Котел Haier ProLine 2.24

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем achist, 31.08.24.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286
    Адрес:
    Калуга
    Ну почему.; радиатора по 1.3 кВт=5.2 кВт, ТП можно площадь привести.
    Сколько у вас минималка ? 3.4 кВт по паспорту. При такой мощности радиаторов вряд ли добьетесь.
     
  2. PetruzzioPonti
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну почему? В теории, можно добиться баланса между мощностью и теплопотерями, чтобы этой минимальной мощности хватало впритык на поддержание, скажем, 50 градусов в первичном кольце, учитывая тепературу обратки, суммарно на ТП и радиаторах. То есть, задаем 50, котел на 4-5 киловаттах пытается разогреть теплоноситель и этой мощности хватает впритык, чтобы он работал с минимальными тактами.

    Зональная да, но самая простейшая из возможных.
    Обвязка - первично-вторичные кольца. На ТП постоянный насос, на второй скорости (можно и на первую поставить, судя по гистерезису подачи-обратки), на радиаторном кольце частотник, да, но сейчас работает на минималке и его хватает за глаза.
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    а без разницы какая, главная есть

    а почему не на постоянном перепаде давления?

    Вот и врежьте в первичное кольцо буферную емкость. Других вариантов нет
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286
    Адрес:
    Калуга
    Каким путем ? Радиаторы 5.2 кВт - это при напоре 70, его в котле не достичь, максимум 50 (почему ? трубы пластик, вот почему) при 50 это будет примерно 3 кВт, это Т подачи на них должна быть 75.
    да пусть даже на минималке, 3 5 будет гонять эти 50 - кто их возьмет ? радиаторы на такой Т возьмут пару кВт в прыжке, как говорится, думаете ТП будет брать 1.5 кВт ? 2 петли по 36 пм ?
    у вас за при за бортом -25 сколько дельта ?
     
  5. PetruzzioPonti
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Новороссийск
    Еще даже не разобрался с ним. Конечно попробую, надо изучить девайс.

    Выше 50 ставить температуту нужды нет. Я на юге живу, у нас тут зима раз в 10 лет бывает. Тем не менее, тут как раз две недели стояли "морозы" до -10-12°С, при этом дельта ТП была в районе 5°С, но это при выставленных 50° на котле и включенных радиаторах.
    ТП - 12 контуров, от 35 до 65 м на контур.

    При данных уставках при Т за бортом -10° и ветре, (50° на котле, 30° в пол и полностью работающих радиаторах) в доме ~25° Т пола ~26°. То есть жарко (как по мне).
    Причем, если даже поставить Т на котле 35° ситуация с климатом в доме особо не меняется.
    Но это в закрытом доме, далее запущу вентиляцию и потери увеличатся.
     
    Последнее редактирование: 26.01.26
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286
    Адрес:
    Калуга
    расчетная сколько за бортом ? в холодную пятидневку, вот по ней надо смотреть. если -25 то дельта 5 при -10 это много.
     
  7. PetruzzioPonti
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Новороссийск
    Я не знаю, какая расчетная. 5° дельта - это может даже с запасом сказал. В данный момент, при +4 за бортом вообще пару градусов (вторая скорость).
    Контуры по 36 метров это отдельно вместо радиаторов в гостиной под окнами, они с радиаторного коллектора идут. Всего 6 контуров на радиаторном коллекторе, итого 4 радиатора + два контура под окнами.
    Сейчас пробую уменьшать Т подачи в пол, термостаты настроил на 22°, буду смотреть, как будет распределяться температура в доме. Мне нужно, чтобы привыключенных радиаторах было ~18°, для ночи, потом по расписанию должны включиться радиаторы и к 7-8 утра обеспечить 22°С. (Спальни небольшие, по 12 м2)
    Я этот котел выбрал именно из-за его гибкой настройки по мощности, вот хочу добиться результата.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    Или вас развели чуток или вы сами заблуждаетесь.

    Настройки мощности тут совсем не при чем, не нужны они в принципе.

    Вот минимальная мощность - нужна, но и она избыточна получается
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286
    Адрес:
    Калуга
    Для 0 за бортом пару градусов норм.
    Конденсы еще и не то позволяют, можно минималку в пару кВт найти.
     
  10. PetruzzioPonti
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Новороссийск
    Я исходил из того, что по классике на 100м2 площади нужны 10 квт мощности, тут 3,4 квт минималка. Неужели нельзя обеспечить работу, которую я описываю? Если ограничить котел по верху, максимально, скажем, оставить 30% от мощности, то его и хватать-то не должно на мою площадь.
    Конденсационники неоправданно дороги, изучив тему понял, что это все излишки.

    Теоретически, на поддержание 45-50°С в первичном кольце, должен остаться в работе один сегмент горелки, с минимальным пламенем, это как если поставить кастрюлю с водой на минимальный огонь, разве нет?
     
    Последнее редактирование: 26.01.26
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    нет

    бессмысленно. ничего не даст. котел когда надо сам все ограничит. Любой котел

    не 10 кВт а раза в 2 меньше, а в Новориссийске навреное и в 3

    И это только в самые морозы

    Для вас вообще было бы выгоднее сделать электроотопление
     
  12. PetruzzioPonti
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Новороссийск
    Не выгоднее. У меня на этой системе (тогда еще без подкдюченных радиаторов), стоял электрокотел 9 квт (3 тена по 3 квт). И я его оставил на одном тене, только пол, без смесительного узла, установил Т подачи 35°С и в холодный период (0 -2°С) в доме было +11° и котел не выключался вообще. Этот опыт показывает, что трех киловатт доя отопления недостаточно, но при этом потребление котла в месяц выйдет что-то около 2000 квт, что по нашим тарифам будет весьма дорого.
    При положительных температурах да, трех киловат хватало, чтобы котел работал 50% на 50%. Но и это будет дороже газа в разы.

    Сейчас котел довольно резко набирает заданную температуру, то есть горелка включается на 100%. Я подумал, что если ее ограничить по верху, это может помочь, температура будет набираться медленнее, соответственно котел будет меньше тактовать и оставаться в предклах заданной температуры.
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    @PetruzzioPonti, дом то старый что ли?

    Что то велики теплопотери
     
  14. PetruzzioPonti
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    PetruzzioPonti

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Новороссийск
    Да нет, дом новый и теплый. Я не знаю, что такое велики или не велики, расход газа даже при перегреве дома, как сейчас составляет 300-400 кубов.
    Стены - газоблок д350 40 см толщиной, без утепления, крыша и пол утеплены 10 см эппс. Единственно что - дом на склоне, на колоннах, пол весь на воздухе.
    Но при измерении пирометром плита пола снаружи по Т не отличается от других бетонных уличных конструкций. То есть значительные утечки тепла вряд ли присутствуют.
    Достаточно большие окна в гостиной тоже дают утечку, но при температуре стены 24°, температура стекла 20°. Нормальные энергосберегающие стеклопакеты.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    Для сравнения - в центральной полосе РФ дом большей площади зимой потребляет меньше газа

    может остекление сильно большое?

    Что бы 3кВт в -2 градуса не могли прогреть дом 100м2 - такого быть не должно