    Хочу поделиться с теми у кого есть ошибка AE, но исправен (технически) пресостат.
    По советам из этой темы, все таки, заменил колбу сбора конденсата, по средствам её врезки в разрыв трубки, и добавил нитку от турбины до колбы, со свешиванием конца нитки в колбу.
    Ошибки больше не стало! "Тьфу тьфу". И в морозы тоже. Все заглушки верхние закрыты.

    Утеплял внешний дымоход греющим кабелем, тут тоже советовали - не помогло. :(

    Кому нужно пользуйтесь.
    Проверено, пока что 4 день без ошибок, раньше каждый день по нескольку раз были ошибки, и даже в меньшие морозы. Сейчас минус 20-25, ошибок пока что небыло.
    Нитка работает как дренаж для выпавшего конденсата, благодаря чему, капли не перекрывают воздушный поток, создавая сопротивление.

    П. с. пока что работает, но думаю поменять трубки местами, что бы колба была ближе турбине, и капли с меньшим сопротивлением стекали в колбу. Но пока что и так работает.

    Ссылка на колбу https://ozon.ru/t/wWQ3jFN
     

    Вложения:

    • IMG_20260130_170534.jpg
    • IMG_20260130_170559.jpg
    • IMG_20260130_170641.jpg
    • IMG_20260130_170651.jpg
    Последнее редактирование: 30.01.26
  2. Equilibrium0306
    Регистрация:
    05.12.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Equilibrium0306

    Участник

    Equilibrium0306

    Участник

    Регистрация:
    05.12.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Нашли реле отвечающее, как объяснили, за обороты вентилятора. Или термистор. Как то так. Заменили. Котёл стал работать почти, как раньше. Вентилятор теперь тухнет через 30 сек, после отключения горелки, в любом режиме. Правда, после отключения горячей воды, режим отопления включается только через 3,5 минуты. И раз в час А6. Слышно, как 3 раза трещит поджиг, и в ошибку. Перезагрузишь со 2го раза горит. Чёрт те что.
     
  3. макмю
    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    204

    макмю

    Живу здесь

    макмю

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Екатеринбург
    Продувка 30 секунд, думаю это не по детски, засасывать холодный воздух с улицы и охлаждать теплообменник, а значит и теплоноситель, это совсем не есть хорошо! У меня на котле Метеор продувка 10 секунд, много, температура теплоносителя (по показометру котла) в морозы за -25 сразу падает на четыре-шесть градусов.
     
  4. unk1nd37
    Регистрация:
    02.03.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    unk1nd37

    Новичок

    unk1nd37

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Прошу совета. Котел daesung e24 - в инструкции написано что стабилизатор нужен киловаттный. Но при этом везде в интернете утверждают что для любого котла достаточно стабилизатора на 350-550 вт.
    Где же правда? Есть смысл тратиться на киловатник?
     
  5. макмю
    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    204

    макмю

    Живу здесь

    макмю

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котёл потребляет при включеной турбине и насосе на третей скорости около 150 ват, так что стабилизатор на 350 ват достаточен с запасом.
    Хотя если с сетью порядок, напруга не скачет, не занижена или завышена, впринцыпе он нахрен не нужен!
     
  6. Zoxan01
    Регистрация:
    13.01.26
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Zoxan01

    Участник

    Zoxan01

    Участник

    Регистрация:
    13.01.26
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Зачем вы это всё делаете сами ? Для этого есть мастера. Вызовите специалиста и всё сделают. Пресостаты вообще не нужно крутить он либо работает либо нет регулировать там не чего нильзя. Если хотите проверить его работу то нужно понимать в какой момент он нужен и для чего. На примере стиральной машинки я могу вам объяснить принцип его работы он отвечает за уровень воды в баке. На стенде имитируется шприцом воздух подаётся в него до щелчка это значит что вода наполнилась заливной клапан при этом должен отключится если срабатывает второй щелчок то это значит что перелив воды срабатывает сливная помпа. так вот что в котле происходит при этих монипуляциях ?
     
  7. NikkiRUS
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8

    NikkiRUS

    Живу здесь

    NikkiRUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте, вы занимаетесь ремонтом стиральных машин?
     
  8. Капитан Немо
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    9

    Капитан Немо

    Участник

    Капитан Немо

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый день! По моему мнению - смысла переплачивать нет. Лучше взять качественный на 350 Вт (инверторный), который будет дороже релейного или электроомеханического, но свои деньги отработает. Особенно это актуально, если в сети бывают резкие перепады, например, на вашей фазе живёт "весёлый сварщик", который начинает варить, как только все приходят с работы и напряжение начинает "скакать". Я лично купил Штиль-350 (вполне хватает), Ресанту-500 выбросил...
     
  9. Nikolay_smirnof
    Регистрация:
    19.06.21
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    10

    Nikolay_smirnof

    Живу здесь

    Nikolay_smirnof

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.21
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    10
    ну в реальности эти киловатты же часто фейковые. если дом не сильно большой можно на насосе уменьшить обороты и снизить потребление. но надо в реальности проверять стабилизатор. покупал летом отцу стабилизатор для телевизора - без него отрубался. вроде и мощность с запасом, не помогло. в итоге вернули первый, заказали другой и все ок. а так лучше брать сразу ups с синусом, по возможности
     
  10. NikkiRUS
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8

    NikkiRUS

    Живу здесь

    NikkiRUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8
    Думаю стоит уточнить, что нужен инверторный стабилизатор. не релейный!
    Именно инверторный стабилизатор даст максимально качественный источник питания. 350-500 Вт Для котла исчерпывающе с запасом.
     
  11. iTemirkan
    Регистрация:
    16.08.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    iTemirkan

    Новичок

    iTemirkan

    Новичок

    Регистрация:
    16.08.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, перелистал всю ветку (ну почти), поиск с ютюбом перелопатил, ответа не нашел. Промыл, почистил котел, завел, отопление работает ок, а вот при включении ГВС насос перестает качать, соответственно перегрев. Настройки выставил как тут писали на «заводские». Котел Класс Е, вроде 24, но не точно, наклеек не осталось, без пульта.
    подскажите в чем проблема?
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
  13. Pelagos
    Регистрация:
    29.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Pelagos

    Участник

    Pelagos

    Участник

    Регистрация:
    29.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Всем здравствуйте! Кто нибудь подключал poer pts 20 к dr-102 на котле daesung E24? Может у кого есть схема подключения? Помогите пожалуйста!
     
  14. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    208

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Воронеж
    Я наверное резко ответил, сорри, человек настроения.)
    Конечно же там слаботочное сигнальное подключение к плате, никаких прямых силовых коммутаций на прессотате нет.
    Фишка в том, что на допустимое напряжение прессостата можете вообще не смотреть, там внутри два контакта, они механически замыкаются, соотв. важна только ТОКОВАЯ характеристика, а при штатном подключении прессостата там токи ничтожные.
    Смотреть только характеристики давления. И сходность конструктива чтобы не колхозить. А в идеале - родной, их обычно есть на маркетплейсах.
     
    Последнее редактирование: 16.02.26
  15. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    208

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Воронеж
    Схема есть в этой теме, и она проста - одну ножку в др-102 отпаиваете и в этот разрыв подключаете сухие NC контакты любого термостата.
    Поер требует предварительной доработки, там в стоке нет сухого NC.