1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. kae50
    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    kae50

    Участник

    kae50

    Участник

    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Татарстан
    Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
    котел новый , проработал 2 месяца, после нового года заметил что он включается проработает 20 сек и выключается, потом сразуже включается проработает 20 сек и выключается, по прошествии нескольких циклов переходит на большую мощность выключается через 20 сек, и снова включается сразу же на большой мощности (ошибку не показывает, в аварию не уходит), сервисники приезжали поменяли две платы вверху ST6-10 называется и красную коробочку на горелке honewey помойму, котел заработал правильно но по прошествии 30 мин начал опять также работать с перерывом 20 сек,
    кстати для справки подключен комнатный термостат, пробовал его отключить но котел также не правильно работает :). встречался ли кто с такой работой котла? что было что еще нужно поменять?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    С полутурбо котел? Скорей всего - да. Копайте приставку - не срабатывает прессостат правильно.
     
  3. kae50
    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    kae50

    Участник

    kae50

    Участник

    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Татарстан
    нет полутурбо нет, а что такое прессостат?
     
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Незачем мучиться. При таком новом аппарате - однозначно наступить на спину сервисной службе.
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Раз нет полутурбо, то и прессостата нет.
    Что на дисплее показывает? Какая температура установлена?
    У сервисников уже вся спина истоптана, как я понимаю...
     
  6. kae50
    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    kae50

    Участник

    kae50

    Участник

    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Татарстан
    работает так, включаем котел температура 30 гр, установка на 75, котел включается и начинает тактовать с тактом 20 сек пока не наберет 75 гр. потом отключается , темп падает до 68 за 5 мин, котел включается и тактует с тактом 20 сек пока не наберет 75 гр, и так далее.
     
  7. kae50
    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    kae50

    Участник

    kae50

    Участник

    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Татарстан
    Поменяли клапан, пока работает стабильно, и кстати моделировать начинает за 3 градуса до выставленной температуры и ступеней модуляции на слух около 6, раньше за 1 градус на мин мощность переходил (тоесть промежуточных ступеней небыло).
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Клапан, говорите... Ни за что бы не подумал! Грешил бы на топочный автомат.
     
  9. pashka55
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    pashka55

    Участник

    pashka55

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Вышел из строя блок управления газовый клапан Honeywell котла Protherm Klom-50. Перегорел резистор R44 на плате (никак не могу загрузить фото). В прошлом году была точно такая же поломка - заменили блок по гарантии. Теперь гарантия кончилась. Может кто сталкивался и знает, как отремонтировать, каков номинал резистора?
     

    Вложения:

    • Изображение 005.jpg
    • Изображение 005.jpg
    • Изображение 005.jpg
    • Изображение 005.jpg
    • Блок.jpg
    • Блок.jpg
    • Блок.jpg
  10. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Резисторы просто так не горят - что-то стало причиной сильного возрастания тока через него. Прежде чем менять резистор, надо разобраться что...
     
  11. pashka55
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    pashka55

    Участник

    pashka55

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Да, вы правы. Резистор заменил (нашел его номинал), но все равно не работает. Кстати в прошлый раз сервисмены тоже меняли резистор, но блок все равно не работал. Вызвал сервис - поставили новый блок, после перезагрузки "мозгов" котел заработал. Котел питается от стабилизатора напряжения. Причина выхода из строя уже второго блока под вопросом. Конструктивный недостаток? Возможно отремонтировать его?
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т. к. этих котлов у меня много, но такого не видел ни разу, то не думаю, что конструктивный недостаток.
    Ищите причину.
     
  13. pashka55
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    pashka55

    Участник

    pashka55

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Никто не подскажет, где найти схему этого блока, его код: S4565AM 3058.
    Еще буду признателен за подсказки, как и где искать причину поломок
     
  14. pashka55
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    pashka55

    Участник

    pashka55

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Попробовал новый блок на ощупь и чувствую, что он тоже греется в районе резистора R44. Боюсь, что и новый блок может сгореть со временем.
     
  15. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    В цепи какого устройства стоит этот резистор, что является его нагрузкой? Может "подтекает" электролит в этой цепочке, надо пробовать отключать веточки данной цепи.