    Я не знаю, что у вас доступно, рынки у всех разные.
     
  12. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Москва
    , Если вы про ПЕХ ФХ то тамрабочее давление указано 10 Атм. Да при высокой Т, но небольшое давление.
    И про какой компенсатор вы писали. О чём речь?

    Извините, а профи по насосам погружным Грюндфос сюда не заглядывают? Есть в инструкции по насосам пункт о ликвидации штатного ОК. Для чего это делают?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.839
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
  14. dimared
    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    dimared

    Участник

    dimared

    Участник

    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста какое масло залить в электродвигатель канализационного насоса GRUNDFOS модель Sololift+ WC3, насосу 10 лет, порвалась мембрана, сгорел микрик, сейчас разобрал все, очистил и поменял, подумал может и масло махнуть. И какое количество заливать?
     
  15. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    15

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите вот такой вопрос. Есть скважина типа абиссинка, на ней в колодце стоит Джилекс Джамбо ниже уровня земли на 1 метр, по ПНД 32 подает воду в емкость в доме. ВСе это работало без проблем лет 30. Недавно сделал дополнение, сварил и поставил рядом стойку типа под душ и установил туда Грюндфос MQ3-35 (1 метр выше уровня земли) для полива огорода, присоединил по ПНД 32 и полипропилену ПП25 через грязевик к тому насосу в яме. Обратный клапан на ПНД32. Насосы на подачу разделены кранами, чтобы можно было их пускать как раздельно так и вместе, и по отдельности они как бы работают. но как только открываю кран на объединение, оба прекращают работать. Должны ли они работать вместе, в плане не одновременно, это я попробую разделить, а с одной трубы без перекрытия кранами? НЕ исключаю наличие небольшого количества воздуха перед грюндфосом, может быть в этом проблема. Но сам насос работает...Спасибо!